| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2018, 12:34 | #1 | |
Как разгрузить ригель?
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 3366
|
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Подпереть плиты перекрытия, лежащие на этом ригеле, телескопическими стойками (из комплекта опалубки перекрытия).
Если ниже лежащий ригель в "плачевном" состоянии - также подпереть на нижележащем этаже и т.д. (по мере необходимости). Несущая способность одной стойки - 2 тонны. Под стойками, при необходимости, можно устроить разгрузочный пакет - для переноса нагрузки на "здоровые" конструкции. |
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Если не будет нормативной полезной нагрузки сверху - то вы уже частично разгрузите ригель. Menelay дал хорошее решение, но там также надо ограничить полезные нагрузки. А вообще усиление тогда лучше снизу вверх начинать, если снизу конструкции тоже гнилые.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как врезать монолитный ригель перепендикулярно в существующий ж/б ригель и можно ли обойтись без опоры | Ната2014 | Железобетонные конструкции | 7 | 17.08.2017 16:25 |
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель | tixxi1 | Деревянные конструкции | 0 | 14.03.2016 20:09 |
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах | Katrinaaa | Расчетные программы | 2 | 29.05.2013 10:27 |
Ригель в толще полов? | EUDGEN | Архитектура | 3 | 07.04.2005 08:31 |