Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 2351
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Только в учебниках по механике грунтов. Нормы не талмуд против глупостей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Вот когда уплотнят грунт обратной засыпки до 0,99, тогда и будешь учитывать. А сейчас этот грунт не сработает, будет уплотняться под нагрузкой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо, понял... Не я инициатор этого решения - учёта работы грунта у боковой грани фундамента. Я как раз доказываю начальству, что этого делать нельзя. Они забыли кран 8т, теперь любой ценой хотят пропихнуть в глазах вышестоящего начальства то, что уже построено.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Начинающий конструктор Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39
|
В пособии на проектирование оснований есть глава про отрыв подошвы фундаментов зданий с мостовыми и подвесными кранами - п.2.207. В литературе встречала примечание, что влияние обратной засыпки не учитывается, а идет в запас. Да и если рассудить, ну скольто размер того подколонника, что бы дать существенную горизонтальную силу, сработав как подпорная стена для грунта?. А приложена она будет на расстоянии 1/3 h от подошвы. Для доказательства можете сделать расчет с учетом активного и пассивного давления грунта, и оцените результат.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Величина коэффициента c - там же в разделе про крен фундамента |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо за очень важную информацию. Соотношение d/l у меня менее 1,0. Глубина заложения менее 3м при размере подошвы в плоскости момента 3м. А на счёт глубины заложения 5м и более - не можете сказать, откуда данная инфа? Хочется все это поставить в четкие рамки.
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чему равен момент на уровне низа подошвы ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 5 | 15.03.2017 10:08 |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента | DK+ | Основания и фундаменты | 17 | 04.06.2013 16:42 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расчет фундамента на динамические нагрузки | Black Sun | Основания и фундаменты | 2 | 08.04.2011 15:08 |