Непрочитано 23.11.2018, 13:23 #1
Пожарный щит при ремонте кровли
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Добрый день.
Подскажите пожалуйста при капитальном ремонте кровли из металлочерепицы (60м х 20м в плане) здание 4 этажа
нужен ли щит со средствами пожаротушение на площадке? если да то какой состав как подобрать?
или его нужно расположить на чердачном перекрытии?
Заранее спасибо.
Просмотров: 1966
 
Непрочитано 23.11.2018, 13:28
#2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


На месте проведения огневых работ нужны первичные средства пожаротушения: не факт что именно щит. Можно , например, огнетушитель, кошма, ведро с водой.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 13:30
#3
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


414. При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") {КонсультантПлюс}
Магомед Магомедов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 13:33
#4
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


кровля из металлочерепицы, огневых работ не будет
guliya вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2018, 14:52
#5
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Даже если не будет электро и газосварки, для проведения СМР будет использоваться болгарка, дрель, шуруповерт. Конкретного перечня первичных средств пожаротушения не прописано, он выбирается исходя из обстановки, но огнетушитель должен быть обязательно, я бы рекомендовал прописать ОП-8.
Sopki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарный щит при ремонте кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли? Сергей33 Прочее. Архитектура и строительство 7 02.04.2019 16:26
Определение класса ответственности при кап. ремонте кровли guliya Прочее. Архитектура и строительство 0 18.05.2018 13:14
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга fadeaway Пожарная безопасность 11 15.12.2016 10:49
Состав кровли по металлическим фермам. Какой лучше? В чём отличие от кровли по деревянным стропилам? МаксКад Архитектура 10 08.08.2016 12:16
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30