В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245
|
||
Просмотров: 5175
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Не хватает почему? По конструктивным требованиям или по расчету на поперечную силу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Boris_1, по расчету. По конструктивным требованиям-то вроде в самый раз.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
radistMorze, что-то не верю, что по расчету. Какая группа усилий действует, какой класс бетона и продольное армирование (класс арматуры, диаметры стержней)? Какой диаметр поперечки установлен? Десятка А240?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
maks-ufa, так и думаю сделать по совету Komplanar.
Boris_1, виноват. Недостаточно информации дал. Залита существующая колонна, рассчитанная под одни нагрузки, а по факту сейчас будут действовать другие. Продольной арматуры в верхнем сечении тоже не хватает, но так как колонна замоноличена не до конца, то это решается установкой дополнительных стержней. В нижнем сечении продольной арматуры хватает. Поперечка же на всю высоту действует одна, поэтому в залитой части колонны ее и не достает. Могу расчетную схему выложить и РСУ из колонны, если надо. Но сейчас вроде и так должно быть понятно. Бетон В25, арматура на всю высоту 4ф25А500С по углам и по 1ф20А500С на сторону.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
ProjectMaster, в 2 раза же не хватает Да и я только SCADом владею.
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Вероятнее всего это крайняя колонна. Если это не консоль создает такой момент, а обычная плита перекрытия, опертая по краям - то опорный момент плиты (который идет на колонну) можно попытаться распределить в пролет плиты.
Вот только нужно смотреть, чтобы эта колонна по продавливанию проходила. Ну или обойму заделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
ProjectMaster, сложно вам что-то ответить. Я с нелинейными расчетами не разбирался и про перераспределение моментов не знаю. Из курсового по жбк только помню, что мы опорный момент у неразрезного ригеля на 30% уменьшали, а соответственно и у колонны. Т.е. в 100/70=1,43 раза. А арматуры стоит в 2 раза меньше. Да и как там ширину раскрытия трещин проверить? Но я пока так точно считать не буду. К тому и не в чем это сделать.
В общем по поводу расчета у меня сомнений практически нет. Поперечки не хватает и ее нужно добавить. Вопрос только как? Ну и главного-то я в общем еще не спросил. Со свободно стоящей колонной все еще в принципе понятно. Но как усилить по поперечке колонну, объединенную подпорной стеной, при условии что с обратной стороны уже устроена гидроизоляция и засыпан грунт?
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Почему нельзя было вылить целиком стену с пилястрами? Заодно развили бы бетонное сечение по самое не могу для восприятия Q.
по поводу усиления - немного откопать, просверлить насквозь с нужным шагом и "загнать" на растворе анкеры с анкерной пластиной с одной стороны и с резьбой - с другой. поставить анкерные шайбы и затянуть гайками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 09.08.2018 в 16:33. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Axe-d, не знаю, видимо удобней так было. До этого хватало сечения. Спасибо за вариант.
ProjectMaster, не понял. Куда долить? Сечение увеличить до 1м? maks-ufa, воооот, я как раз этот вариант и хотел использовать. Заказчик только боится, что при сверлении отверстий будут часто натыкаться на арматуру стены и предлагает не сверлиться, а сколоть з.с. арматуры стены и зацепиться крюками П-обр хомута. Это рабочий вариант? Смущает, что снимать придется не только з.с., но и так же выдалбливать бетон из-под стержня, чтобы крюком за стержень можно было зацепиться.
__________________
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 09.08.2018 в 20:52. Причина: вопрос не так прочитал |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
ProjectMaster правильно говорит - поставьте дополнительную колонну рядом с проблемной, не связывая их друг с другом, это должно решить проблему с большим моментом и поперечной силой
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
radistMorze, я бы посчитал колонну вручную по СНиП 84 года. Если сравнивать СП63 и СНиН 84 года, то в СП63 существенно снизили несущую способность на поперечную силу. Вместо коэффициента 2,0 приняли 1,5. Хотя согласно многочисленным экспериментам проведенным в СССР этот коэффициет (с очень высокой степенью обеспеченности) не менее 2,2. Не доверяю я СКАДу в расчете на поперечную силу. Впринципе могу посмотреть вашу схему, но это будет только вечером. Может что-нибудь увижу.
А по поводу усиления рассмотрите ЖБ обойму. Или же если есть возможность, то установите хомуты-шпильки с натяжением через уголки с последующим обетонированием (по принципу металлической обоймы, но вместо планок - хомуты с гайками, которые можно натягивать).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой? | magon | Железобетонные конструкции | 12 | 14.04.2017 11:05 |
Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры? | Levin1987 | Железобетонные конструкции | 14 | 22.08.2014 15:29 |
Можно ли гнуть выпуска арматуры свай - нагревом до красного коления?? | ypalitsyn | Железобетонные конструкции | 7 | 26.03.2013 13:45 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |