Непрочитано 09.11.2009, 15:46 #1
деформации 5-ти этажного здания
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Добрый день,коллеги.
В 5-ти этажном здании(на фото фасад,и 2 секции)...типовая серия ,по видимому, 1-447...между наружной продольной стеной(выходит на фасад на фото), и всеми стенами лестничных клеток, в местах их пересечения (на углах) сквозные магистральные трещины на всю высоту здания, расширяющиеся к верху..."как будто наружная стена отваливается от здания"... то есть,в настоящий момент перевязки между стенами нет!!!

трещины появились,по словам жильцов, уже давно, более 20 лет назад...но становятся все больше и больше.В настоящий момент ширина раскрытия трещин до 20мм на верхнем этаже.

Установленные маяки,показали, что развитие трещин продолжается(они разрушились,и за период наблюдения за ними,трещины раскрылись на 0.5мм).
На участке высокий уровень грунтовых вод, и вода постоянно держится в подвале...кроме, разве что засушливого лета. Воду,с периодичностью раз в месяц,откачивает ЖКО. Пол в подвале грунтовый.

Возникает ряд вопросов:
-не опасна ли откачка воды из подвала???так как при фильтрации воды,взамен откачанной,ведь может происходить вымыв грунта из под фундаментов, и соответственно, их осадка...
-какие можно применить мероприятия для прекращения деформаций???


Естественно,на мой взгляд,необходимо провести инженерно-геологические,инженерно-гидрогеологические изыскания на участке,тех.обследование фундаментов и стен здания...и, опираясь на них,уже разрабатывать мероприятия, но вообще,какие можно применить,в принципе???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00776.jpg
Просмотров: 200
Размер:	77.7 Кб
ID:	28469  Нажмите на изображение для увеличения
Название: post-4941-1253684330.jpg
Просмотров: 165
Размер:	59.9 Кб
ID:	28470  


Последний раз редактировалось ganesh, 09.11.2009 в 16:55.
Просмотров: 3719
 
Непрочитано 09.11.2009, 16:12
#2
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Первое, что приходит на ум - это, наверное, тяжи, для начала.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 16:16
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Сделать отмостку и гидроизоляцию подвала, при возможности сделать дренаж,еще вариант геокомпозит но дорого блин,тяжи обязательно в любом случае, хотя бы на время остановит процесс.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 16:16
#4
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


тяжи увеличат пространственную жесткость здания,но уменьшат ли они неравномерные осадки???
...почему тяжи обязательно???

Последний раз редактировалось ganesh, 09.11.2009 в 16:24.
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 16:47
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
-не опасна ли откачка воды из подвала???так как при фильтрации воды,взамен откачанной,ведь может происходить вымым грунта из под фундаментов, и соответственно, их осадка...
Вывод логичен.

Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
-какие можно применить мероприятия для прекращения деформаций???

Естественно,на мой взгляд,необходимо провести инженерно-геологические,инженерно-гидрогеологические изыскания на участке,тех.обследование фундаментов и стен здания...и, опираясь на них,уже разрабатывать мероприятия, но вообще,какие можно применить,в принципе???
Совершенно правильно. Прежде чем что либо предпринимать, надобно узнать а что под подошвой фундамента? Не лишним бы было поднять старые данные по грунтам на момент проектирования и строительства. Надобно сравнить старое с новым и понять причину миграции грунтовых вод. Возможно даже такое, что данный негатив будет развиваться с воздействием на другие дома. Только по получении ответов на вопросы, можно предпринимать меры противодействия - отмостка, гидроизоляция, тяжи и т.д. и т.п.
Для кардинальных мер привлеките спецов занимающихся такими прблемами.

Последний раз редактировалось Регистр, 09.11.2009 в 16:54.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2009, 17:05
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Тяжи хотя бы на время прекратят расширение трешин но это не выход согласен, только комплексные мероприятия могут чем то помочь, но для этого надо полное обследование здания включая геологию.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 17:07
#7
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


дело в том, что геолог. и гидрогеолог. условия там неважные... уровень грунтовых вод всегда был высокий, и осадки продолжаются постоянно,но небольшие...

а метод "геокомпозит",как я понял,это один из способов химического закрепления грунта???...то есть возможно использовать и другие более дешевые
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 09:18
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


У вас там по ходу просадочные грунты, я правельно понял? Да более дешевле можно к примеру уширить фундамент но не факт что это поможет в любом случае нужна геология. Ну а вооще как говорит мой конструктор надо сменить площадку строительства это оптимальный вариантНо для начала любым способом надо исключить подтопление вашего обьекта
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформации 5-ти этажного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания Fenix-Vik Архитектура 4 09.11.2009 21:57
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20