| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.04.2015, 17:00 | #1 | |
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 2865
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
И так и так можно, в горизонтальном случае сложнее обеспечить проход крупного заполнителя бетона при заливке. Стык лучше устраивать в середине пролета, в сжатой зоне сечения.
В Руководстве по проектированию указана минимальная величина зазора в счету между арматурой, но меньше 80мм имхо уже маловато. (стараюсь не делать). Также в случае малых зазоров даю примечание "применять бетон с фракцией крупного заполнителя не более %%зазор -10мм%%" П.С. Минимум 30мм, меньше никак нельзя. Также можно применить не перехлест, а соединительные коротыши-стержни Последний раз редактировалось Кореш, 10.04.2015 в 17:11. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
этого же диаметра получается (меньше наверное уже некорректно будет, не по расчету так скажем)? то есть получится если нужно было 1 нахлест 2-ух стержней, надо будет 2, трёх стержней, слева у коротыша и справа, или я неправильно понял про коротыша что-то?.
Я пользуюсь в ps вот этой штукой, табличкой (картинка во вложении), я думаю не лгёт, проверял кто-то, вроде верно пишет. верхняя да, в середине, а нижняя в опоре, а там еще и из колонны стержни, еще и от плиты стержни идут, все это не нарисовать конечно же, это только ревит могёт, и то с геморойными усилиями. Offtop: ну это так, от темки немного убёг... Еще в Руководстве по КОНСТРУИРОВАНИЮ жб есть рисунок 28 где показаны "конструирование стыков стержней продольной рабочей арматуры внахлестку (без сварки). Там имеется несколько видов, меня интересует параметр один, а именно "0.5 ln" это расстояние между окончаниями стыков арматуры (рисунок в, там же). Ну так вот, к балкам ведь это тоже получается относится? Последний раз редактировалось erikbond, 10.04.2015 в 17:50. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
И так и так можно.
Предпочтительней все-таки горизонтально размещать. Так как при вертикальном размещении, например, если стыкуете на опоре, то у арматуры, находящейся ниже, получается больший защитный слой и, соответственно, меньшая рабочая высота сечения (что должно быть учтено расчетом). К тому же, когда к колонне подходят балки со всех четырех сторон, не получится развести все стержни в одном уровне, какие-то придется все равно опускать ниже (чтобы они не пересекались). Поэтому в более нагруженных балках стыки стараются разместить горизонтально, а в менее нагруженных (для которых уменьшение высоты сечения не сильно скажется на площади требуемой арматуры), стержни пропускают ниже |
|||
|
||||
Обычно в балках при вязанной арматуре стык верхней арматуры - это стык на трети пролета рабочей надопорной арматуры и конструктивной для держания хомутов. Поэтому не вижу проблемы в уменьшении рабочей высоты для конструктивной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
немного не понял по поводу "конструктивной". Для вязаной арматуры стык на расстоянии 1/3 пролета - смотрим на верхние стержни на второй картинке erikbond. Черные стержни имеют защитный слой 70 мм, голубые - порядка 90 мм. На каком уровне эти голубые стержни будут пропускаться через колонну (или стену)? Наверное, на том же (90 мм) - вот и уменьшение рабочей высоты.. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. | anka_sun | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2015 00:05 |
Как правильно задавать связи в фундаментной плите? | rus8585 | SCAD | 2 | 14.10.2013 15:58 |