Проектирование лестницы 3 типа.
builder_junior
 
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79

Доброго времени суток,уважаемые форумчане, коллеги, инженеры-пректировщики!
В вопросах пожарной безопасности и эвакуации не силен-поэтому прошу вашей помощи и консультации.
Имеется бывшее здание АБК производственного цеха- переделанное под гостиницу (3 этаж).
На данный момент у наружной стены стоит пожарная лестница(см. фото).
Для использования ее в качестве второго эвакуационного выхода с третьего этажа необходимо изменить эту лестницу.
Поизучав СНиПы вот набросал очертание лестницы.
Вопрос: Можно ли использовать лестницу 3 типа в качестве эвакуационной с третьего этаж в данном случае?
Нет ли ошибок в очертании лестницы? какие есть нарушения?
Климатический район II. Ширина маршей, площадок 1200.
Лестница открытая стальная.
Заранее спасибо всем откликнувшимся за помощь!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на двг.jpg
Просмотров: 625
Размер:	64.5 Кб
ID:	49081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на двг 2.jpg
Просмотров: 510
Размер:	71.6 Кб
ID:	49082  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
План на двг.dwg (288.3 Кб, 3319 просмотров)

Просмотров: 10376
 
Непрочитано 29.11.2010, 16:09
#2
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Вроде нормально
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 15:39
#3
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


спасибо канечно за проявленный интерес, но хотелось бы конкретики на поставленные вопросы.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:00
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


так внутренней-то лестницы нет ))
лестница 3 типа не может быть единственным эвакуационным путем
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:25
#5
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


ну есть же лестница около 1 оси. или она не может по каким то причинам считаться эвакуационной?
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:56
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


аа, я подумал что она тоже 3 типа...
насчет путей эвакуации надо уточнить в старом СНиПе по пож. безопасности или в СП по путям эвакуации. 3-ий вариант лестницы мне нравится
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 15:44
#7
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Однозначно только 2-й вариант. Эвакуационная лестница со ступенями 150х300мм, а не то в экспертизе натянут.
kontr struktor вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 16:12
#8
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Допускается делать 2-ю эваколестницу со ступенями не менее 200 мм и с уклоном до 60 градусов. Но это касается именно ВТОРОГО эваковыхода.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 17:40
#9
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
СП 1.13130.2009. 5.3.10 В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц.
5.3.17 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. ...
Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
...с третьего этажа. Климатический район II.
Нельзя!
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 10:40
#10
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Неужели нет никакакого пунктика чтобы разрешал 3 вариант?
Получается во II клим.районе вообще нельзя делать второй эвак.выход с третьего этажа открытым.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 10:47
#11
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


builder_junior! Капризничаешь?
То просишь:
Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
хотелось бы конкретики на поставленные вопросы.
То конкретика не нравится...
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 11:12
#12
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
builder_junior! Капризничаешь?
не не не))) не капризничаю. Спасибо всем за ответы- конкретика ясна.
Просто заказчику понравился 3 вариант и он просит его воплотить.
Теперь вот думаю как это сделать чтоб все чики- пики)).
И вот еще- изучая нормативы нашел нормальное обоснование решения лестницы по 3 Варианту:
п.п.5.4. СНиП 31-06-2009.
Так что лестницу в разработку!
Еще раз спасибо за проявленное внимание всем собеседникам!

Последний раз редактировалось builder_junior, 06.12.2010 в 11:55.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 11:57
#13
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
п.п.5.4. СНиП 31-06-2009.
Так что лестницу в разработку!
Думаю неверное решение:
1. СП СНИПЕЕ СНиПа (тут уже обсуждалось).
2. п. СП 5.3.17 - конкретно о гостиницах а п. 5.4 СНиП - обобщенно для общественных зданий.
Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Просто заказчику понравился 3 вариант и он просит его воплотить.
Теперь вот думаю как это сделать чтоб все чики- пики)).
Распечатай чертеж, паспарту красивое и подари за деньги. А железную лестницу - ни-ни...

Последний раз редактировалось Allaz, 06.12.2010 в 12:19.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 15:09
#14
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


ну а как же быть?
СНиП 31-06-2009 введен в действие с 1 января 2010г,
а СП 1.13130.2009 уже получается более старый (введен 25марта 2009г). То есть необходимо руководствоваться СНиП как я понимаю?
В новом СНиП по моему более ужесточили некоторые другие пункты, которые также противоречат СП.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 15:43
#15
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
То есть необходимо руководствоваться СНиП как я понимаю?
Неправильно понимаешь. СП - есть Технический регламент о требованиях пожарной безопасности! ЗАКОН!
Тут СНиПу ловить нечего. Да и ЛЮДИ его писали, а людям свойственно ошибаться.
А РЕГЛАМЕНТ -
Цитата:
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
ну, как бы нЕлюди.
Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
СНиП ... противоречат СП.
Тоже тема есть на Форуме. Я не специализируюсь вообще-то на АР, так, на общественных началах пожарные нормы просматриваю. Ищи...
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:38
#16
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Дима привет. Искал ответ по своей лестнице и набрел на твой пост!
Мой вопрос следующий - Есть ли у марша пож. лестницы 3го типа ограничение по количеству ступеней?
В каких случаях нужно делать промежуточную площадку? Стоит ля в моем случае выполнять промежуточную площадку? (см.эскиз.)
Изображения
Тип файла: jpg лестница.JPG (39.9 Кб, 690 просмотров)
nikolay2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование лестницы 3 типа.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21