Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 10755
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
правильно сказал.
мама дарагая модераторы могут аннулировать мой аккаунт, если мне докажут, что там есть эксцентриситет. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
forass, вы вероятно хотели повысить свою значимость этим комментарием, другой смысловой нагрузки в нем я не вижу. Аргументировать свои тезисы, вы вероятно посчитали выше своего достоинства, зато пафоса налили ... мама дорогая.
Опорные усилия, насколько я понимаю металл, передаются через опорное ребро. Которое приходит на колонну с эксцентриситетом. Вот серия, на основе которой выполнялся узел. Рядом с моим узлом, изображен вариант, с колонной 60Ш, и на нём, гораздо более наглядно можно проследить, откуда берется эксцентриситет в узле. Эксперт, кстати не выказал удивления по поводу эксцентриситета. Его не устроило то, что в расчетной схеме нижний пояс фермы приходит в узел колонны, а не в узел опорной стойки (несмотря на то, что они связаны АЖТ) Последний раз редактировалось Timest, 20.01.2014 в 19:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Да очень хотел, мне позарез нужна значимость на этом форуме
Цитата:
а раньше им и не пахло Последний раз редактировалось forass, 20.01.2014 в 09:19. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Подсказка:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
forass, в данном случае я ничего сам не придумывал. Ребра жесткости в опорной стойке фермы, взяты из серии на ферму. Убирать мне их - совершенно не улыбается. Вы считаете что нагрузка передается по ним на колонну, без эксцентриситета?
А с точки зрения нагрузки, зачем ей ползти куда-то далеко (с опорного ребра фермы до оси колонны), пробираться через какие-то там болты, если можно передаться непосредственно на пластину t36, в точке приложения? ФАХВЕРК, спасибо! Такой Горев есть у меня! Знал бы где искать, то сам нашел бы ) Я останусь при своём мнении, что момент эксцентриситет в моём узле все таки есть, единственное - соберу все элементы фермы в одном узле. и избавлюсь полностью от жестких вставок. Последний раз редактировалось Timest, 20.01.2014 в 14:59. Причина: СИСКИ - это серьёзно! |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
А теперь словами - моделируем шарнирное опирание на колонну сверху при помощи надопорной стойки. Здание однопролетное. Конструктивное исполнение сериийное. Расчетная длина колонны зачастую равна 2. Саму колонну и надопорную стойку можно соеднить жестким телом. Узел крайней панели нижнего пояса примыкает к верхнему узлу основной колонны. Крайняя панель верхнего пояса примыкает к надопорной стойке. Верхний узел надопорной стойки и узел крайней панели верхнего пояса соединяем объединением перемещений, освобождая перемещение по Х ( в плоскости рамы, ну и при условии что сам поперечник выстроен в глобальной системе в плокости XOZ). Мы освобждаем линейное перемещение по Х. Имеем правильную треугольную эпюру от распора. Сосредоточеная сила ( усилие в нижнем поясе) в оголовок стережня на плечо ( высота колонны). В случае если не использовать такое мероприятие получаем пару сил и нижний пояс давит, а верхний оттягивает надопорную стойку внутрь поперечника.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86
|
Хм...почему именно объединение перемещений? Почему нельзя воспользоваться обычным линейным шарниром по оси Х? Всегда очень скептически отношусь к объединениям перемещений.
N - аналогична в обоих случаях, Qz1 - вариант без шарнира в опорной стойке, Qz2 - вариант с шарниром. Последний раз редактировалось Timest, 20.01.2014 в 19:59. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Timest, не открываются Ваши картинки... Как добавить изображение в пост?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну | s7onoff | Металлические конструкции | 31 | 29.03.2014 22:46 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |