| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2011, 13:46 | #1 | |
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт.
ГИП
Ярославль
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 482
|
||
Просмотров: 15450
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Идрить, а как же их тогда заболтили, если ключом не подлезть?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
КМщики - Лошары
Расстояние между осями болтов принимается не менее 2.5d, где d - ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, а не болта. Отверстия для болта 24мм нормальной точности - 27 мм. Проект не соответствует нормам. Да и вы - не лучше: Цитата:
Но это просто убило: Цитата:
Мне кстати кажется хлипковатым решением 8 болтиков при таких нагрузках. Проверьте хотя бы по рекомендациям ЦНИИ Мельникова |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну да. И что, нет другого способа проконтролировать величину затяжки? Просто спрашиваю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
А пересчитать узел и просверлить по 4 отверстия с каждой стороны не вариант?
Вертикально равномерно паралельно стенке балки по 4 болта с каждой стороны. В 500мм впихнуть 4 болта относительно легко. По мне так лучше чем обваривать фланцы Вот только сверлить может не очень удобно Но за 2-3 прохода разными диаметрами Вобщем не сложнее чем варить
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
А еще больше мне интересно, как это что рамы уже стоят, а болты не затянуты Есть 3 выхода из данной ситуации 1-Затянуть гайки ключом по углу поворота. (Способ по идее считается более надежный чем динамометрический ключ) 2-Заварить отверстия и просверлить новые ниже, пересчитав узел 3-срезать выступающие за грани двутавра кромки фланцев и выполнить узел накладках и монтажной сварке.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Цитата:
расчет углового шва (сечение - сквозной квадрат, толщина стенок k = 0.5 t фланца)на M, N, Q Еще вариант пересчитать стык как соединение на высокопрочных болтах без натяжения |
|||
|
|||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Вот как то изобретательность проявили видимо обычным ключом. НО её не хватило, чтобы обеспечить усилие предварительного натяжения тарированным ключом, который просто не влезает по свои габаритам.
Цитата:
Цитата:
Хотя в пользу вашего возмущения у меня у самого есть пункт 4.11 4-й абзац Рекомендаций по расчёту ФС. Цитата:
Честно говоря сам не могу ответить себе на этот вопрос. Но вариант Цитата:
Ув. гиппопо, в расчётной схеме КМ в коньковом узле жёсткое сопряжение ригелей, что прекрасно достигается применением ФС с болтами предварительно натяжёнными. Ведь если не создать это самое натяжение, считаю, жёстким узел назвать нельзя из-за его податливости и возможного раскрытия фланцев, а следовательно значительного перераспределения усилий и изменения расчётной схемы. |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вот! Это я и имел ввиду. Плечо по-больше - и в путь!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Как мне рассказали, именно монтажным ключом и начинали закручивать гайки, и даже подтачивали кромки ключа, испортили кучу инструмента, но закрутили всё таки. Но к сожалению до нужного усилия (угла поворота) затянуть не удалось, т.к. в подточенных местах ключ ломается.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить фланцевое соединение ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.06.2011 14:26 |
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.04.2011 12:54 |
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 19.08.2010 14:14 |
Фланцевое соединение секций колонны | vanAvera | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.05.2010 08:57 |
Интересное фланцевое соединение | Heat_en | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2009 16:53 |