Непрочитано 04.10.2007, 21:58 #1
Деревянные перемычки
sheinik
 
проектант
 
Запад МО
Регистрация: 02.01.2007
Сообщений: 152

Обследовали существующее кирпичное здания котельной (круглогодичная эксплуатация). Здание состоит из различных пристроек различных годов постройки (марка раствора около 4). Несущие перемычки - железобетонные, ненесущие - деревянные. Состояние деревянных перемычек различное в целом удовлетворительного, но есть и визуально большие прогибы. В СНиПах ничего про деревянные постоянные перемычки не написано. Прошу совета - менять деревянные перемычки усилять или оставлять без изменения.
Просмотров: 4786
 
Непрочитано 04.10.2007, 22:09
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Что значит визуально???
Вы должны были померять прогибы... может это оптический обман?

Если есть возможность - меняйте(будет зависеть от не только от прогиба, но и от степени "биокоррозии"), если нет возможности - усиливайте стальными.... :wink:
В СНиП нагрузки и воздействия есть требования к предельным прогибам.
 
 
Непрочитано 05.10.2007, 12:10
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Учитывая, что срок службы деревянных конструкций около 30 лет, я бы рекомендовал поменять. На деревянные.