| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.11.2018, 07:53 | #1 | |
Полы по профлисту с утеплением экструдированным пенополистиролом
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 3253
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Применяю в практике перекрытия из профнастила.
К на профнастил укладывются и крепятся саморезами хризотилцементные листы, неплохо 2 слоя вразбежку или ЦСП. Сверху - какая угодно конструкция пола Применял в бытовых помещениях складе, торговом заде. Думаю Вам фанеру снизу можно не класть. Пеноплэкс укладывают под фундаменты, автодороги, взлетные полосы и т. д., где нагрузка не меньше. Если нагрузки у Вас не очень большие (не стеллажи высотой 10 м на отдельных опорах), то можно обойтись керамической плиткой по ЦСП. Армированную стяжку посчитать наверное можно, но обычно по форме 3П. Посмотрите альбомы Пеноплэкс, пособие по полам. Можно обратиться в Пеноплэкс, думаю, помогут. У перекрытий из профнастила проблемы с огнестойкостью - вернее с сертифицированными системами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.11.2018 в 10:34. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
5.21 Покрытия полов в помещениях, где возможно движение напольного транспорта, в холодильных камерах, коридорах, вестибюлях и на грузовых платформах должны, как правило, предусматриваться из тяжелого бетона толщиной не менее 40 мм или из железобетонных плит марки по морозостойкости не менее F150. Класс бетона по прочности следует принимать В30.
Монолитное покрытие пола должно проектироваться с разрезкой на квадраты размером 3х3 м и с установкой прокладок в стыках. Под теплоизоляцией пола должна быть предусмотрена железобетонная плита или бетонная стяжка толщиной не менее 80 мм, с классом прочности бетона не менее В15, армированная стальной сеткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
подозреваю автор не понимает разницы между "полами" и "плитой перекрытия"
речь наверное идет о перекрытии над 1м эт. по мет. балкам. но, возможно, это какое то строительное извращение, тут автор должен уточнить
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
У меня был скандинавский проспект, линдабоподобной фирмы с описанием. Для повышения огнестойкости профнастил сверху и снизу зашивается ГКЛ или чем-то подобным и сверху устраивается конструкция пола. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Цитата:
А если профлист используется как несъемная опалубка, а перекрытие будет армировано классически, каркас в гофре, верхняя сетка, приведенной толщиной 150 мм.,тут вряд ли проблемы с огнестойкостью... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо, ссылка на СП помогла. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Проблема-то осталась, как стяжку армировать и посчитать. Согласно тому-же СП, стяжка должна быть не менее 40 мм, и это с напольным транспортом... смешно! Ну возьму 80 мм бетона Б25, заармирую 10 с шагом 200, все это по экструзии 150 мм. А саму плиту перекрытия - по профлисту классически, и буду сравнительно спокойно спать )) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать полы как фундамент? | Deemix | Основания и фундаменты | 2 | 28.07.2016 14:22 |
Нормы, которые регламентируют уплотнение грунта под полы | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.10.2015 15:15 |
Полы по грунту на заторфованные суглинки | konkistador5 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.03.2015 13:57 |
Какое основание под полы из линолеума лучше сделать? | KaterinaP | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.10.2012 13:33 |
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 26.09.2011 17:59 |