Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов?
Vreditel
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 35

Здравствуйте уважаемые форумчане!

Возможно многие сталкивались с данным вопросом.

Соединение металлических инвентарных конструкций будет выполнено на высокопрочных болтах (по факту 16 болтовых соединений). По ходу строительства инвентарные конструкции будут разбираться и вновь собираться 8 раз, соответственно болты за 8-емь развинчиваний/завинчиваний будут изнашиваться.
В "ведомости основных объемов работ" указывать фактическое количество болтов или же существует коэффициент запаса который регламентирует увеличения их количества в связи с износом?

Все ответы по болтам, независимо относятся они к инвентарным или основным несущим конструкциям приветствуются! Ибо информации в инете про то, сколько закладывать болтов в сметный расчет мало.
Просмотров: 7698
 
Непрочитано 01.05.2014, 16:10
#2
Valery Brelovsky

Инженер дорожник
 
Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сообщений: 1,859


А зачем закладывать запасные болты. Мысль конечно хорошая. Купил машину а тебе ещё один движок придачу. Короче говря то что болт сносился это эксплуатационные расходы. А так если хочешь заложи 8 комплектов, что бы после каждой раскрутки новыми закручивали если очень хочется.
Valery Brelovsky вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 16:52
2 | #3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


СТП 136-99
11.6 Допускается повторное (не более 3-кратного) использование во фрикционных соединениях высокопрочных болтов (ВПБ), не имеющих задиров и повреждений на опорных поверхностях и на резьбе болтов и гаек. При этом надлежит обеспечивать подготовку болтов, гаек и шайб к установке в конструкцию.

"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ В ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТАХ"

8.10. Разрешается повторное использование высокопрочных болтов и гаек, если они не имеют повреждений резьбы, а гайки навертываются на болт от руки без затруднений.


СТО НОСТРОЙ 50-2012 "Строительные конструкции металлические
БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ"

9.4.1 При сборке соединений не допускается:
...
- повторное использование высокопрочных болтов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.05.2014 в 17:32.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 12:54
#4
Vreditel


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 35


Спасибо Cfytrr за хороший ответ!
Vreditel вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 16:05
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: инвентарные конструкции на ВП болтах? Это что за конструкции-то?

вообще, мы закладываем 3-5% запас на все болты-гайки-шайбы.

Вот идет стройка. Грязища - по колено.
Сидит монтажник на отметке +10,000. И роняет один болт, который уходит в эту грязищу на 10 см. Ему что, слезать и с миноискателем откапывать этот болт?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 11:36
#6
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от Vreditel Посмотреть сообщение
В "ведомости основных объемов работ" указывать фактическое количество болтов или же существует коэффициент запаса который регламентирует увеличения их количества в связи с износом?
А это зависит от того, как у Вас это соединение работать будет. Если как фрикционное (то есть, болты устанавливаются с контролируемым натяжением динамометрическими ключами и работают на растяжение), то
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
9.4.1 При сборке соединений не допускается:
...
- повторное использование высокопрочных болтов.
Соответственно, в Ведомость объёмов работ надо закладывать столько высокопрочных болтов, сколько раз собирается конструкция.
Если же болты высокопрочные, но затягиваются обычными ключами, то соединение работает не как фрикционное, а на срез и смятие, как обычное. В этом случае применимо пяти- или десяти- (как заказчик пропустит) кратная оборачиваемость ВПБ как элементов временных (инвентарных) металлических конструкций (СВСиУ).
Всё сказанное основано на собственном опыте и знаниях и нормативными документами не подтверждено.
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 12:14
#7
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


cancercat,
Это если Вы состоите в СРО НП «Строительный КВО».
А в нашем колхозе рулит СТП 136-99.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 13:18
#8
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А в нашем колхозе рулит СТП 136-99.
Даже в этом случае допускается не более 3-х кратного использования ВПБ во фрикционных соединениях, то есть запас при 8-ми кратном перемонтаже должен быть не менее 3 (т.е. трёхкратная оборачиваемость).
Если же допустить просто повторное использование ВПБ в обычных соединениях, то оборачиваемость будет пятикратная (стандартная для металлоконструкций и их элементов). Но уж никак не запас в 3-5%, как советует Бармаглотище!
Вообще, в ведомости объёмов работ не указывается, как правило, физический объём чего бы то ни было с учётом перестановок (хотя, и бывает такое). Указывает именно кратность (оборачиваемость). А вот сколько - обычно дают сами сметчики по согласованию с Заказчиком.
Offtop: Иной раз по нескольку раз приходится ведомости объёмов работ править именно потому что Заказчик не пропускает коэффициент оборачиваемости, который мы закладывали изначально...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 13:34
#9
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бармаглотище, как я понял. говорит не об оборачиваемости как таковой, а о том, что в ведомости метизов должно быть:
П р и м е ч а н и е - Количество болтов дано с учетом 5% запаса на утерю и замену.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 16:14
#10
Vreditel


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 35


Ещё раз столкнулся с этим вопросом. Всем большое спасибо за ответы. В целом теперь картина ясна!
Vreditel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2020 07:43
Коэффициент уплотнения для ПГС. Какой брать? FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 13.12.2018 21:02
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? dextron3 Архитектура 5 03.02.2011 07:01
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16