| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.07.2016, 10:10 | #1 | |
Можно ли устанавливать вентиляционный клапан в коробе
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 3322
|
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Степлер, Назначение клапана - впускать воздух в трубу, препятствуя срыву гидрозатворов. Т.е. если у Вас срыв гидрозатворов не возможен (а это можно рассчитать), то и клапан вам не нужен. Более того, он вреден, т.к. его герметичность со временем ухудшается и газы идут в помещение. Наружные сети вентилируются через внутренние - если фанового стояка нет - то газы могут пойти через сифоны - и никакой клапан тут не поможет. Поэтому мое мнение - использовать эти клапаны только в самом крайнем случае и понимать - будет вонь.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
к сожалению, у меня есть информация только о 3 кабинетах на одном этаже,.. вряд ли я смогу рассчитать, возможен у меня гидрозатвор или нет... Вы считаете, что даже если самый дорогой и хороший клапан поставить - все равно вонять будет?
И еще просьба: не могли бы Вы дать мне ссылку на пример или методику проведения расчета канализации именно на возможность срыва гидрозатворов? Честно признаться, ни разу еще такого расчета не делала... |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764
|
Цитата:
а также про выбор клапанов http://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=1325 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
freese, Вы такую методичку хорошую мне сбросили... сейчас читаю и восхищаюсь - так все понятно и подробно описано! спасибо! Но, к сожалению, я не смогу применить к своему объекту, так как у меня нет никакой информации о расходах и т. д. ... :-(
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Степлер,
Возможно, и есть супер-пупер наноклапан, который "нуваще" и пахнет васильками, но он все равно воздух только впускает. Не понятно, что вы проектируете, это, видимо, верхний этаж здания со стояком, на корорый вы собираетесь поставить клапан? Расчет разрежения - СП 40-120-2000 п. 4.5.3 также посмотрите, есть методика, таблицы и номограммы СП 40-120-2000 Ну и СП 30.13330.2012, начиная с п.8.3, там есть таблицы для невентилируемых стояков.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
проектирую ремонт в 3-ех кабинетах на 3-ем этаже, всего этажа 4, на крышу вентиляция канал. не выведена... в существующей системе НЕТ вент. клапанов... по идее я никуда лезть не должна и просто от стояка подвести к себе трубы, но мой руководитель убежден, что нужно ставить эти клапана.. Объект закрытый, по всем этажам нас не будут водить, показывать что да как... чтобы можно было бы посчитать кол-во приборов и как-то вычислить объем стоков по стоякам... да и так там вся система канализации и водоснабж. в коробах и в стяжке... не видно в общем ничего...
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
а еще из-за того, в одном помещении пришлось уводить стояк канализации в стену... теперь по методичке freese смотрю - это выходит отступ на канал. стояке!!!! и теперь, насколько я поняла, мне нужно вентил. клапан ставить под потолком 2 этажа....!!???
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Степлер,
насколько я понял, вентклапаны вы хотите ставить на поэтажных ответвлениях от общего стояка (или стояков), которые вы проектируете, а не на сам стояк. Руководителю вашему, конечно виднее, но я не вижу причин ставить там клапаны, это просто выброшенные деньги. Опять же, разница между простеньким клапаном с рынка и фирменным HL в десять раз. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
В вашем случае, я бы рискнул срывами этих затворов, если уж все равно порнография такая, и поставил заглушки везде. Будет срывать - поставят клапаны, не будет - все шикарно. Все равно рассчитать это не получается.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152
|
спасибо за совет
Апельсинов, а почему все же Вы бы ставили вент. клапан ? Ведь из-за отступов давление в верхней части будет избыточным, а ниже второго отступа - разрежение, для которого и нужен вент. клапан... или я не права? Последний раз редактировалось Степлер, 05.07.2016 в 17:50. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
__________________
apel.fas |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 06.03.2015 12:00 |
Можно ли подключать в один вентиляционный блок две кухни в смежных квартирах? | t-elf | Инженерные сети | 3 | 10.01.2015 16:08 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Вакуумный клапан и способы соединения труб | Lexa21ps | Инженерные сети | 4 | 26.04.2010 22:05 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |