Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях.
cfif999
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71

Подскажите, надо ли обрабатывать деревянные балки и стойки, применяемые в СИП-панелях. Стойки и балки будут внутри конструкции панели. Если возможно с ссылкой на нормы.
Просмотров: 3059
 
Непрочитано 14.01.2015, 00:34
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Необязательно. Если сооружение не проходит по нормам как деревянное, то огнезащита ничего не добавит. "На всякий пожарный" и чтобы дольше не гнило — хозяин-барин.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 10:22
#3
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


1. Огнезащита может применяться для обеспечения требуемого предела огнестойкости и класса пожарной опасности конструкций (ч. 1 ст. 58 ТРоТПБ).
2. Огнезащита для снижения пожарной опасности деревянных конструкций стропильных систем и обрешетки кровли в зданиях I-IV степени огнестойкости. (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

Но задача решается в другом порядке.
1. Требуется сперва определить требуемую степень огнестойкости и трубуемый класс конструктивной пожарной опасности здания здания (СП 2.13130.2012).
2. В соответствие с требуемой степенью огнестойкостью определить требуемые пределы огнестойкости (таб. 21 ТРоТПБ).
3. В соответствие с требуемым классом конструктивной пожарной опасностью здания определить требуемые классы пожарной опасности каждой конструкции (таб. 22 ТРоТПБ).

4. Определить фактический предел огнестойкости и класс пожарной опасности каждой конструкции и сопоставить их с требуемыми. Сделать вывод о необходимости дополнительных решений например в виде Огнезащиты.

Можно все опустить если требуемая степень огнестойкости V, где пределы огнестойкости не нормируются, а требуемый класс К3 соответствует древесине.
Tomches вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 21:20
#4
cfif51rus


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 8


Здание 3хэтажное, Степень огнестойкости - III, С1.
Суть в чем - деревянные балки (несущие стоики и балки) находятся внутри панели. Пенель имеет REI60 (обшита листами ГКЛ)
То есть их невозможно будет потом обработать. А огнезащита выветривается со временем. Есть ли смысл в огнезащите?
cfif51rus вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 02:47
#5
Tomches

инженер СППЗ
 
Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71


"Здание 3хэтажное, Степень огнестойкости - III, С1." - Предполагаю что здание каркасное. Следовательно устойчивость в случае пожара должна приниматься по наивысшему требуемому пределу огнестойкости. Если здание трехэтажное - следовательно должны быть лестничные клетки. В соответствие с т. 21 ТРоТПБ предел огнестойкости такого каркаса R60 минут (для стен лестничной клетки). Расчеты фактических пределов огнестойкости деревянных балок и колонн без огнезащиты можно найти у Ройтмана "Инженерные решения". В зависимости от сечения, нагрузки, для деревянных конструкций находят критическое сечение. Находят время обугливания до такого сечения. Это фактический предел огнестойкости. Затем производят подбор средств огнезащиты. Средства огнезащиты древесины максимум К(0)45. Подробно можно посмотреть www.0-1.ru.
"Суть в чем - деревянные балки (несущие стоики и балки) находятся внутри панели. Пенель имеет REI60 (обшита листами ГКЛ)." - Очень хотел бы увидеть сертификат, подтверждения соответствия данной СИП панели требованиям ТРоТПБ по ГОСТ 30247, где сказано что предел REI60. Особенно R60, берем их просто вместо стен лестничных клеток ставим и даже каркас не нужен, ведь R же уже есть.
"То есть их невозможно будет потом обработать. А огнезащита выветривается со временем. Есть ли смысл в огнезащите?" - 1. Провести проверку качества. 2. По мере ухудшения таких свойств повторить процедуру. Наверное есть смысл в конструктивной огнезащите.


А вообще бредовая это затея сделать из дерева здание III степени огнестойкости.
Tomches вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой высоты надо делать дверные проёмы? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 8 10.11.2011 13:43