| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ленточного фундамента.

расчет ленточного фундамента.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2011, 23:13 #1
расчет ленточного фундамента.
Лиза Ремизова
 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16

считаю ленточный фундамент для к/р по проектированию.
здание одноэтажное, по осям 18м и 12м , шаг колонн 6м.
собрала нагрузки: расчетная получилась 166,95 кН
далее считаю площадь подошвы фундамента для песков средней крупности с R равным 400 кПа и получаю 0,46 м2 при глубине заложения фундамента 2,4 м. и ширина в итоге получается равная 0,182 м
меня смущает, не слишком ли это малые значения?
разве они не должны быть раза в 3 побольше? в чем может быть допущена ошибка?
Просмотров: 4181
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:21
#2
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


А нагрузка вас не смущает?)) вот она то должна быть раз в 10 побольше. А то у вас фундамент меньше колонны получился)
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 23:25
#3
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


в том то и дело. она получается именно такой.
а какая минимальная ширина подошвы может быть?
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:26
#4
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Фундамент точно ленточный?Или столбчатый под колонну?
Или под наружную стену (при отсутствии в ней колонн)? Что такое 170кН? Нагрузка сосредоточенная или на 1м/пог.?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:32
#5
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Я так понимаю вы нашили приблизительную площадь. тоесть поделили нагрузку на R0 и извлекли корень. Так? Расчетное же значение R может существенно отличаться от R0. Найдите его и тогда можно говорить о разумности размеров
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 23:34
#6
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


фундамент под наружными несущими стенами мелкого заложения ленточный из сборных элементов, под колоннами - столбчатый.
170кН это нагрузка на грузовую площадь 7,5 м., которая считалась как B/4*b, где B-12м, b - расстояние между осями оконных проемов=2,5м (1,5м - окно, 1м-простенок)


площадь считала по формуле А= N/(R0-d*γср )
где N-нагрузка
d-глубина заложения
γср-средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах, принимается равным 16-19 кН/м3.

Последний раз редактировалось Лиза Ремизова, 08.05.2011 в 23:40.
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:47
#7
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


ну и в чем проблема? A=175*7.5/(400-d*17)=1312/350=3.7 примерно...
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 23:48
#8
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


нагрузка уже собрана на грузовую площадь
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2011, 23:56
#9
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Ступил) Посчитай расчетн R
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 00:01
#10
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


нас этому не учили))))) я не умею.
у нас по конструированию и проектированию основы только, мы экономисты по специальности на самом деле)))
и в методичке к курсовику дана именно эта формула с Ro
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 00:25
#11
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Ну тогда если не хочеш выделяться из массы экономистов. Тогда просто напиши что то типа "принимаем ширину ленточного фундамента исходя из конструктивных особеностей фундамента " и ставь мин. ФЛ или вообще ФБС.
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 00:38
#12
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Если я правильно понял объяснения, то речь идет о нагрузке на фундамент под межоконным простенком? Если это так и длина этого простенка равна 1м, то получаем:
166,95/(400-2,4*19)=0,47м.
Коль Вы ведете речь о сборных фундаментах, то, как советовал Prorab-13, принимаете минимальную подушку ФЛ6 (ее ширина 0,6м)...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 00:38
#13
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


спасибо большое!
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2011, 01:33
#14
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Был рад помочь коль смог помочь хоть чемто
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 20:36
#15
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


а вот когда мы собираем нагрузку на фундамент, то вес наружных стен за вычетом оконных проемов и парапета в кН/м2 без учета грузовой площади могут быть равны 1,8 или 1800????
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 21:22
#16
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


ну может то оно быть конечно все) но из чего это все сделано? ж.б? посчитаем многоуважаемые кроты) 2.4 т/м3 * (толщину стены) ну возьмем 0.3 =0.72 т/м2 и допустим что в стене 50% это окна =0.72*0.5=0.36 т/м2 =3600 Н=3.6 кН воть)
Prorab-13 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 21:53
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Лиза, что за спам-атака на форум?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 22:40
#18
Prorab-13

конструктор
 
Регистрация: 28.04.2011
Москва
Сообщений: 16


Ну что вот так сразу если человек не начинает рассуждать об апроксимации функции полинома такойто там степени... а задает протые и возможно комуто так же в самом начале непонятные вопросы то сразу спам...
Prorab-13 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 23:39
#19
Лиза Ремизова


 
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 16


я вообще, честно говоря, не из этой области знаний.
просто идет курс проектирования, вот должен закончится, итогом-курсовая работа. вот по ходу ее и возникают вопросы, ответов на которые я найти не могу.
Лиза Ремизова вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 23:57
#20
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А на курсе ничего не объясняют? Книги, методы и т.д.? А то как-то странно получается....
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет ленточного фундамента.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в модуле фундамент-Мономах ssvsergey Мономах 3 05.12.2013 23:40
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32