Непрочитано 30.08.2012, 16:04 #1
Грунтовка для отопительных трубопроводов
Рyslan
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508

Всем привет!
Вопрос в следующем. Есть теплотрасса, в проекте предусмотрена грунтовка ГФ-021 (ее температурный диапазон -45 до +60 град Цельсия), но вода будет подаваться с температурой 70-90 град. Цельсия. Подскажите варианты грунтовок или нормативную документацию на антикоррозийную защиту отопительных трубопроводов. Заранее благодарен
Просмотров: 8714
 
Непрочитано 30.08.2012, 16:12
#2
Prorab_s

проектирование
 
Регистрация: 01.10.2003
Россия
Сообщений: 80


как вариант у нас:
1.Преобразователь ржавчины
2.Пентафталевый лак ПФ170 с добавлением алюминиевой пудры -5%.
Держит температуру на Т1-130 градусов.

Нормативка - письменное решение эксплуатирующей организации. Экспертизу оно устраивает.

Последний раз редактировалось Prorab_s, 30.08.2012 в 16:19.
Prorab_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 16:18
#3
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Лак ПФ-170 для получения атмосферостойких покрытий по поверхностям из алюминия и его сплавов
а труба то стальная
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 19:04
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


У нас тоже ОВ так ГСВ проектируют.
И у меня буквально днём раньше был такой же вопрос.
Но у меня в силу именно нормоконтроля ОВ он не существенен. Просто интересно разобраться.

Ещё более интересный вопрос - это что будет с этой грунтовкой и краской при эксплуатации на ГСВ с температурами 70-90 градусов С ?
И чем окрашивать стальные трубы ГСВ правильно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2012, 20:55
1 | #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В современном СНиП по тепловым сетям конкретику убрали. Однако много лет по СНиП применялось масляно-битумное покрытие по грунтовке ГФ-021 независимо от температуры теплоносителя для надземной прокладки (и более прочные для подземной - стеклоэмалевые, органосиликатные, эпоксидные и всеми любимый изол по мастике.)
Цитата:
И чем окрашивать стальные трубы ГСВ правильно
Когда скажешь, что такое "ГСВ", тогда скажу, чем окрашивать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2012, 07:18
#6
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


Как вариант: лак КО-85 выдерживает Т до 250градусов, КО-815 - до 350градусов.
Nevetrow вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Грунтовка для отопительных трубопроводов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Ищу чертежи перехода трубопроводов над дорогами Новик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2015 12:01
Проектирование трубопроводов kalimah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 01.08.2013 06:48
По каким справочникам можно определить базовую цену проектирования электрообогрева трубопроводов mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.06.2010 18:57
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48