Непрочитано 21.08.2018, 02:44 #1
Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?
Дачник
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56

Строится одноэтажный дом из ароблитных блоков 20х40х50, 8 на 9, прямоугольный в плане. Так получилось, сложена одна стена и начаты остальные три. До зимы сложить коробку не смогу, поэтому чтобы не останавливать полностью стройку решил сделать 2 стены, примыкающие к готовой стене до верху на половине длины, оставив вертикальные разрывы в кладке. Армопояс сверху тоже с разрывом. Получится буква П в плане, ровно половина коробки готова. Понимаю, вариант очень кривой, почему так получилось - уже другая тема.
Вопрос - чем это грозит. Особых рисков не вижу. Фундамент ленточный, неравномерную нагрузку должен выдержать. Готовая часть стены нагружаться будет незначительно - деревянные перекрытия только. Аккуратно заполнить швы при продолжении кладки весной. Что я не учел и что говорит нормативка по моему случаю?
Просмотров: 1699
 
Непрочитано 21.08.2018, 08:12
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Три раза прочитал, так и не понял что планируется.
Фундаменты засыпаны (пазухи)? Грузить половину на свой страх и риск, ну или выполнить расчет, в т.ч. на крен.
Нужно оставлять штробы для перевязки кладки.
Из монолитного пояса оставить выпуски арматуры 50-100диаметров.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:57
#3
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Ясно. Фундамент засыпан в внутренней стороны, снаружи - на 20-30см (общая высота 70см). Для ясности вот рисунок, не в масштабе: )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20180821_001.jpg
Просмотров: 47
Размер:	378.9 Кб
ID:	205534  
Дачник вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:12
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Убежная штроба проще.
... Тогда в зависимости от грунтов и климатологии доп. мероприятия от пучения.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:14
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Грозит морозной деструкцией арболита, если не защитить стену от осадков (в том числе - косых) и температурными деформациями, если длина стен большая (в том числе из-за армопояса поверх, если коэффициенты расширения у арболита и железобетона разные). Ленточных фундаментов это тоже касается, а ещё ленточные фундаменты без теплового режима от здания могут начать "играть". Особенно если мелкозаглубленные, да по какой-нибудь пакости вроде суглинков.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 09:29
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Какой смысл делать аромопояс на данном этапе строительства? Все равно же работать не будет
MAG37 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 11:20
#7
Дачник


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 56


Ага, понял, спасибо. Деструкции не опасаюсь, две зимы пережил нормально "без защиты от осадков", и косых и прямых) Еще зиму потерпит. А вот температурные деформации - это похоже точно может быть и уже есть. Два первых (и единственных) ряда блоков на одной стене посередине разорвало по кладке трещиной мм 7-8, видимо эти самые деформации со все стены собрались да плюс усушка влажных блоков. Потом буду усиливать, штукатуркой: ) Фундамент проверил - с ним все нормально, ни трещин ни осадки.
А если будет этот кусок армпояса, зимой смогу перекрытия положить частично.
Дачник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вертикальный разрыв кладки из арболитных блоков, до весны. Разрешается? Какие риски?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой depak Конструкции зданий и сооружений 32 25.03.2009 14:53