09.09.2011, 15:01 | #1 | |
Радиус гибки стержней П образных хомутов
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 14113
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Вопрос сюда же. А как быть, когда монолитная плита без консоли подходит к крайней стене? (Т-образный узел по типу черт.5.5 пособия к СП 52-101, только со стеной). Надо сделать из стены Г-образные выпуски в плиту. Соответственно как быть с требованием п.5.36 б) пособия к СП 52-101? Особенно это касается стены толщиной 200мм и г-образных выпусков, скажем 16мм? Порнография-с получается, это ж радиус оправки будет тока 160мм. Все думают как я, что просто такие диаметры не стоит принимать в таких условиях?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Смысл этих выпусков и отгибов, и "П"-образных кусков - только в анкеровке концов рабочих стержней у края элемента.
У края плиты - ну сдвинь ты его от торца на 20-30мм - анкеровка обеспечена. А в "Т" образном стыке вооще нет проблем - где там защитный слой нарушается (по черт. 5.5)? Ну засунь его под сетку. (в конце концов...) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Отгибы анкеровки ставь не сверху от стержня, а сбоку от него, и не надо заводить его за сетку стены.. Его можно поставить хоть посередке (анкеровка стержня это не обязательно выводить его за внешнюю сетку). Рисунки в учебнике Тихонова и всяких там пособиях... - они же для примера, не надо всё буквально понимать... смысл надо почувствовать, тогда будет всё красиво и правильно! Последний раз редактировалось alex_bay, 09.09.2011 в 23:12. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Просто l1 будет = 0.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Арматуру до 18 можно гнуть под прямым углом.
Цитата:
Vasya constr, есть много вариантов сделать Т-образный стык. alex_bay все правильно описал. Арматуру можно завести внутрь плиты и посчитать длину клюшки. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
В очередной раз убеждаюсь, что люди перед ответом не читают вопрос. Я говорил про радиус гибки 10d, даже ссылку на документ привел. Ответ получил на что угодно, только не на вопрос. Причем тут "посередке стены", "l1=0" и "длина клюшки"? Вообщем, не флуда ради, просто во многих проектах это требование не соблюдается.
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
1. Если внимательно читать того же Тихонова "7. Требования к гибочным операциям", то там нет понятия "радиус гибки", а есть понятие "диаметр оправки", по которой будет гнуться арматурный стержень (я когда-то их тоже путал ). Тогда для арматуры диаметром 18 мм диаметр оправки составит 90 мм, радиус "гибки" 90/2+18/2=54 мм - вполне приемлемо. Из личного опыта: напишешь в проекте "радиус загиба" (или "радиус гибки") - так на стройке арматурные стержни нагреют автогеном и загнут как бы требуемым радиусом и ничего потом не докажешь; напишешь "гнуть по оправке диаметром 90 мм без нагрева арматурного стержня" - задумываются, особенно если инспектор технадзора скрупулезный и находит время для изучения проекта
2. Случается, что П-образный элемент все равно "не умещается" в предназначенное для него место. Я в этом случае поступаю как и No M.P.: отодвигаю крайний стержень на 70...75 мм. Однако, надо помнить, что и для этих стержней нужна анкеровка в фундаментную плиту или плиту перекрытия, поэтому еще до раскладки выпусков из фундаментной плиты конструирую узлы армирования проемов, сопряжений стен и т.д 3. Горизонтальный арматурный стержень диаметром 18 мм в стене можно заанкерить стержнем диаметром 12 мм, только диаметр анкеровки я принимаю по стержню наименьшего диаметра |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Вы действительно верите, что дело в отвечающих, а не в спрашивающем? Вы считаете, что вопрос, сформулированный Цитата:
Лично я понял, что Вас беспокоит то, что при толщине стены 200 мм Г-образный стержень с радиусом 160 мм с трудом уместится в узле. Поэтому ответил про l1=0. Теперь ещё раз перечитываю п. 3 Я не думаю, что такие диаметры не стоит принимать в таких условиях. Не вижу сложностей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
радиус гибки квадратной трубы | mostovik_kzn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 01.03.2017 17:48 |
Радиус гибки и оформлениие чертежа | Veta | Машиностроение | 12 | 18.07.2011 12:18 |