Верна ли расстановка пожарных извещателей в кессонном потолке ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2016, 14:51 #1
Верна ли расстановка пожарных извещателей в кессонном потолке ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

имеется потолок кессонного перекрытия такого типа - http://dwg.ru/b/lis/60
глубина кессона - 0,5 м , размер в плане - 0,85х0,85.
Согласно 13.3.8 СП 5 13130.2009 с изм. №1 2011 ставить извещатели нужно в каждый кессон..
Не абсурд ли это? Ранее таких перекрытий не было,нормы прописаны под каркасы с ригелями и ребристыми плитами (судя по размерам в Сп 5).
Каким образом решается разумная расстановка - обращением к нормотворцу или иным путем (м.б изготовителями датчиков или экспертизой) ?
Просмотров: 4866
 
Непрочитано 12.01.2016, 09:51
#2
YARGRION


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10


В данном случае логично установить линейные дымовые извещатели на колоннах. Согласно 13.5.1 СП5.13130.2009 можно устанавливать на расстоянии 0,6 м от потолка.
YARGRION вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 10:30
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо. Но пролет у перекрытия - в чем и ценность кессонного - 12м. т.е. в квадрате 12х12 колонны только по периметру (там их шаг 6 м) . Этого может не хватить? Или эти извещатели можно на ребрах закрепить?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 10:47
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,834


Датчки пламени?
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 12.01.2016, 10:55
#5
YARGRION


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10


Я бы расставил на стенах под балками (балки 0,4 м) допустимая высота установки лилейника от перекрытия - 0,6 м, так чтобы все помещение пробивалось поперек (по идее будет любой извещатель.
Расстояние между осями извещателей 9 м для АПС (если высота не более 12 м), а от стены 4,5 м. Но не менее 3-ех на помещение.
YARGRION вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 12:02
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Ага,понял,спасибо.
Еще вопрос "чайника" - эти линейники - некомплексные,только дым ? А огневые можно на ребрах ,понизу перекрытия?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 12:20
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,834


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А огневые можно на ребрах ,понизу перекрытия?
А что у вас там за помещения?
Дымовые более универсальные, хоть и дороже и геморнее в настройке. Но если можно ставить одни пламени, то будет, скорее всего, дешевле и меньше стены загажены будут.

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
А огневые можно на ребрах ,понизу перекрытия?
Плохо себе представляю, как их ставить на ребрах по низу. Ставят на стенах/колоннах.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 12.01.2016, 12:35
#8
YARGRION


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Ага,понял,спасибо.
Еще вопрос "чайника" - эти линейники - некомплексные,только дым ? А огневые можно на ребрах ,понизу перекрытия?
Нет, нет я имею в виду дымовые линейники. Например:
http://www.tinko.ru/p-005037.html

3-мя штуками можно перекрыть почти любой зал
YARGRION вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 13:19
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от YARGRION Посмотреть сообщение
3-мя штуками можно перекрыть почти любой зал
а огневые тогда не нужны?
высота разная, средняя 4 м, промздание
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2016, 13:32
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,834


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а огневые тогда не нужны?
высота разная, средняя 4 м, промздание
В зависимости от пожарной нагрузки. Может и дымовые не нужны будут. Ставить и те и другие нет смысла. Дымовые определяют типы пожаров от ТП-2 до ТП-5, а пламени, вроде, ТП-4 и ТП-5. Но дымовые дороже и за ними следить надо много. Пламени - дуракоустойчивее.
Pavel_V на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 13:49
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо большое! Выбор типов датчиков по СП х.13330 ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 11:10
#12
YARGRION


 
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10


"Пламени - дуракоустойчивее". В нашей области был опыт ложных сработок их в системах пож. туша. В итоге Северная железная дорога теперь их вообще ставить запрещает.
YARGRION вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 11:42
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,834


Извещатели пламени реагируют на курящих. В этом их беда. Хотя и дымовые реагируют, но гораздо реже.
Были ложняки, не АПТ, только АПС. Пока премии не лишили лаборантов, работающих со всякой спецфигней - курили в коридоре лаборатории, где датчики пламени стояли. Потом смирились - ходили на улицу курить.
А газовое АПТ с автоматики эксплуатация уберает, только АПС, а потом бежит человек, убедившись, что это пожар, включать АПТ. Т.к. ложняк был когда-то. Причем от дымового датчика.
Грамотный подбор датчиков в сложных случаях довольно сложен. И доверять это дело форуму в интернете глупо.
Pavel_V на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 11:47
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И доверять это дело форуму в интернете глупо.
нет,задача была убедиться,что кессонные перекрытия не влекут установку датчиков в каждый кессон..
"кесарю-кесарево,слесарю-слесарево.."
большое спасибо за обсуждение!
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Верна ли расстановка пожарных извещателей в кессонном потолке ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обоснования необходимого объёма на схемах расстановки пожарных извещателей, оповещателей. YARGRION Инженерные сети 3 15.07.2015 16:32
Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей kamilla_parker Архитектура 2 30.03.2015 06:09
Выбор дополнительных резисторов для пожарных извещателей Kyron Прочее. Отраслевые разделы 1 05.05.2012 16:08
Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов Илья Сергеевич Инженерные сети 3 07.09.2009 21:24
Расстановка пожарных извещателей при использовании люков дымоудаления Илья Сергеевич Инженерные сети 1 18.06.2009 18:50