| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.12.2014, 07:01 | #1 | |
Замкнутые пустоты без засыпки, возмож но ли так делать?
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 9659
|
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
Так что)) 123-фз прямо указывает что конструкции должны исключать "скрытое горение" то есть если грубо то любой заметный об"ем на плане или разрезе должен иметь дверцу 900х1500 или лючок 800х600 что случись там чему загореться можно было потушить |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Замкнутое пространство плохо тем что нельзя проследить за противопожарным состоянием
Тоесть уже через год ни кто точно не скажет забыли там деревянные подмости или нет А может и моток рубероида упал |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- короб монолитный и замкнутый - скорее всего останется скрытая опалубка |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
Тем более что быват не совсем замкнутые пространства но доступа туда нет |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
и про вентзазор в вентфасадах забыли - а вот он то как раз многократно к большим бедам приводил. Я для своей организации лично во ВНИИПО получал официальное разъяснение о том что в фундаментах могут быть замкнутые пустоты. Причем не обязательно в монолите. Очень высокий у нас подвал был и пришлось дополнительное перекрытие делать чтобы давление грунта держать - а спуски в нижележащий подвал и вентиляцию некуда было делать, да и не нужны те помещения под подвалом. Перекрыли сплошными жб плитами и забыли про него. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Цитата:
то есть вообще то нельзя, но вам разрешили?)) ну так покажите текст с разьяснениями, можно без реквизитов. да и у вас только о фундаментах речь, а вопрос всеобъемлющий Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.01.2015 в 15:32. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Как только закончатся праздники - сразу покажу. Мы постоянно с ВНИИПО сотрудничаем. У нас экспертиза трусоватая, всегда требуют бумажку. Например в типовых планировках вместо закутка для мусоропровода хотели Колясочные мы сделать.. пришлось письмо получать... В лестничных клетках эксперт хотела чтобы этажная площадка была шире марша на ширину двери - пришлось получать письмо о том что ширина площадки мериется при полностью ОТКРЫТЫХ дверях... много чего приходилось подтверждать письмами от авторов СП.
----- добавлено через ~3 мин. ----- кстати, ответ специалиста был тоже всеобъемлющим. Если полость замкнута, там нет ни людей, ни горючих материалов, ни материальных ценностей (то есть там нет "объектов защиты" и "пожарной нагрузки"), то полость имеет право на существование вне зависимости от ее размеров. ----- добавлено через ~4 мин. ----- так что если Вы нуждаетесь в конкретном ответе для случая отличного от Фундаментов - пошлите запрос - и будет Вам счастье |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38
|
Аlter54 - скиньте пожалуйста разъяснения по пустотам официальное, что бы мы успокоились и проектировщикам показали и сказали - что так можно делать!!!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Alter54 -скиньте плиз разъяснения официальные, что бы мы успокоились и проектировщикам своим показали! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? | sozer | Железобетонные конструкции | 25 | 02.10.2012 08:13 |
Пустоты под полом, что делать? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 30.07.2007 17:58 |