| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2017, 14:20
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51

Добрый день!
Подскажите, считать ли узел представленный во вложение узел крепления шарнирным в одном направление, шарнирный в двух направлениях или жестким? Также подскажите будет ли влиять на тип связи узла, какой будет фундаментный болт по исполнению будет использоваться:
1 вариант - фунд. болт Исполнения 1 (стандартный болт с загибом).
2 вариант- фунд. болт Исполнения 6 (анкерный болт).
Заранее спасибо. И сорри за свою неграмотность.

Вложения
Тип файла: pdf для обсуждения.pdf (39.8 Кб, 387 просмотров)

Просмотров: 7927
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:27
| 1 #21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Сет, да тролли они.

----- добавлено через ~1 мин. -----
На фланцах делай - самое то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 14:16
#22
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


Сет, а можно узнать что за серия, из которой приведен узел.
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:19
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


alexey_641, в серии 2.020-1.08 выпуск 0-1 Уникон есть подобные узлы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:48
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
а можно узнать что за серия, из которой приведен узел.
Серия "УНИКОН-РК1" 1.420.3-38.07 выпуск 0-1

Это узел опирания фахверковой стойки.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 14:54
#25
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


wvovanw и Сет, благодарю
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:10
| 1 #26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Нет, не надо так делать. Видел на практике такое исполнение, даже внешне сварной шов в выкружке трубы выглядит ужасно. И его не просчитать нормально, т.к. по факту, там получается не катет, а шейка переменной толщины. А этот шов здесь рабочий.
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:15
#27
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Этот узел тоже неплох, но мне в нем не нравится что в одном из направлений весь момент держат сварные швы. Нет упора ребер в колонну.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:18
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нет упора ребер в колонну.
серьёзно???
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:24
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Этот узел тоже неплох, но мне в нем не нравится что в одном из направлений весь момент держат сварные швы. Нет упора ребер в колонну.
Упор как раз есть. Ребра упираются в сквозные травесы Тоесть при сжатии стенка трубы фактически усилена траверсами. При растяжении идет отрыв. Поэтому там да, я тоже считаю очень важным качество вертикального шва по трубе. Это явно не шов просто работающий на срез. Но почему его нельзя выполнить качественно - не понимаю. Положение " в лодочку" и вперед! Что может быть удобнее?! Разделка кромки на халяву .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:28
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я однажды такой узел выполнил вообще "третим" способом. Вот так. Довольно многодельно но усилия практически на пределе прочности трубы в обе стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 137
Размер:	38.2 Кб
ID:	194554  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:39
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Упор как раз есть. Ребра упираются в сквозные травесы
Я имею ввиду другое направление.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:46
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я однажды такой узел выполнил вообще "третим" способом. Вот так. Довольно многодельно но усилия практически на пределе прочности трубы в обе стороны.
Offtop: интересно, долго потом икалось? наверное, до окончания изготовления таких баз. И потом еще с недельку, пока забыли...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:48
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Их всего 4 было . Но усилия там реально соразмеримы с фланцем нижних поясов. Поэтому вот так вот. А вообще в чем проблема-то? Я не хочу думать, что тфасонки гильйотиной рубишь и автогеном режешь

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я имею ввиду другое направление.
В одном направлении траверсы не прерываются - там вообще проблем нет.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.10.2017 в 15:59.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:11
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще в чем проблема-то? Я не хочу думать, что тфасонки гильйотиной рубишь и автогеном режешь
Например, в количестве деталей и сварных швов.
В том, сколько раз надо перекантовать эту хреновину, чтобы все проварить.
И т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:21
| 1 #35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я не понял, и что? Ну так возьми на рубль (или там на что) больше за тонну, если это так сложно. Ты только берешь те изделия в работу, где профиль приваривается накрест к профилю и все фасонки квадратные? Я понимаю, что любой завод хочет изделие в 100 тонн, где основная работа - это купить прокат и перепродать его как изделие. Но такого не бывает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:27
#36
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 961


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
Можно, если делать так как в вашем узле из поста 30. Когда труба приваривается со всех 4х сторон непосредственно к опорной плите. Т.е. длинное ребро делается сложной формы с выгрызом внизу для сварного шва трубы, тогда шов в выкружке не расчетный (не принимать его в расчет).


Только зачем кольцо по верху в узле из поста 30?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ребро.jpg
Просмотров: 39
Размер:	10.6 Кб
ID:	194561  
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:32
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ты только берешь те изделия в работу, где профиль приваривается накрест к профилю и все фасонки квадратные?
фасонки тут лишние, да и сварка - тоже
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:47
#38
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Подскажите, считать ли узел представленный во вложение узел крепления шарнирным в одном направление, шарнирный в двух направлениях или жестким?
Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
При расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным?
Принимайте в расчете жёстким. А по усилиям будет видно нужны там рёбра или нет, хватит ли там М20 или не хватит.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:49
#39
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В одном направлении траверсы не прерываются - там вообще проблем нет.
Траверсы тут не причем. Я имею ввиду, что весь момент, который передается с колонны на опорный узел - передается через сварные швы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 64
Размер:	36.5 Кб
ID:	194562  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 16:58
#40
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
Согласен. В большинстве случаев так оно и есть.
А представленными вариантами, думаю, решение не ограничивается.
Ну к примеру, два цельных ребра на всю ширину/длину плиты к бокам профиля; четыре коротких - к цельным в стык в районе углов профиля.
Сейчас сразу найдется умник и скажет: "шов крепления цельных ребер к профилю не будет расчетным"
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52