Открывание дверей при пожарной эвакуации.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2013, 14:18 #1
Открывание дверей при пожарной эвакуации.
Serjik7
 
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 46

Доброго времени суток!
Подскажите, допустимо ли такое открывание двери? Нач. Строительства утверждает, что да, я утверждаю что нет. Кто из нас прав? На мой взгляд это не правильно, дверь должна открываться к стене. Это павильон в ТЦ. Есть какой либо СНИП по данному вопросу, если можно ссылку.


Заранее спасибо!!!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.10.2013 в 14:41.
Просмотров: 2924
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:32
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Вам платят за размещение картинок на спамерских сайтах?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 14:40
1 | #3
DimOne4ik


 
Регистрация: 23.09.2013
Донецк
Сообщений: 65
Отправить сообщение для DimOne4ik с помощью Skype™


В снипе пишут-если ориентация двери будет мешать эвакуации!
В вашем случае столы будут мешать эвакуации, но если столы поставить параллельно левой стене или вообще рассматривать помещение без мебели - то нет.

Последний раз редактировалось DimOne4ik, 18.10.2013 в 14:46.
DimOne4ik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 15:23
#4
Serjik7


 
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 46


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Вам платят за размещение картинок на спамерских сайтах?
Увы нет((( я просто по другому сюда картинки добавлять не умею.
Serjik7 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 22:10
#5
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


Здравствуйте. Ситуация у нас сложная- реконструкция (а по сути восстановление из руин) детского сада , постройки 80-ых годов и при открытии дверей , ведущих из коридоров на лестницу , уменьшается требуемая ширина лестничных площадок (1,35м уменьшается на 15см). Подскажите ,пожалуйста, а может ли "экспертиза пожарных рисков" позволить избежать соблюдение всех норм по эвакуации.
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 11:22
#6
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
может ли "экспертиза пожарных рисков" позволить избежать соблюдение всех норм по эвакуации.
Такого понятия как "экспертиза пожарных рисков" не существует, а есть специальные технические условия (СпецТУ), которые разрабатываются лицензированной организацией и согласовываются в МЧС. В СпецТУ прописываются конкретные отступления от норм и даются список мероприятий компенсирующих эти отступления. Основанием для разработки СпецТУ является расчет пожарных рисков, который и доказывает, что отступление от конкретных норм не портит картину в целом.
Но!!!! Во-первых это ооочень дорого, а во вторых у МЧС по поводу детских садов весьма правильные комплексы, и драть они Вас с этим СпецТУ будут очень жестко. Мой Вам совет, ищите другие варианты.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 12:57
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
экспертиза пожарных рисков
расчёт рисков для детских садов не предусмотрен.

ale1776, глупости.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 13:14
#8
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Ну по поводу спецТУ для Ф1.1 это я пожалуй погорячился, каюсь, а так что уж сразу глупости? По такой схеме последний раз и получали, правда на торговлю но не суть....
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 14:18
#9
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


спасибо огромное за консультацию!!!! проектировщики ошибок много допустили, а мы по проекту поработали , теперь дело к сдаче со всеми вытекающими..... вот думаю , чего ждать. Проектировщики вроде пообещали через этот расчёт пожарных рисков всё решить , но видимо не судьба....
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:41
#10
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


вы бы планчик кинули...может добрые люди чего и подсказали.
и вам уже сказали
Цитата:
расчёт рисков для детских садов не предусмотрен.
Germes вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 23:09
#11
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


спасибо огромное, но пусть у наших проектировщиков голова поболит по этому поводу. Раз они сразу не видят что по путям эвакуации выступы есть, что лестницы уже чем 1,35м. И под дверные блоки из пвх , где в свету должно быть не менее 1,2*1,9 закладывают ширину проёма 1,25м. Ещё раз спасибо
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 19:46
#12
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Ну по поводу спецТУ для Ф1.1 это я пожалуй погорячился
Почему погорячились. Это самое правильное решение. Если не выполняются нормы - СТУ. Вот вопрос согласуют ли их в местном экспертном совете ГПН. Лучше проконсультируйтесь сначала с местным органом ГПН. А вот расчет риска будет расчетным способом доказательства безопасности. Да Приказом МЧС России № 749 от 12.12.2011 исключены здания класса Ф.1.1 из расчетов рисков, но а как вариант посчитать по ГОСТ 12.1.004-91 (методики практически одинаковы). Лучше в экспертный совет местного ГПН с вариантом СТУ.
Andrey_nadym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Открывание дверей при пожарной эвакуации.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открывание дверей в помещениях категории А и Б Kyk Архитектура 5 24.12.2011 00:59
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56