Сообщений: 1,693
|
Нет, на освещённость есть нормы. Методом коэф исп-я я определяю количество светильников (данный метод я взял из Кнорринга......не получается у меня что-то сюда загрузить его, кому надо пишите мыло в личко, я вышлю). Также буду рад если кто-нибудь выложит или вышлет мне Диалюкс, и расчёты токов КЗ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.08.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 508
|
диалюкс - бесплатная программа, скачать можно с офф-сайта
http://www.dialux.com/e/index4.html на сайтах "световых технологий" и "светотехники" есть базы их светильников для диалюкса |
|||
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
Потому, как та книга, про которую разговор, называется: "Справочная книга для проектирования электрического освещения" Г. М. Кнорринг, Ю. Б. Оболенцев, В. М. Крючков и др.; Под редакцией Г. М. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976 г.
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Для расчета количества светильников внутреннего освещения я пользуюсь DIALux light - очень простенькая программка.
И тут же вопрос - кто как рассчитывает наружное освещение? Вручную в диалюксе прорисовываете генплан? У нас сейчас такой принцип - расставляем опоры друг от друга на расстоянии примерно 35м, на них светильники ЖКУ с лампой ДНаТ 250 и все. А как сделать более точный расчет освещенности (автостоянки, например)? Про токи КЗ. Пытались мы для своего отдела написать методику расчета, учитывающую сопротивление всех элементов (ТТ, автоматические выключатели и т.п.), но никто ею так и не пользуется. Вполне хватает формулы Iкз=Uном/(1/3 Zт+Zпетли фаза-ноль). Это для 0,4 кВ. И опять же вопрос, посоветуйте как лучше, а главное проще рассчитывать сети 10 кВ? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
бесплатная прога для освещ. расчета наружки есть у Светотехники -я ей всегда пользуюсь, простенько и со вкусом
для расчета КЗ по 0.4кВ написал свою прогу в екселе, которая и считает и отчет создает и показывает где вранье, все по ГОСТам и не раз отчет согласовывался при согласовании проектов. (но она платная -я не вредный, просто кушать хочеться ) ) пы.сы. "Про токи КЗ. Пытались мы для своего отдела написать методику расчета, учитывающую сопротивление всех элементов (ТТ, автоматические выключатели и т.п.), но никто ею так и не пользуется. Вполне хватает формулы Iкз=Uном/(1/3 Zт+Zпетли фаза-ноль). Это для 0,4 кВ." енто старая методика и теперь не зя так считать -много элементов не учтено (сопротивления дуги и других безобразий) по методике есть соответствующий ГОСТ... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Брест
Сообщений: 243
|
По поводу Диалюкса Volodich, я в автокаде оставляю контуры поверхностей для расчета (проезжая часть и тп в масштабе 1:1000), далее в диалюксе импортируем двг файл, создаем в диалюксе сколько надо отдельных элементов полов (пр.часть улицы, стоянки, тротуар и тп), они создаются прямоугольными после этого добавляем в них вершины (обработать элемент полов) и растягиваем по импортированому контуру.
Последний раз редактировалось Sync02, 25.07.2008 в 09:57. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах | Diman111 | Расчетные программы | 7 | 31.10.2011 04:18 |
Методики расчета "Чебоксарского" сборно-монолитног | Denbad | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 17.10.2010 19:47 |
ошибки в протоколе расчёта лиры | telepuzik | Лира / Лира-САПР | 17 | 30.07.2010 22:13 |
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) | kms | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.04.2008 16:00 |
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.05.2007 17:19 |