Цитата:
Если нужен именно такой узел, можно, например, подредактировать его в соответствии с приложением. Тогда передача усилий с колонн на ребра балки будет достаточно надёжной, а методика расчета простой. Впрочем, если уже построили, не получится. Последний раз редактировалось Левша, 15.01.2019 в 22:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Nutaff, 16.01.2019 в 10:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Будет как-то так. Не скажу, сломается, или нет, но методику расчета тут рекомендовать затрудняюсь. Может быть, здесь поможет установка дополнительных рёбер по центру колонн и краям балок (от потери устойчивости стенок и при перераспределении усилий).
Последний раз редактировалось Левша, 16.01.2019 в 18:37. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вы странные люди... ну или я балбес. Фото кто-нибудь попросит? Надо не просто флудить на уровне личного умственного осязания работы узла а хоть посмотреть как оно всё выглядит. Автор темы, к Вам обращаюсь... Вы обследовали здание? Вероятно, и фото есть?
Я чувствую прилив энергии.... кажется моё сознание начинает понимать как посчитать эфтот узел.... что-то ( или кто-то ) изнутри мне говорит - "Дайте мне фото узла..... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кажется, коктейли "Катапульта" и "Упасть за 60 секунд" сделали своё грязное дело.... выхожу в верхние слои атмосферы.... скоро буду...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2019 в 15:26. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Пост 18 П.3
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1547651124 Вполне вероятно. При нагрузке на балку 6 тс/м ее конец поднимется ~ на 1 мм. Перепад отметок верха балок в 1 мм вполне возможен. Поэтому для проверки узла предлагаю использовать эту схему, передав всю нагрузку от колонны на конец одной балки. Размеры контактной поверхности определить из условия равенства контактных напряжений временному сопротивлению. Работа узла не ясна и, скорее всего, придется либо отказаться, либо принять волевое решение, например поставив ребра в балках у торца, посередине между этими ребрами и существующими, а также отвечающие им ребра в колонне. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Цитата:
Возможно, опорные плиты колонн можно приварить к балкам и действительно использовать их как накладки. Правда, балки превратятся в неразрезную балку, потребуется перерасчет балки и определение опорного момента для новых швов. Зато усилия межу колоннами можно будет передавать с полок на полки через ребра, а при необходимости выполнить усиление, установив снаружи колонн ребра вдоль стенок балок. Тогда часть усилий сможет передаваться и через стенки, и есть возможность усиления вновь заваренных швов (если потребуется). Последний раз редактировалось Левша, 19.01.2019 в 08:25. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Промежуточные ребра поставил из опасения, что нагрузка может быть сконцентрирована и не у конца балки. При нормальной сварке (соблюдении технологии, последовательности, режимов), вполне реально обеспечить нормальное качество - вынуждено из-за неточности монтажа приходилось располагать 4 ребра через 60 мм. Конечно нужна работа с исполнителем и сопровождение работ. Не зная величин нагрузок, не проведя детального обследования и не выполнив прикидочного расчета узла трудно предлагать, что-то дельное. Превратить балку в неразрезную вполне возможно, плюсом будет уменьшение подъема концов с 1 мм до десятых долей мм . Варианты есть, можно постараться превратить узел в рамный и максимально ужесточить Насколько все это целесообразно, не знаю. Еще не стоит забывать, что база верхней стойки расположена в теле перекрытия. ----- добавлено через ~18 мин. ----- А Вы в какой роли выступаете? Кто дал задание? Кто Вами руководит и Вас контролирует? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не заварить будет. 300%
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зер гут. Ол райт. Так и зделайте. Учитывайте монтажно-конструктивный перекос - прикладываете 2N под одним ребром и проверяете зону опорного ребра по п.8.5.10. N - усилие в нижней колонне. Колонну (конечно нижнюю) у узла проверяете с Мдоп=N*h (ширина колонны). И т.д. Защемление балок игнорируете - черноты отверстий хватает для компенсации деформации поворота - можете проверить чисто геометрически исходя из вычисленного по простейшей формуле для угла поворота шарнирной балки. Перекос контактов от поворотов при прогибе тоже игнорируете - кто (часть полок, часть пластин и т.д.) локально не терпит, примнется/пригнется - все равно вся нагрузка прийдет к ребру.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену | JohnSmith | Металлические конструкции | 27 | 23.10.2017 21:16 |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |