Крутящие моменты в малозаглубленном монолитном ленточном фундаменте.
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1988
|
|
||||
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 22
|
У меня момент еще больше, потому что реальная схема нагружена неравномерно.
Думал на счет того что стены не дадут, но момент то из плоскости стен и не понятно чем удерживать. Силой трения? Пустотные плиты с фундаментом тоже не объеденены. В одной из книг видел фразу, что мол да, кручение есть, но им можно пренебречь. Посмотрел расчет на кручение - там вообще мрак, хотя если взять по книге Коуэна "Кручение в обычном и преднапряженном железобетоне" форм. 16 то растягивающие напряжения от кручения около 6,6 кг/см2 (0,66 МПа), а считаешь по СП 63, то не проходит даже по прочности между пространственными сечениями п. 8.1.37 Upd. Справа, на прикрепленной картинке что изображено? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 22
|
mainevent100
Фундамент малозаглубленный, 30 см в грунте всего. Под фундаментом еще 60 см подушки из ПГС. Я бы сделал сборный фундамент, но грунты сильнопучинистые, а монолитный пояс поверх ФБС вообще непонятно как считать. Паша П.М. Спасибо за мнение. Нет ли какого источника подробнее глянуть? Буду признателен. Считать жесткую СН раму на податливых опорах вручную - это круто. Я так не могу. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.02.2018 в 16:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Мкр дает разность осадок середины и края. Если покоящаяся на балках стена тоже может так изогнуться как ростверк, то моменты возникнут, но стена не изогнется так, возникает эффект рандбалки и нагрузка уходит в края стены, которые догружают ростверк выравнивая осадки до того, какие они будут у стены. Веденная в расчет стена. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 22
|
Цитата:
Upd. Открыл справочник. Закрыл справочник. Дня два разбираться =), тем более что сам метод и таблицы в другой литературе искать надо. Последний раз редактировалось Demontage, 14.02.2018 в 16:53. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос про устройство деформационного шва в монолитном ленточном фундаменте под кирпичный забор (1500м)? | Wiaczeslaw | Основания и фундаменты | 19 | 08.05.2016 19:55 |
Выбор сечений в ленточном фундаменте для проверки разности осадок | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 06.05.2015 08:18 |
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.06.2012 08:01 |
Появились трещины в ленточном фундаменте! | klps | Основания и фундаменты | 10 | 14.06.2011 00:03 |
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) | Tony_Chu | SCAD | 5 | 23.07.2010 14:35 |