| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде?

Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2014, 08:53 #1
Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде?
selivan
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 6

Подскажите пожалуйста, возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде? Нашёл учёт просадочности только в расчёте столбчатых ФМЗ.
Просмотров: 4200
 
Непрочитано 29.01.2014, 09:28
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Какой у Вас тип просадочности, конструкция фундаментов (плита сплошная или нет, ее толщина, основание естественное или свайное)?
Считайте деформации основания с учетом просадки и задавайте соответствующие граничные условия для расчетной схемы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 10:09
#3
selivan


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 6


1й тип просадочности, плита сплошная, толщина 400, основание естественное. Вопрос в том как это реализовать? Как задать просадку в скаде или кроссе? Какие граничные условия и как их задать опять же?
selivan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:26
#4
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Вам сначала надо убедиться, что просадка вообще возможна, а потом уже думать о том как её учесть.
Не зная других данных (что за нагрузки, геология и прочее), навскидку, можно предположить что при плитном фундаменте и 1 типе просадочности её может и не быть.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:06
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
можно предположить что при плитном фундаменте и 1 типе просадочности её может и не быть.
до начального просадочного давления грунта давление под плитным фундаментом не дойдет - Ваше предположение похоже на правду
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:23
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Самое простое - Винклировая модель. (осадка+просадка)/давление под плитой=коэффициент постели. Измеряется в т/м3. Задаете его вместо связи по Z.

Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Вам сначала надо убедиться, что просадка вообще возможна,
Кстати да! Проверьте это.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 29.01.2014 в 12:41.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:38
#7
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Самое простое - Винклировая модель. (осадка+просадка)/давление под плитой=коэффициент постели. Измеряется в 1/м3. Задаете его вместо связи по Z.
Не надо ерунды писать.
Во-первых давление/осадку=коэффициент постели. Коэф. постели измеряется в кН/м3
во-вторых просадка - необратимая деформация в отличие от осадки. И с ней так поступать нельзя.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 12:43
| 1 #8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Во-первых давление/осадку=коэффициент постели. Коэф. постели измеряется в кН/м3
во-вторых просадка - необратимая деформация в отличие от осадки. И с ней так поступать нельзя.
Это здорово, что Вы опечатку у меня заметили. Исправил 1 на т. Спасибо.
Но друг мой, все деформации грунта по вертикали под зданием необратимые, до тех пор, пока здание не снесут или нагрузка сильно сильно на грунт не снизится Я не имею ввиду специфический грунт.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:35
#9
selivan


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 6


Таки дойдёт до начального просадочного давления. Так я может не так понял: вы предлагаете вручную посчитать деформации, определить коэф постели и задать его в расчётной схеме? а в программе учёт просадочности никак задать нельзя?
selivan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 13:41
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от selivan Посмотреть сообщение
Таки дойдёт до начального просадочного давления. Так я может не так понял: вы предлагаете вручную посчитать деформации, определить коэф постели и задать его в расчётной схеме?
Да. А потом КРОСС их Вам пересчитает с учетом отпора грунта. Знаете как?

Цитата:
Сообщение от selivan Посмотреть сообщение
а в программе учёт просадочности никак задать нельзя?
Такого не видел.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 13:53
#11
selivan


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 6


Знаю( Может ещё порекомендуете как мне задать круглую плиту?
selivan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 14:12
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: А чем плох расчет с использованием коэф-та жесткости грунта?
Вложения
Тип файла: rar 234.rar (602.8 Кб, 108 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 15:37
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от selivan Посмотреть сообщение
Знаю( Может ещё порекомендуете как мне задать круглую плиту?
Нарисуйте в автокаде отрезками окружность (хордами), сохраните в dxf, затем импортируйте в скад и готово. А дальше триангуляция.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: А чем плох расчет с использованием коэф-та жесткости грунта?
Подскажите пожалуйста из какой книги страничка.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 15:49
1 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Отседа
http://dwg.ru/dnl/load/6373
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 16:53
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Спасибо
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможен ли учёт просадочности при расчёте фундаментной плиты в скаде?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50