| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по фермам

Связи по фермам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2009, 10:23 #1
Связи по фермам
Азамат
 
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 13

Скажите, здесь все правильно, а то я запутался.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Связь Р-1.dwg (709.4 Кб, 1113 просмотров)

Просмотров: 3671
 
Непрочитано 24.04.2009, 12:26
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Посмотрел, есть вопросы:
1. Сборочные марки на листе (обозначим их лист 3 и 4) должны быть подписаны Сб. марка №... на листе 1 и 2 должны быть ссылки на сборочных марках (см. сб. марку №... ).
2. Сборочные марки не маркируются такими маркерами.
3. Связи по ГОСТ обознаяаются ... Связь вертикальная - СВ, Связь горизонтальная СГ.
4. Спецификация металиичских изделий:
а) марка стали
б) диаметры отверситий в таблице в графе "примечания"
в) так же те фасонки которые режутся так же описываются в графе "примечания"
5. На листе 3 Вы ссылаетесь на неоговоренные отверстия, а где оговоренные условия вообще.
6. Лист 1 нет ссылки на узел.
7. Существующая стропильная ферма рисуется тонкими линиями, чтоб не было путаницы.
8. Сухари (прокладки между уголкими) не часто ли стоят?
9. На листе 2 не все сборочные марки подписаны, так же не обозначены нивидимые сварные швы.

P.S. ну как-то так
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 12:34 Спасибо)
#3
Азамат


 
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 13


спасибо)как думаете, узел 1 не слабоват? крепление к ферме. делал по типовому,но есть сомнения.если нужно посмотрю нагрузки.
Азамат вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 13:15
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Посмотрел, есть вопросы:
1. Сборочные марки на листе (обозначим их лист 3 и 4) должны быть подписаны Сб. марка №... на листе 1 и 2 должны быть ссылки на сборочных марках (см. сб. марку №... ).
2. Сборочные марки не маркируются такими маркерами.
3. Связи по ГОСТ обознаяаются ... Связь вертикальная - СВ, Связь горизонтальная СГ.
4. Спецификация металиичских изделий:
а) марка стали
б) диаметры отверситий в таблице в графе "примечания"
в) так же те фасонки которые режутся так же описываются в графе "примечания"
5. На листе 3 Вы ссылаетесь на неоговоренные отверстия, а где оговоренные условия вообще.
6. Лист 1 нет ссылки на узел.
7. Существующая стропильная ферма рисуется тонкими линиями, чтоб не было путаницы.
8. Сухари (прокладки между уголкими) не часто ли стоят?
9. На листе 2 не все сборочные марки подписаны, так же не обозначены нивидимые сварные швы.

P.S. ну как-то так
Можно ещё добавить. Сухари в сечении из уголков в крест расставлены не верно. Азамат, посмотрите литературу по этому вопросу.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 15:10
#5
Pkonik

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 23.04.2009
Питер
Сообщений: 1
<phrase 1=


Паша П.М. +1
Pkonik вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 15:35
#6
Kolek


 
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 2


На узле 1 сварка в месте сопряжения конструкций должна быть монтажной (т.е. хххххх)
Kolek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 16:00 о.к.
#7
Азамат


 
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 13


Всем спасибо.главное,чтобы стояло и не ломалось)...я про связь
Азамат вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 05:40
#8
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Всем привет! Не могу разобраться в этом вопросе, нужны ли связи горизонтальные и вертикальные по фермам типа молодечно, когда по ним будет ж.б. монол. перекрытие? Схемку прилагаю. 10 пролетов
Заранее спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.png
Просмотров: 69
Размер:	29.0 Кб
ID:	131005  
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи по фермам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите грамотно проставить связи по фермам Sanechek Конструкции зданий и сооружений 30 23.02.2009 15:39
Преднапряженные связи Artiznov Конструкции зданий и сооружений 8 14.11.2007 13:55