| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление уголка закрепления прогона на сварке в ферме?

Возможно ли крепление уголка закрепления прогона на сварке в ферме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2018, 19:05 #1
Возможно ли крепление уголка закрепления прогона на сварке в ферме?
kos127
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 51

Здравствуйте.

1. Подскажите, возможно ли заменить болты на зводскую сварку в узле крепления уголка к ферме?
2. Возможно ли оставить узел крепления связей ГФ (12тн) без усиления (гф - связи по прогонам фермы 18м)

Вложения
Тип файла: pdf узел крепления шпальника.pdf (4.3 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: pdf узел крепления связей ГФ.pdf (21.7 Кб, 152 просмотров)


Последний раз редактировалось kos127, 29.11.2018 в 14:20.
Просмотров: 2562
 
Непрочитано 28.11.2018, 19:51
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


1. Да.
2. О каком усилении идёт говорите?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 19:59
#3
kos127


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 51


Оба случая из серии 1.460.2-88.
Стоит "-" (сжатие), ГФ-поперечные связевые фермы, несут нагрузку от сейсмики и веса покрытия и снега (цитата км)

Усиление - ребра 60*8 под пластинами вдоль усилия/вдоль свзей, для придания им жесткости. В представленном КМ не было узлов. Сделали без них.

----- добавлено через ~7 ч. -----
Крепление шпальника на болтах не связано с сейсмикой?
Вложения
Тип файла: pdf узел крепления связей ГФ.pdf (26.4 Кб, 81 просмотров)

Последний раз редактировалось kos127, 28.11.2018 в 20:14.
kos127 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 10:02
1 | 2 #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
... крепления шпальника...
Что такое "шпальник"? Типа железнодорожных шпал? А что такое "кровельный прогон"? А как принято называть этот предмет в учебниках, по которым в ВУЗах преподают?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 14:54
1 | #5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что такое "шпальник"?
Шпальник -- это уголок из швеллера. Широко распространённый "сленг" среди проектировщиков. Идет от "старой школы".
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 15:11
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от kos127 Посмотреть сообщение
Крепление шпальника на болтах не связано с сейсмикой?
Может быть связано с этим
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогоны.png
Просмотров: 160
Размер:	48.0 Кб
ID:	208613  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 13:18
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... уголок из швеллера. ....
Опупеть Это в военное время? Когда нет уголков, а швеллеров - есть?
А если бы "шпальник" был бы из неравнополочного уголка, то он не был бы "шпальником"?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2018 в 13:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 13:46
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это в военное время? Когда нет уголков, а швеллеров - есть?
Я ХЗ, почему это так. Но у нас в регионе слово "шпальник" широко распространено не только среди проектировщиков, но и среди КМДистов. Проектировщики из ПИ всегда знают, что это (у нас). Вчерашние студенты могут не знать (у нас).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если бы "шпальник" был бы из неравнополочного уголка, то он не был бы "шпальником"?
У нас "нет" неравнополочного уголка. Его в проектах не много. На металлобазах ещё меньше и дороже. Многие проектировщики широко используют швеллера для получения "шпальника".
Я использую в проектах неравнополочный уголок, так как он легче и полка толще. В ОД допускаю замену неравнополочного на равнополочный или обрезку равнополочного, или из швеллера при разработке КМД.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2018, 17:20
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... нас в регионе слово "шпальник" широко распространено не только среди проектировщиков, но и среди КМДистов...
Я периодически слышу это слово от заводчан и прорабов. Видимо, в каком-то конкретном учебнике есть это слово.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление уголка закрепления прогона на сварке в ферме?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно? Ежик-проектант Конструкции зданий и сооружений 29 12.10.2023 14:13
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
возможно ли крепление вентфасада не к стене? cvetochkina Конструкции зданий и сооружений 9 31.07.2009 10:32
Возможно ли крепление мауэрлата анкерами к плитам ПКЖ? Эльф Конструкции зданий и сооружений 1 18.07.2009 10:27