| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости

Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2018, 10:47 #1
Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130

Добрый день!


Проектируется здание I степени огнестойкости, здание заглубленное и стены выполнены из ж.б.. Для обеспечения теплотехнических характеристик здания заложили утепление с наружной стороны из экструдированного пенополистирола.

Класс пожарной опасности С0, я так понимаю материалы должны быть НГ и соответственно я не могу закладывать горючий пенополистирол.

Вопрос заключается в следующем: Правильно ли я рассуждаю и если да, то каким образом можно выполнить утепление

P.S. Температура в здании зимой +5 град., толщина стенки 450мм. Может можно уйти от утепления? но может будет выпадать конденсат
__________________
Только в начале пути

Последний раз редактировалось rust450, 26.10.2018 в 11:16.
Просмотров: 2920
 
Непрочитано 26.10.2018, 11:14
#2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Не в каждом случае группа горючести для утеплителя фасада должна быть НГ. Класс С0 здания не зависит от горючести утеплителя. Нужно знать назначение здания.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 11:16
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Sopki, Здание насосной
А как определить когда применить НГ, а когда Г?
__________________
Только в начале пути

Последний раз редактировалось rust450, 26.10.2018 в 11:49.
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 12:35
#4
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. Таким образом Г1 допускается в Вашем случае.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 15:07
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


Sopki, Можете подсказать из какой нормы предложение?

----- добавлено через ~1 мин. -----
rust450, Нашел ФЗ-123

----- добавлено через ~1 мин. -----
rust450, Спасибо!
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 15:26
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Для обеспечения теплотехнических характеристик здания заложили утепление с наружной стороны из экструдированного пенополистирола.
Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Класс пожарной опасности С0
Если надземная часть наружных стен будет утепляться по системе штукатурного фасада (система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК), то для обеспечения класса С0 для здания нужно просто подобрать систему, имеющую протокол огневых испытаний и техническое свидетельство, в котором указан класс К0 пожарной опасности такой системы СФТК. И всё. У многих производителей экструдированного пенополистирола такие документы есть, погуглите.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 16:04
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


DJo Frey, Я видимо не совсем корректно написал, утепление пенополистиролом производиться в заглубленной части здания
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 16:15
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
DJo Frey, Я видимо не совсем корректно написал, утепление пенополистиролом производиться в заглубленной части здания
Для заглубленной части наружных стен класс конструктивной пожарной опасности не важен, так как условно "наружной поверхностью" (отделочным слоем, класс которого нормируется по таблице 22 №123-ФЗ, и проходит огневые испытания по ГОСТ 31251) - для заглубленных стен это будет земля.
СП 2.13130.2012:
Цитата:
3.9 отделка внешних поверхностей наружных стен: внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2018, 07:25
#9
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 130


DJo Frey, Спасибо большое!
__________________
Только в начале пути
rust450 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Материалы утепления стен с наружной стороны для зданий с I степенью огнестойкости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет предела огнестойкости перекрытия с деревянным настилом по металлическим балкам alkinoi Пожарная безопасность 7 13.03.2018 06:46
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2017 16:52
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Компоновка 3 зданий, противопожарное расстояние, противопожарная стена Tyhig Архитектура 2 15.04.2013 15:54
Ищу серию 1.012.1-3.97 Фундаменты сборно-монолитные под стальные колонны производственных зданий и инженерных сооружений. Выпуск 1 Материалы для проек AIR1899 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2010 11:12