Доброго времени суток.
Расчитал я каркас здания совместно со свайным основанием в Ing+2007 и получил интересные факты:
1. я нашел нагрузку (реакцию) на каждую сваю, но что удивило, что по перриметру здания (крайние сваи) показывают реакцию под 150тс, хотя несущая способность свай 60тс. Когда смотришь реакции на обрезе фундаментов (без свай), то нагрузка на сваю 30-40тс, а со сваями странное завышение.
2. просто чудовищное армирование перекрытия, а без свай все нормально ф12 200х200 (шаг колон и стен узкий 3-4,5м). Здание жилое 18 этажей, точка. Грунты слабые, сваи 350х350 l=12м
3. в колоннах нормальное армирование, как и без свай и с ручным расчетом сходиться.
Я уже и с поэтапным возведением смотрел и с физнелином грунта, но первые два пункта сильно не меняются.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Просмотров: 25586
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:26
#21
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


2DTab

Цитата:
Да уж - как все запущено
Давайте договоримся развивать диалог в конструктивном русле, без отвлеченных фраз типа вышеуказанной.

Цитата:
Давайте вспомним диаграмму Прандтля (двухлинейную)- там есть вертикальная ветвь (вниз) - это когда свая пошла без увеличения нагрузки, т.е. то что она предельно может понести
I). Относительно срыва. диаграмма Прандтля характеризует материал т.е. связь напряжений и деф-ций в точке среды, а мы рассматриваем диаграмму осадки сваи - это разные вещи.
в реальных испытаниях свай "вертикальной ветви" нет, да и быть не может т.к. грунт по глубине прочность только набирает - увеличивается давление.

II) Относительно повторных нагружений. диаграммы испытания свай показывают что ПОДАТЛИВОСТЬ (ЖЕСТКОСТЬ) основания сваи при повторном нагружении НЕ ПОВЫШАЕТСЯ (НЕ ПОНИЖАЕТСЯ)!

Пункты I), II) я написал специально для разделения проблем, которые вы свалили в одну.

Цитата:
А это значит что всю свою предельную нагрузку она получила при испытаниях , и если ее еще нагрузить зданием (даже хоть одним этажем) она поедет
По цитате. Это значит только одно - вы полностью запутались, т.к. из вашего высказывания следует, что после нагружения сваи на испытаниях домкратами и доведения нагрузки до определенного предельного значения нужно сразу же не снимая нагрузки от домкратов передать свае нагрузку от здания (пусть даже 1 этажа). Для трезвой оценки "обстановки" сложить эти нагрузки не хотите?
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:32
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Цитата:
А это значит что всю свою предельную нагрузку она получила при испытаниях , и если ее еще нагрузить зданием (даже хоть одним этажем) она поедет
По цитате. Это значит только одно - вы полностью запутались, т.к. из вашего высказывания следует, что после нагружения сваи на испытаниях домкратами и доведения нагрузки до определенного предельного значения нужно сразу же не снимая нагрузки от домкратов передать свае нагрузку от здания (пусть даже 1 этажа). Для трезвой оценки "обстановки" сложить эти нагрузки не хотите?
здесь отмечу что вы вероятно потеряли внимание, (были механичны) поэтому буквально изменили значение предложения...
а далее последовало то, что обычно следует : errare humanum est
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 12:48
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
p_sh!
А покажите - ка мне товарища, который на 100% умеет считать в в неупругой стадии грунта! Я просто хочу ему в глаза посмотреть!
Тут на форуме 95% (повторяюсь) и в упругой стадии считать-то не умеють!
полагаю вы путаете понятия "грунт" и "модель грунта"
Цитата:
38 Пилат сказал Ему: что есть истина?
вы хотите видимо сказать: какая имеющаяся в распоряжении инженера модель отвечает реальной работе грунта? Ответ по-моему очевиден - никакая. (для стадии Истина)

Далее если принять во внимание вышеизложенное, то произвести расчет с использованием имеющейся неупругой модели "грунта" представляется делом уже гораздо более простымм нежели поиск "Истинного решения", ибо всякая модель есть некоторая идеализация. И для правильного расчета по принятой модели грунта достаточным будет соблюдение её условий и ограничений выраженных в правильно построеной расчетной схеме. Так что смотрите в зеркало...


сейчас же посмотрим в глаза неумолимым фактам
1. распределение нагрузки в свайном поле между сваями есть.
2. при исключении условий форс-мажорных, как то большой валун под острием отдельной группы свай, наиболее неблагоприятное распределение для работы конструкций (фундаментов и строения) - изгиб сооружения получается в результате решения с использованием модели основания в виде объемных КЭ ТУ.
3. имеется предположение что угловые, крайние и т.д. сваи все же не могут нести нагрузку, которую дает решение модели ОКЭ ТУ. Имеется несколько версий на этот счет, в которых значение усилия в угловой крайней и т.д. (перегруженной) варируется в пределах от - несущая способность по СНиП (зондированию) до полученной на модели ОКЭ ТУ.

дак каким же образом поступить, что бы выполнить здание наждежным???

Последний раз редактировалось p_sh, 07.06.2008 в 13:21.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:01
#24
опус


 
Сообщений: n/a


p_sh!
Вы правы! Был не точен
Цитата:
модель грунта"


Со всем остальным не поспоришь - но это опыт реального проектирования -10-15 лет!
В зеркало посмотрелся - что увидел - не очень понравилось!
Теперь Вы свои ошущения от себя самого в эфтом же зеркале!

Последний раз редактировалось опус, 07.06.2008 в 13:07.
 
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:23
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


не имел (не)счастья использовать нелинейные модели.... но при соответствующей подготовке, надеюсь что в какой-то мере осилил бы
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:32
#26
dyen

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.02.2008
Краснодар
Сообщений: 8


А как вы этот расчет будете в экспертизе защищать? На сколько я знаю госэкспертиза все эти фокусы ТЕХСОФТА с моделями грунта, сваями и т.п. не принимает.
dyen вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:36
#27
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
десь отмечу что вы вероятно потеряли внимание, (были механичны) поэтому буквально изменили значение предложения
пояснить сможете?
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 13:42
#28
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
дак каким же образом поступить, что бы выполнить здание наждежным???

p_sh!
При работе на ПК появляются новые сущности, которые ранее «ручникам» не были известны. Экспертизу составляют люди с большим (надеюсь) опытом. Доказать им что-либо полагаясь на непонятную им схему будет нереально. Схема должна быть понятной. Чем более она понятна, тем надежнее решение. Показывая «мощь», предоставляемую сегодняшним уровнем техники, надо бы их поразить правильными доводами. Например: по ф. такой-то напряжение под острием не превышает…, по ф. такой-то напряжения по границам грунтового массива не превышает…Осадка вычисленная по ф. такой-то в центре (на углу…) полностью совпадает с…Согласно распределениям напряжений, принятым в нормах, напряжения там-то полностью совпадают с расчетной схемой…Чем больше они «узнают» для себя знакомых вещей, тем легче будет согласиться с возможными перераспределениями усилий в сваях. О том, что крайние сваи могут быть «слегка» перегружены они, поверьте, знают. Не зря о них в нормах говорят отдельно.
Искусно выбранный размер грунтового массива здесь является определяющим. Далее, как на рояле, двигаем сваи согласно вкусу. Меняем жесткости каркаса, грунта и пр.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 14:17
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
пояснить сможете?
на счет механичности?
полагаю вы в I, II пояснили тоже что скасал DTab
где еще нагрузить означало сумму.

хотя Он надеюсь поравит если не так.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 14:33
#30
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
2DTab



Давайте договоримся развивать диалог в конструктивном русле, без отвлеченных фраз типа вышеуказанной.
Прошу прощения - больше не повторится.


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
I). Относительно срыва. диаграмма Прандтля характеризует материал т.е. связь напряжений и деф-ций в точке среды, а мы рассматриваем диаграмму осадки сваи - это разные вещи.
в реальных испытаниях свай "вертикальной ветви" нет, да и быть не может т.к. грунт по глубине прочность только набирает - увеличивается давление. .
Диаграмма для свай НАГРУЗКА-ОСАДКА имеет вид диаграммы Прандтля .

Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
II) Относительно повторных нагружений. диаграммы испытания свай показывают что ПОДАТЛИВОСТЬ (ЖЕСТКОСТЬ) основания сваи при повторном нагружении НЕ ПОВЫШАЕТСЯ (НЕ ПОНИЖАЕТСЯ)!.
здесь я комментировать уже больше не буду что бы не повторяться.

Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
По цитате. Это значит только одно - вы полностью запутались, т.к. из вашего высказывания следует, что после нагружения сваи на испытаниях домкратами и доведения нагрузки до определенного предельного значения нужно сразу же не снимая нагрузки от домкратов передать свае нагрузку от здания (пусть даже 1 этажа). Для трезвой оценки "обстановки" сложить эти нагрузки не хотите?
А тут Вы видимо меня не так поняли.
немного поясню - Во время передачи нагрузки на сваю в грунте развиваются пластические деформации, т.е. появились напряжения, которые при снятии нагрузки полностью не уберутся. Чтобы все это не учитывать есть ограничения по кол-ву испытания в СНиПе и целая программа по разгрузке в ГОСТе на испытания. Отсюда вытекает главное правило -ЛУЧШЕЕ -ВРАГ ХОРОШЕГО. Это значит ,что испытывать 100% свай в свайном поле не только экономически не целесообразно, но и просто небезопасно, ибо понесут такие сваи полученную нагрузку при испытаниях минус потери напряжения от деформаций ползучести. Последнее во всяком случае из аналогии с преднапряженными конструкциями. Как итог деформация такой сваи будет более чем у соседних - она "подвиснет " на них через ростверк, пойдут перераспределения усилий, и в итоге будет нести нагрузку не более своей несущей способности (точнее полученную нагрузку при испытаниях минус потери напряжения от деформаций ползучести).

Последний раз редактировалось DTab, 07.06.2008 в 14:42.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 15:43
#31
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Диаграмма для свай НАГРУЗКА-ОСАДКА имеет вид диаграммы Прандтля
траектория ракеты (на начальном этапе движения) тоже имеет похожий вид.

Цитата:
здесь я комментировать уже больше не буду что бы не повторяться.
наверное стоило бы, если мы хотим дойти до чего-то

Цитата:
ибо понесут такие сваи полученную нагрузку при испытаниях минус потери напряжения от деформаций ползучести
поясните что за зверь такой? чо то ничо не понял что имелось ввиду. что это за потери такие? где эти потери?

Цитата:
Как итог деформация такой сваи будет более чем у соседних
вот смотрите, мы нагрузили сваю домкратами до какого то условно установленного предела (нес. сп-ть) для определенности 500 кН, разгрузили, т.е. нагрузки больше нет. в итоге мы видим остаточную осадку (небольшая часть осадки имеющая упругую природу - восстановилась) для определенности 40 мм. По вашему это каким образом означает, что если мы опять начнем нагружать повторно, то уже при приложении небольшой нагрузки ну например для определенности 10 кН она перестанет сопротивляться (нести)? я правильно понял?

ЗЫ: еще одна просьба без надобности не привлекать более сложных понятий таких ползучесть и т.п., т.к. тут в более простых как я вижу путаница
Vovochka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 16:04
#32
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Посмотрите посты 52, 53 в схожей теме "Осадка в Ing+2007"
GAS вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 16:16
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


То о чем нам говорит DTab понимаю следущим образом:

испытанная свая (уже (не)один раз нагруженная) на отрезке погружения в пределах величины осадки имеет меньшую жесткость, чем неиспытанные сваи, речь на сколько понимаю о малых относительных деформациях свай в кусте (поле) (о сантиметрах. миллиметрах) , если их нагрузить одинаковыми нагрузками то испытанная свая будет менее жесткой. (на этом малом отрезке)

конечно если всех их еще дружно "заколотить" на пару метров вниз, то ситуация (их жесткость) между ними выравняется.

Последний раз редактировалось p_sh, 07.06.2008 в 16:21.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 16:24
#34
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vovochka
если не обращать внимание на некоторое Ваше передергивание (в том числе в плане конкретизации цыфр), то в общих чертах типа того.
Аналогом для понимание в некотором смысле может послужить определение потерь напряжения при натяжении арматуры, в частности от того о чем Вы просили не говорить (от ползучести). Численно закон конечно другой, но вид в целом похожий.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 16:34
#35
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Посмотрите посты 52, 53 в схожей теме "Осадка в Ing+2007"
смотрел - поставте нов. узловой шарнир на требуемую Вам нагрузку на сваю - будь то несущ. способность или допускаемая нагрузка (в любом случае на Ваше пожелание) и усилия в каркасе перераспределятся в соответсвии с этим. Далее армируйте.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 17:24
#36
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
испытанная свая (уже (не)один раз нагруженная) на отрезке погружения в пределах величины осадки имеет меньшую жесткость, чем неиспытанные сваи, речь на сколько понимаю о малых относительных деформациях свай в кусте (поле) (о сантиметрах. миллиметрах) , если их нагрузить одинаковыми нагрузками то испытанная свая будет менее жесткой. (на этом малом отрезке)
почему? мы разгрузили сваю, а это значит нагрузка=0.этой нагрузке будет соответствовать какая-то точка на оси абсцисс, значение координаты которой будет равно остаточной деформации. далее если опять нагружаем до предыдущего значения нагрузки - видим аналогичную ветвь нагружения, но уже как бы смещенную по оси абсцисс на величину остаточных деформаций (здесь я специально упростил, чтобы отвлечься от несущественных в данном случае деталей). при этом производная (жесткость) как минимум не уменьшится.

в противном случае мы бы наблюдали следующее (на примере вдавливаемых свай): сначала задавливают одной нагрузкой, потом меньшей, а в конце додавить сможет и отдельно взятый человек своим весом.

Цитата:
если не обращать внимание на некоторое Ваше передергивание (в том числе в плане конкретизации цыфр), то в общих чертах типа того
я передергивать и не думал. цифры только для ясности ввел, чтобы словесных неопределенностей (больше, меньше) избежать.

Цитата:
Аналогом для понимание в некотором смысле может послужить определение потерь напряжения при натяжении арматуры, в частности от того о чем Вы просили не говорить
честно говоря не понял в чем аналогия. совершенно разные ситуации на мой взгляд
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 17:45
#37
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
почему? мы разгрузили сваю, а это значит нагрузка=0.этой нагрузке будет соответствовать какая-то точка на оси абсцисс, значение координаты которой будет равно остаточной деформации.

ВО - наконец-то подходим к нужному месту. А именно мы вернулись не в ноль, а в некоторую точку на оси абцисс. Для диаграммы нагрузка-осадка это означает то, что до предельной нагрузки отрезок на диаграмме уже меньше , чем от нуля до предельной нагрузке. Вот именно это я и хочу сказать.
(только надо для диаграммы напряжения-относительные деформации построить аналоговую НАГРУЗКА-ОСАДКА).
Насчет жесткости - будет меняться или нет - неуверен. Возможно будет, т.к. угол наклона на графике Нагрузка-осадка наверно изменится (предельная нагрузка не изменится, а начало кривой сместится)
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 18:15
#38
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
ВО - наконец-то подходим к нужному месту
я с 8 поста говорю одно и то же. ну да ладно - в диалоге рождается истина (по Платону кажется)
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2008, 09:11
#39
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
ВО - наконец-то подходим к нужному месту. А именно мы вернулись не в ноль, а в некоторую точку на оси абцисс. Для диаграммы нагрузка-осадка это означает то, что до предельной нагрузки отрезок на диаграмме уже меньше , чем от нуля до предельной нагрузке. Вот именно это я и хочу сказать.
(только надо для диаграммы напряжения-относительные деформации построить аналоговую НАГРУЗКА-ОСАДКА).
Насчет жесткости - будет меняться или нет - неуверен. Возможно будет, т.к. угол наклона на графике Нагрузка-осадка наверно изменится (предельная нагрузка не изменится, а начало кривой сместится)
по какому же закону, вы полагаете, будет соответствовать повторное нагружение: КРАСНОМУ или ЖЕЛТОМУ (относительно неиспытанного зеленого)?
если исходить из пластики, то по желтому...
если вспомнить снип то повторная ветвь для фундаментов на естественном основании скорее идет по красному, но там совсем другой случай... или нет? Разница в этих случаях (свайного ф-та и ф-та на естественном основании) выражена в том что для фундамента на етественном основании должно быть выполнено условие по ограничению давления (R), что обеспечивает относительную линейность - т.е. работу в "упругой" (пропорциональной) стадии, а в свайном ф-те работа фундамента происходит сразу на обоих границах - как по прочности (устойчивости) так и по деформативности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный32.GIF
Просмотров: 258
Размер:	4.6 Кб
ID:	7322  

Последний раз редактировалось p_sh, 09.06.2008 в 08:21.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2008, 10:49
#40
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
по какому же закону, вы полагаете..........
ни по тому, ни по другому!! в ваших обозначениях - это какой-то совершенно экзотический грунт судя по диаграмме. вероятнее всего вы просто поменяли местами названия осей и поэтому сделали неправильные выводы.
Vovochka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет каркаса с грунтом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет каркаса Karat Расчетные программы 10 22.06.2006 16:59