Непрочитано 24.05.2011, 10:52 #1
Непонятен пункт в СП-свайные фундаменты
Курмышанец
 
КЖ
 
Петербург
Регистрация: 17.11.2005
Сообщений: 242

пункт 7.1.11 СП 50-102-2003

а именно эта часть:
"При высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильносжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:
при 21 свае и более 1,4 (1,25);
от 11 до 20 свай 1,55 (1,4);
« 6 « 10 « 1,65 (1,5);
« 1 « 5 « 1,75 (1,6)."

к чему это относитцо и как, и в каких случаях использовать эти коэффициенты
Просмотров: 2202
 
Непрочитано 24.05.2011, 11:01
#2
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Пункт относится к фундаментам мостов.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 11:52
#3
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


точно?
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 11:58
#4
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


У меня когда-то был такой вопрос
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27591&page=15
Начиная с поста 289 и далее. Постом 303 и 305 AMS ставит точку.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 13:11
#5
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


О! Спасибо! А что у мостовиков своих СНиПов нет?
и что значит сие:
8.7 Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия максимального использования прочности материала свай и грунтов основания при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, с учетом допустимых перегрузок крайних свай в фундаменте в соответствии с требованиями 7.1.11.

Последний раз редактировалось Курмышанец, 24.05.2011 в 17:45.
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 18:05
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


то и значит, что допускается перегрузка крайних свай
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 10:30
#7
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


это получается, если смотреть по п. 7.1.11, то только для мостов, да?
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:37
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
это получается, если смотреть по п. 7.1.11, то только для мостов, да?
Не только, а еще для выдергивания.
А вообще, если сомневаетесь, то посмотрите п. 7.1.11 СП 24.13330.2011
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 10:42
#9
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


он-же СНиП 2.02.03-85, он-же ....
Курмышанец вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Непонятен пункт в СП-свайные фундаменты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
СП противоречит СНиП свайные фундаменты kRAN Основания и фундаменты 22 21.04.2011 07:29
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты shulz Основания и фундаменты 2 10.11.2010 20:36
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37