Непрочитано 19.09.2018, 13:40 #1
Вешают ли тепловые завесы для отпления?
Валакин
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322

цех 50*20, стены не утеплены, в кирпич.
в меж сезонье холодно работать, на участке 5*5
предлагается повесить на высоте четырех метров два тепловые завесы и использовать их для отпления,
до включения централизованного отопления.
Есть ли нормы запрещающие обдувать по восемь часов за смену работников-сборщиков?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Просмотров: 4427
 
Непрочитано 19.09.2018, 14:11
1 | 1 #2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Производители допускают подобное использование.
На рабочих местах СанПиН регламентирует параметры микроклимата. В том числе нормируется скорость воздуха.
Естественно направлять поток горячего воздух непосредственно на работников нельзя
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 16:43
1 | 1 #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Есть ли нормы запрещающие обдувать по восемь часов за смену работников-сборщиков?
По ГОСТ 12.1.005-88 нормируется оптимальная и допустимая температура воздуха, а также скорость движения воздуха в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах. И допустимые пределы изменения.

Понятия "обдувать" нет, хотя для рабочих мест, интенсивно облучающихся (например от расплавленного металла) используется воздушное душирование. Но тоже в пределах указанных ГОСТ.

Использовать для воздушного отопления можно любые устройства, при условии соблюдения норм по температурам и скоростям. А чтобы их соблюсти любое устройство (хоть агрегат, хоть завеса) должны быть правильно подобраны и размещены с учетом особенностей воздухораспределения и конструкции выпускных устройств.

Воздушные завесы бывают самых разных конструкций. Их основное назначение - предотвращать поступление холодного воздуха через открытые проемы. В "дверях" нет рабочих мест, поэтому у воздушных завес большая скорость выхода и температура воздуха. Если такой агрегат просто "повесить на высоте 4 м" параметры воздуха в РЗ могут не выдерживаться.

Надо не "повесить на 4 м", а рассчитать и сконструировать воздушное отопление. Заодно определиться, что вы называете "воздушной завесой".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 13:49
#4
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
скорость движения воздуха
а с чем это может быть связано? что плохого в том что будет обдувать теплым воздухом?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 14:18
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Ставьте ИК. Гораздо экономичнее будет.
Завесы будут электричество жрать так, что мало не покажется.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 14:21
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
а с чем это может быть связано? что плохого в том что будет обдувать теплым воздухом?
постой часика 2-3 под теплым обдувающим ветерком, потом расскажешь.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вешают ли тепловые завесы для отпления?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тепловые камеры при надземной прокладке т/с Arsi Отопление 8 16.12.2017 17:40
Необходимо выполнить раздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Андрей_архитектор16 Поиск исполнителей 0 05.10.2016 11:28