Категория трещиностойкости резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2013, 18:39 #1
Категория трещиностойкости резервуара
gendolf
 
Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46

Доброго всем вечера.
Подскажите кто рассчитывал подземные резервуары. Резервуар ж/б монолитный размеры в плане 16х16, высота 4,6м, уровень воды в резервуаре 4,4м, сетка колонн 4х4, мелкозаглубленный с засыпкой землей, воды нет, грунт 2-й тип просадочности. Какую категорию по трещиностойкости принимать? Посчитал по 1-й, нормальные такие диаметры получились .
Заранее благодарен
Просмотров: 5620
 
Непрочитано 01.12.2013, 13:38
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Посчитал по 1-й, нормальные такие диаметры получились
Ну так в чём проблема?
 
 
Непрочитано 01.12.2013, 16:20
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


см. назначение резервуара, требования к проницаемости наружных конструкций, агрессивность среды.

вряд ли у Вас он под давлением и это газгольдер, поэтому 1-ая категория не нужна (обеспечить ее доп. ненапрягаемой арм. невозможно, нужно преднапряжение)
тогда это 3-яя категория (ширину раскрытия следует назначать исходя из агрессивности среды - внутренней и грунта)
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 21:16
#4
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


An2 спасибо большое, завтра посмотрю агрессивность грунта и пересчитаю с учетом 3-й категории, питьевая H2O я так понимаю слабоагрессивная. Еще вопрос, какую гидроизоляцию (внутреннюю и наружную) рациональнее применить, вообще народ сейчас что использует?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну так в чём проблема?
Проблема в правильности
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 22:55
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


посмотрите типовые проекты,на dwg.ru их есть..как примеры.. вы такое слово - рыба- знаете ? Offtop: рыба -лучший друг проектировщика!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 04:52
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Так вроде есть же СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, там и категория и раскрытие трещин в зависимости от среды.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 13:38
#7
gendolf

Конструктор-волшебник
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46


Какие все умные ))). Всю информацию какую нашел по резервуарам я изучил, правда не скажу что досконально (сроки как всегда). И по СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" гидроизоляцию я буду подбирать, еще не дошел, но меня в этом вопросе интересует мнение людей которые уже занимались этими вопросами возможно появились новые материалы, интересные решения. Все таки серии это уже прошлый век ))) хотелось бы не отставать
gendolf вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 11:23
#8
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Как вариант, можете связаться с представителями компании BASF в вашем регионе. Помогут с выбор системы гидроизоляции.
Правда очень часто предлагают самые недешевые решения, что не удивительно, поэтому стоит определиться с конкретными требованиями к гидроизоляции перед тем как направлять запрос.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 11:49
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
Резервуар ж/б монолитный размеры в плане 16х16, высота 4,6м, уровень воды в резервуаре 4,4м, сетка колонн 4х4, мелкозаглубленный с засыпкой землей, воды нет, грунт 2-й тип просадочности
если толща просадочного слоя 15м, то что можно сделать в таком случае - резервуар на сваях? Замену и уплотнение не согласуют.

----- добавлено через ~23 ч. -----
???
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 17:40
#10
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Подскажите, пожалуйста, где посмотреть агрессивность питьевой воды относительно бетона? Неагрессивная... слабоагрессивная... где про это написано?
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 17:54
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть агрессивность питьевой воды относительно бетона? Неагрессивная... слабоагрессивная... где про это написано?
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2021, 18:27
#12
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Спасибо за отклик. Посмотрела и СП 28 и пособие к нему. Про морскую воду есть, про грунтовую, а про питьевую найти не могу. Может уже "глаз замылился"
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 12:45
1 | #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Значит неагрессивная и защищать нечего.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 12:59
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Если питьевая вода агрессивна к бетону, то что она делает с организмом? Спасибо водке - лечит))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 16:29
#15
Савиных Наталья


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Значит неагрессивная и защищать нечего.
Это так, но всегда остается вопрос:"Где написано?" Нам же надо на что-то сослаться. И вопрос даже не в защите, а в необходимости расчета с учетом трещиностойкости. Эксперт желает видеть ограничение трещиностойкости и ссылается на СП 28 табл Ж.4, СП 31 п 15.20 и СП 63 п. 5.4.4, п 4.3. Мы по простоте душевной попробовали посчитать наш резервуар с ограничением раскрытия трещин и получили армирование диаметром 36 с шагом 100 при том, что толщина днища и стенок сильно больше, чем в типовиках.
Савиных Наталья вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 17:17
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,954


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Про морскую воду есть, про грунтовую, а про питьевую найти не могу
Там вроде любые жидкие среды рассматриваются, с оценкой агрессивности по содержанию всякого нехорошего (для бетона, не для организма). Смысл рассматривать всю номенклатуру напитков или текучего по-отдельности отсутствует.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 09:37
#17
Moi Imena


 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Посмотрела и СП 28 и пособие к нему. Про морскую воду есть, про грунтовую, а про питьевую найти не могу. Может уже "глаз замылился"
в типовом проекте по монолитным резервуарам ТП 901-4-90.86 (вода питьевая) в текстовой части написано какие условия приняты для резервуаров, если резервуар пожарный уточнял у коллег вода может быть и "с лягушками", на что в типовом проекте так же есть оговорка
Moi Imena вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Категория трещиностойкости резервуара

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2010 13:01
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06