| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А если сооружение подземное в обводненных грунтах то можно поставить деревянную шпонку в шве, для увеличения пути фильтрации.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
PVC (гибкий), синтетическая резина (типа неопрена), можно металл, наконец. Тип,профиль и размеры подбираются в соответствии с типом шва и давлением воды. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Но всё же лучше водонепроницаемые полосы из листовой стали. А дерево это уже не от хорошего. Эти вопросы освещены в книге "Водонепроницаемый бетон" М.Г. Давидсон 1965г., там же расказано в увлекательной форме как делать вертикальные стыки водонепроницаемых швов, подбирать состав бетонов и пр. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Чесное пивонерское, применяли всякое и разное, и всё из-за того что условия и требования бывают разные! Только мне кажется обсуждение немножко в сторону ушло от темы "холодных швов бетонирования" в тему "температурно-деформационных швов"... Резиновые дорогущие шпонки заканопачивать в холодные швы - расточительность непозволительная (хотя опять-таки может при определённых условиях.....). DEM: Цитата:
Деревяшки (пропитанные дрянью всякой) ставили (и щас иногда ставят) - и если всё хорошо сделано - то служат очень достойно, а стоят раз в 10 дешевле резиновых шпонок. Мы же, в последнем крупном проекте, использовали в холодных швах шпонки из оцинкованой стали шириной 200мм и толщиной 2мм. Кроме того, сам холодный шов делаем с выступами/углублениями для увеличения площади контакта "старого" и "нового" бетонов (чтоб "прилипало" качественней) + к тому - как положено очистка поверхности от цементной плёнки и т.д. Ну и вдобавок ко всему вышеперечисленному - в холодный шов пихали арматуру (т.к. у нас конструкция массивная - и иногда блоки получаются чисто бетонные без арматуты вообще) - 4стержня д=25 на 1м2 площади холодного шва (КСС нагоняли :wink: ) Вот набросочек такого шва (арматура дополнительная в шве не показана) [ATTACH]1163092834.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Умница!
Так, а теперь скажика мне про влияние песка (фракции и кол-во) на W, бетона. А вот еще интересный вопрос. Гидрофобность достигается измерением угла смачивания за счет применения соответсвуюхих добавок. К примеру, в древне Римской Империи для этого в известковое тесто добавляли свиное сало и вино, тщательно уплотняли. Сейчас добвки другие, но поры в бетоне все равно остаются. Так вот: до какого напора воды ( в метрах) изменение угла смачивания действует на водопроницаемость. |
|||