Допустимый крен фундамента
littleuser
 
Москва
Регистрация: 13.10.2006
Сообщений: 10

Возник вопрос относительно допустимого крена столбчатого фундамента производственного здания. Имеется существующее заброшенное здание, весь каркас железобетонный, по периметру уложены керамзитобетонные блоки, которые решили демонтировать в некоторых участках,а поскольку они опираются на рандбалки ,то решил проверить осадки и крен фундамента после их демонтажа.

С осадками все понятно,а вот с креном возник вопрос, согласно СП 50-101-2004 крен в зданиях данного типа с данным каркасом не нормируется (стоит прочерк) или я так понимаю он должен полностью отсутствовать? Но тогда вопрос, даже если задать ничтожно малый момент,то крен в любом случае возникает, пусть и теоретический (типа 10^-6), то есть нулевой он только при центральном загружении.
Просмотров: 19564
 
Непрочитано 27.03.2007, 17:04
1 | #2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Как я понимаю - предельная величина крена зданий или сооружений (а не отдельно стоящего столбчатого фундамента), определяется только для жестких сооружений (в Приложение Е СП 50-101-2004 это хорошо видно) т.е. когда осадка одной части сооружения тянет за собой все сооружение => получаем величину крена.

Для Вашего типа здания необходимо обращать внимание на предельно допустимую осадку и отностительную разность осадок.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2007, 17:38
#3
littleuser


 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 10


Спасибо за ответ По осадкам все в норме. Не углядел по поводу жестких сооружений.
littleuser вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2007, 17:53
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Цитата:
Сообщение от littleuser
Спасибо за ответ По осадкам все в норме. Не углядел по поводу жестких сооружений.
:wink:
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 01:18
#5
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Так нормируется ли крен или нет ? В старом СНиП стоит не более 0.001, в СП прочерк !
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 13:47
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Так нормируется ли крен или нет ? В старом СНиП стоит не более 0.001, в СП прочерк !
Очевидно, нормируется пока действует старый СНиП.
А по какому типу сооружений вопрос?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 13:48
#7
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Монолит с полным каркасом
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 13:50
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Монолит с полным каркасом
Что-то не вижу там 0.001.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 14:21
#9
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


И правда, смотрел СНиП 2.02.01-83, СП 22.13330.2011, СП 50-101-2004 все 3 действуют но крена там нету, но когда то давно 0.001 выписывал вот и думал что из СНиПа, получается приснилось что ли
но тогда вопрос на какой из 3 нормативов ссылаться на макс осадки и разность осадок ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 14:32
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
И правда, смотрел СНиП 2.02.01-83, СП 22.13330.2011, СП 50-101-2004 все 3 действуют но крена там нету, но когда то давно 0.001 выписывал вот и думал что из СНиПа, получается приснилось что ли
но тогда вопрос на какой из 3 нормативов ссылаться на макс осадки и разность осадок ?
СНиП 2.02.01-83 - единственный из перечисленных обязателен для исполнения.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 14:36
#11
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Что тогда делать если здание стоит на песках и осадка без свай фунд. плиты 40 см, с сваями 12м через 1.5 d около 22 см ? строительный подъем на значение разности осадок ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 15:11
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Что тогда делать если здание стоит на песках и осадка без свай фунд. плиты 40 см, с сваями 12м через 1.5 d около 22 см ? строительный подъем на значение разности осадок ?
miko2009, у Вас небоскреб? Если нет, то я бы для начала перепроверил расчет.

Последний раз редактировалось RomanM, 03.01.2013 в 15:29.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 11:47
#13
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Угол наклона фундамента (для опоры электропередач) в радианах это и есть крен, который нужно сравнивать с предельным из таблицы СП 50-101 ?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 12:01
#14
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


крен - это тангенс угла наклона.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 13:33
#15
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
крен - это тангенс угла наклона
Спасибо
VAV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 16:55
#16
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Для башенного крана, на фундаменте, какой допустимый крен брать? По Таблица Г.1. СП 22.13330.2016 п.6 "Жесткие сооружения высотой до 100 м, кроме указанных в пунктах таблицы 4 и 5"
0,004 подойдёт?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 17:09
#17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Кран - это механизм а не сооружение. Крен для него указан в паспорте. У многих он отличается, но обычно 3 градуса.
Offtop: СП22 не резиновое, чтоб туда всё запихать.
Кстати, под станки и другое оборудование тоже сначала смотрят паспорт.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 17:30
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
0,004 подойдёт?
Пойдет. 0.23градуса.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 17:30
#19
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Liebherr вообще только эксцентриситет предлагает ограничивать (см. например https://dwg.ru/dnl/15097).

А правда - у производителя вашего крана нет требований к фундаменту?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 18:21
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,777


Если к зданию кран крепится, то, наверное, крен не влияет значительно.