Непрочитано 24.05.2006, 16:51 #1
Снеговая нагрузка на подземные сооружения
Malyar
 
проектирование
 
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 45

Если автостоянка пристроена к зданию вплотную, то каким образом задавать снеговую нагрузку? Как для зданий с перепадом высот?
Просмотров: 2319
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 17:31
#2
Malyar

проектирование
 
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 45
<phrase 1=


Что то у меня бешенные нагрузки получаются, может я что-то не правильно собираю, покритикуйте
[ATTACH]1148477514.rar[/ATTACH]
Malyar вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2006, 20:14
#3
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Снеговая нагрузка что-то большая... А в целом вроде нармально. на прдземные сооружения всегда нагрузи не слабые...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2006, 12:34
#4
Gary_pif


 
Регистрация: 01.10.2005
Сообщений: 147


А зачем снеговую на 1.4 умножаешь?
180кг/м2 это не нормативная, а уже расчетная
__________________
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...