Можно ли разместить помещения (кладовые) категории В4 в подвал многоквартирного жилого дома класса Ф1.3?
Евгения_07
 
Регистрация: 06.09.2018
Сообщений: 5

Здравствуйте!
Помещения социального центра находятся в здании многоквартирного жилого дома, занимают несколько этажей и подвал.
Заказчик хочет поставить в помещения кладовых противопожарные двери. Можно ли в принципе размещать в подвале дома помещения категории В4?
По нормам не нашла.
В СП4. п 5.2.8 указано, что запрещено размещать производственные помещения, (кроме категории В и Д)?
Просмотров: 14559
 
Непрочитано 07.09.2018, 09:40
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Т.е. социальный центр хочет организовать в своем подвале кладовые?


1. Думаю, по нормам это:

"...специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части здания (правило не распространяется на встроенные автостоянки)..." (СП 54.13330 п.4.10)

Т.е. общественные учреждения занимающие подвал жилого дома имеют право располагать на своей площади складские помещения для своих нужд.

2. Кладовые (внеквартирные) для жильцов тоже допускается размещать в подвале.

3. Да, обязательно нужны пожарные двери отделяющие кладовые от коридора (путей эвакуации).

4. А вот с В4 Вы либо врете не договариваете, либо не понимаете, о чем говорите. Что Вы собираетесь размещать в кладовых, что у Вас получается В4?? Как Вы определили, что В4? Очень рекомендую к вопросу определения категории подойти ответственно, грамотно и честно. Обычно дурацким В4 недопроектировщики пытаются обосновать отсутствие пожаротушения и сигнализации (когда они необходимы)
kobza вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 15:30
#3
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Кладовые в подвале Ф1.3. допускается размещать. Никто не мешает размещать кладовые с категорией В-4, нужно только обосновать категорию. И тогда противопожарная дверь не нужна.
Kobza, про недопроектировщиков предлагаю рассуждать не на этом форуме.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 10:00
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Sopki


И как предлагаете обосновывать В4? Что там должно быть и в каком количестве - представляете или наобум ляпнули, глубокоуважаемый проектировщик? И на кой такие кладовки, куда и положить то ничего нельзя, еще раз глубокоуважаемый проектировщик?

А противопожарные двери все равно нужны будут.

А рассуждать на форуме можно обо всем, что не противоречит правилам форума
kobza вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 07:27
#5
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Итак, обосновать В4 можно только расчетом. Это раз.
Если не известно, что будет храниться, то можно и задать нормы хранения исходя из расчитанной категории, что и прописать в ТБЭ и НПКР. Это два. И почему нельзя ничего положить? А как же негорючие вещества?
В-третьих, противопожарные двери из помещения В-4 в коридор не требуются.
И самое главное, это распространенная ситуация, и экспертизы такое решение вопроса с удовольствием принимают.
Правилами форума приветствуется оскорблять людей?
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 09:42
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


1. Любая категория назначается расчетом. А вот на вопрос, что же негорючее Вы, глубокоуважаемый проектировщик, там будете хранить ответить слабо?
Просто навскидку перечислить примерно чего и сколько? А потом объяснить простому смертному, зачем ему кладовка для кирпичей? Самому не смешно? Конечно, нет. Этим и промышляем?
2. В жилом здании требуется. СП 4.13130 п. 5.2.9
3. Какие экспертизы? Такие же липовые, как и проектировщики?
4. Это не оскорбление — это констатация факта, любезнейший. Как иначе называть и воспринимать людей идущих на осознанное вранье? Точно знающих, что никто придерживаться их заданных норм хранения не будет ибо теряется смысл кладовки совершенно. Но Вам ведь главное обосновать и через недоэкспертизу протащить. Оставляю за собой право относиться к подобномому соответствующим образом
kobza вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:37
#7
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


1. Хранить в кладовой можно ветошь, картон, бумагу и все вещества НГ. Взрывоопасные вещества, ГЖ и прочее итак запрещено хранить согласно ППР.
2. По СП-4 п 5.2.9. нормированные противопожарные преграды только для разделения дома на секции ( для проектировщиков высшей категории поясню - так называются подъезды).
3. А экспертизы самые обычные, которым смешно на кладовочках для закруток противопожарные двери устанавливать.
4. Нет, вы наверно не мегапроектировщик, скорее преподаватель или эксперт (типа тех, которые в теплогенераторной площадью 10 м.кв. требуют 2 пожарных крана), одним словом проверять проекты куда легче, чем их создавать.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:52
#8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
И самое главное, это распространенная ситуация, и экспертизы такое решение вопроса с удовольствием принимают.
Одна экспертиза просит проект договора с жильцами, где вся эта муть будет расписана, другая посылает далеко и надолго (но тоже с радостью).
Не существует никаких кладовок В4 в природе. Они могу существовать только на бумаге при попытке обхитрить всех и вся.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:54
#9
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


В природе не существует? У моих родителей в кладовой хранилась картошка и банки с закруткой на полках в кладовой менее 10 м.кв. Чем не В-4?
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:02
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
В природе не существует? У моих родителей в кладовой хранилась картошка и банки с закруткой на полках в кладовой менее 10 м.кв. Чем не В-4?
Вы лучше поинтересуйтесь, что хранится в кладовых, расположенных в подвалах.
Никакая УК никогда не проконтролирует такое хранение. Задача проектировщика - защита от дурака и минимизация всех рисков. Из 100 кладовок в 99 будет зимняя резина, макулатура, старая одежда, коляски и т.д.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:08
#11
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


От дурака можно и системой пожаротушения все покрыть. В подвале с отдельным выходом на каждой кладовке ставить противопожарную дверь явно избыточное требование. Угрозу людям представляют кладовки, выходящие на лестничные клетки. Это из практики пожаротушения.

----- добавлено через 36 сек. -----
Да и по такой логике каждую квартиру нужно отделить противопожарной дверью.

----- добавлено через ~5 мин. -----
И самое главное - господа теоретики, противопожарные двери при пожаре невозможно открыть. По периметру двери имеется полоса, расширяющаяся в 10 раз при пожаре, чтобы не пропускать дым, но при этом блокирует дверь намертво.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:21
#12
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
господа теоретики
Вы преисполнены каким-то неземным пафосом, господин практик. Знаем таких проектировщиков по понятиям. Застройщики любят их уверенность до поры до времени.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
противопожарные двери при пожаре невозможно открыть
Особенно в лестничных клетках Н2, ladno
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:29
#13
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


... и очень не любят 8 лестничных клеток из пятиэтажного многофункционального здания, 2 пожарных крана в теплогенераторной площадью менее 10 м.кв., противопожарные двери в наружных ограждающих конструкциях - и прочего маразма.
А что же пропускаете, эксперты, по всему краснодарскому краю уменьшение противопожарного расстояния между зданиями за счет установки сухотруба для орошения от пожарного автомобиля. Вот где реальная угроза!
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:31
#14
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
А что же пропускаете, эксперты,
Обратитесь к экспертам, если вам важно знать ответ на вопрос.

И в пожаробезопасных зонах по понятиям тоже не надо дверь противопожарную, наверное, м?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 12:32
#15
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


вот как раз "пожаробезопасная зона" - это по понятиям. Термин иначе звучит.
А работа должна строиться по НТД: что требуется, то и выполнять, а субъективные "...а если..." можно бесконечно пережевывать.

По этому вопросу понятно. Может что-то умное скажете о ширине лестничного марша: нормировано расстояние ширины марша или от стены до перил?
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:16
#16
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Может что-то умное скажете о ширине лестничного марша: нормировано расстояние ширины марша или от стены до перил?
Вас кто-то здесь обидел? Вы зафлудили тему. Пишите в личку, если хотите ответ не по теме поста
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:24
#17
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


А что можно еще сказать о теме? В-4 выделять противопожарными преградами не требуется. Обосновать В-4 будущего помещения проще простого. А заботы о дураках могут и не ограничиться противопожарной дверью и сигнализацией. Можно еще тамбур-шлюз на входе в подвал поставить. Получается обсуждение не на основании норм, а скорее компенсационные мероприятия СТУ.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:32
#18
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Обосновать В-4 будущего помещения проще простого.
Такое обоснование от лукавого и в СПб даже многие негосударственные экспертизы его не принимают. Вот копипаста из электронного письма экспертизы, с которой перед подачей мы в 2017 обсуждали вопрос кладовых. Это их требования к кладовым в подвальном этаже:
Цитата:
-кладовые выделяются противопожарными перегородками 1-го и перекрытиями 3-го типа, заполнение в преградах должно быть не менее 2-го типа;

-места пересечения преград воздуховодами должны быть оборудованы противопожарными клапанами;

-помещение следует оборудовать внутренним противопожарным водопроводом;

-помещение следует оборудовать системой пожарной сигнализации.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:45
#19
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Повторюсь третий раз, одна экспертиза требовала два пожарных крана в теплогенераторной менее 10 кв.м. Мало ли еще маразма могут задвинуть? Выделение помещения в данном случае зависит только от категории помещения. Категорию назначает проектировщик по СП-12. Для помещения свободного назначения насчитать В-4 легко.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А то, что Вы внесли в проект противопожарные двери, совсем не означает, что строители их действительно поставили.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 13:51
#20
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
А то, что Вы внесли в проект противопожарные двери, совсем не означает, что строители их действительно поставили.
Не знаю, как у вас, но мы авторский надзор ведём. У нас даже кладку перегородок по проекту армируют, не говоря уже о противопожарных дверях.

Экспертиза огораживается таким образом от всех этих липовых В4, которых в реальности никогда не будет.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли разместить помещения (кладовые) категории В4 в подвал многоквартирного жилого дома класса Ф1.3?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подвал жилого дома = техническое подполье SERIY Прочее. Архитектура и строительство 27 24.07.2019 08:17
Какие стеклопакеты использовать в окнах помещения крышной котельной многоэтажного жилого дома? Neznaikaja Архитектура 3 08.03.2014 01:44
Конструктивная схема многоквартирного жилого дома Valenok Конструкции зданий и сооружений 24 28.11.2013 19:53
Как рассчитать расстояние от многоквартирного до частного жилого дома? bender_log Прочее. Архитектура и строительство 1 25.11.2013 18:51
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52