Проектирую наземно-подземную автостоянку на 160 м/м. 60 под землей, 100 наверху.
противопожарное расстояние от подземных особо не нормируется(только от въездов и шахт), от наземных до 100 м/м - 19 м, 100-300 - 27 м.(для закрытого типа) Эта разница в 8 м мне очень важна. Могу ли я ее считать для пожарных как стоянку на 100 м/м? Над землей же только 100. Или все таки это считается 160. Перерыл и СНиП, и СП пожарный, и фз-123 - ничего про это не сказано...
Просмотров: 3753
 
Непрочитано 29.06.2011, 23:39
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Если бы у тебя не было сообщения между 1 и -1 этажами, т.е. те 100 м/м, как отдельный пож.отсек, то можешь считать- 100 м/м, а если в едином отсеке 160, то уж -160...как не крути.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 10:36
#3
Solan3

Архитектор
 
Регистрация: 21.09.2010
Москва
Сообщений: 37


О. Это хорошо. Все отдельно с отдельными въездами и рампами. Общие только лестницы, но они с тамбур-шлюзами и подпором. Спасибо за ответ.
Solan3 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 10:48
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
Все отдельно с отдельными въездами и рампами. Общие только лестницы, но они с тамбур-шлюзами и подпором.
Только не забыть о том, что перекрытие должно быть 1-го типа.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 12:47
#5
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Даже 200мм монолита уже может проходить как 1-й тип. единсвтенное, что нельзы будет пересекать его коммуникациями едиными.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 13:32
#6
Solan3

Архитектор
 
Регистрация: 21.09.2010
Москва
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Даже 200мм монолита уже может проходить как 1-й тип. единсвтенное, что нельзы будет пересекать его коммуникациями едиными.
Что значит едиными коммуникациями? Если я под землей сделаю, скажем, вытяжную венткамеру - я не смогу от нее тащить короба и вверх и вниз?
Solan3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > наземно-подземная автостоянка - противопожарное расстояние

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
Подземная автостоянка chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2005 15:37