Согласно перечню обязательных нормативных документов, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р, пункту 82, следует пользоваться СНиПом 31-01-2003 (по крайней мере, пунктами 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14).
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные":
Цитата:
8.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
|
Есть еще
СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" (актуализированная редакция предыдущего СНиП). Там тот же пункт:
Цитата:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.
Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
|
Раньше действовал
СНиП 2.08.01-89, но там я нашел только пункт 1.17:
Цитата:
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами — дополнительно пристенные поручни.
|
Еще раньше - СНиП 2.08.01-85, текст которого я не нашел, но есть информация, что он ссылается на
ГОСТ 25772-83
И еще раньше -
СНиП II-Л.1-71*