Непрочитано 14.12.2014, 22:45
Нужно ли армировать стяжку в полу?
Red_line
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 378

Нужно ли армировать стяжку в полу?

Не могу вспомнить в каком документе была запись об армировании стяжки более 40мм?
Просмотров: 79616
 
Непрочитано 27.04.2016, 15:33
#41
Johnny

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.03.2007
ЕКАТЕРИНБУРГ
Сообщений: 9


В жилье эконом класса заказчик сейчас требует толщину пирога (60-стяжка, 20-плитка на клею) - 80мм. Причем разводка в полу - ОВ, ВК, ЭЛ и СС. Так как дома у нас 25-этажные панельные - делаем в изделиях понижения на 30мм для того, чтобы смежники разошлись + была защита не менее 20мм стяжки над трубами ВК. Приходится ужиматься. А вызвано все тем, что высота этажа - 2940мм (тех регламент предприятия), а в чистоте должно быть не менее 2700мм. Поэтому если у вас 100мм - вы счастливцы!
Johnny вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 23:04
#42
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а потом когда смонтируют окажется что перепад по плитам 16см на 50м в ТЦ
Про перепад в ТЦ не я писал. Мимо.
А вот меньше 80 мм полы - это плохо, когда разводка отопления в полах.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 08:55
#43
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Про перепад в ТЦ не я писал. Мимо.
А вот меньше 80 мм полы - это плохо, когда разводка отопления в полах.
перепад в ТЦ из личного опыта
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:52
#44
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


фальшпол наше всё
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 15:05
#45
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
фальшпол наше всё
если касательно бизнес центров, то конечно. в нескольких, что проектировали и в которых работал везде фальшпол. единственное с противопожарными требованиями нужно дружить, рассечки, сертификаты..
Germes вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 09:17
#46
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
если касательно бизнес центров, то конечно. в нескольких, что проектировали и в которых работал везде фальшпол. единственное с противопожарными требованиями нужно дружить, рассечки, сертификаты..
есть какие то противопожарные требования к фальш полам?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 14:19
#47
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


есть. в СП 4.

----- добавлено через 36 сек. -----
в зависимости от класса (К0-К3) мероприятия

----- добавлено через ~1 мин. -----
ибо считаю пол частью перекрытия в пожарном вопросе
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 14:29
#48
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


плюс мероприятия от скрытого распространения пожара в пустотах, большие площади бьются на квадраты рассечками (ну бонусом шумоизоляция).
Germes вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 08:41
#49
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


xopolllo
Germes

ни чо ни где не нашел
1. Где в СП 4?
2. что за противопожарные рассечки, где про них написано?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 02:00
#50
renard


 
Регистрация: 19.04.2018
Сообщений: 3


А надо ли армировать стяжку, в состав которой входит фиброволокно (смесь "перфекта фиброслой"), если толщина стяжки получается от 24 до 44 мм?
А если стяжка будет толщиной от 34 до 54 мм?
Стяжка будет заливаться по бетонной плите, покрытой слоем мастичной (битумно-полимерной водоэмульсионной) гидроизоляции, в помещениях размером 1,76х1,76 м и 0,8х1,1 м (раздельный санузел в квартире в панельном доме).
Заявленные производителем свойства смеси: прочность на сжатие 30 МПа, толщина слоя 10 – 120 мм (локально до 200 мм),
прочность на изгиб 7 МПа, прочность сцепления с основанием 0,6 МПа, подвижность смеси – растекаемость (марка) Пк1 – Пк3, состав - цемент, фракционированные заполнители, модифицирующие добавки и полимерные армирующие волокна (соотношение компонентов производитель не указывает).

Последний раз редактировалось renard, 20.04.2018 в 02:12.
renard вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 02:36
1 | 2 #51
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


с учетом применяемого материала, но главным образом площади пола
Цитата:
Сообщение от renard Посмотреть сообщение
в помещениях размером 1,76х1,76 м и 0,8х1,1 м
, функционала помещения да еще с учетом хорошего основания (бетонная плита), армирование в данном случае излишне.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 10:06
#52
renard


 
Регистрация: 19.04.2018
Сообщений: 3


Спасибо за ответ.
В этой же теме на 1-ой странице есть сообщение:
Цитата:
Сообщение от Елена 2 Посмотреть сообщение
Нормативно армирование стяжки не прописано. Эта необходимость вытекает из особенности поведения бетонных и цементно-песчаных монолитов. Они не переносят нагрузки на изгиб. Армируют стяжку только в случае ее укладки на упругую подложку(все что может оседать и прогибаться: грунт, пенополистирол, доски по лагам). Исключительно для компенсации напряжений изгиба. Если стяжка укладывается на бетонную плиту ее армировать не зачем.
Рассказы про связь толщины стяжки и ее армирования - миф, котлеты и мухи -все перепутано.
Чем толще стяжка, тем неравномернее происходит схватывание раствора. В связи с чем появляются трещины. Для того чтобы их избежать - следует в стяжке предусматривать усадочные швы(описанные в СНиП и теперь уже СП "Полы"), а не сетку.
Не совсем по теме вопрос, но раз уж усадочные швы тут упомянуты.
А обязательно ли в описанной мной ситуации при устройстве стяжки прокладывать демпферную ленту по периметру санузла? Или с учетом размеров помещений можно обойтись без нее?
А если нельзя, то можно ли в качестве демпферной ленты использовать ленты из самоклеющейся теплоизоляции пенофол толщиной 5 мм?
renard вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 11:11
#53
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от renard Посмотреть сообщение
А обязательно ли в описанной мной ситуации при устройстве стяжки прокладывать демпферную ленту по периметру санузла? Или с учетом размеров помещений можно обойтись без нее?
А если нельзя, то можно ли в качестве демпферной ленты использовать ленты из самоклеющейся теплоизоляции пенофол толщиной 5 мм?
Необязательно, но лучше проложить. Пенофол подойдёт. Усадочные швы делаются на больших площадях, для разделения стяжки между собой на "квадраты".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2018, 14:05
#54
Prestigiare

архитектор
 
Регистрация: 23.11.2017
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: а на кой стяжка больше 40мм?
уклонообразующий слой?
Prestigiare вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли армировать стяжку в полу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фирма выполняет отопление частного дома. Есть очень серьезные подозрения в компетенности. Спецы, глянте пожалуйста - оставтьте свои коменты. zup Отопление 7 18.07.2013 13:46
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
нужно ли армировать ФМЗ- монолитная лента diek Железобетонные конструкции 10 20.06.2011 12:58
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36