| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра

Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2013, 22:12 #1
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Подскажите пожалуйста, для тех кто в танке

Судя по схеме пересечение осей пояса и восходящего раскоса происходит на расстоянии 206 мм, по по узлу центрирование сбивается еще на 8 мм - то есть вообщем получается 214 мм. Я правильно размышляю?

Это условность?

Почему центрирование происходит не по середине опорного ребра а на расстоянии 8 мм, в чем здесь смысл.

Вообще поясните молодому специалисту эту ситуацию

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фермы.jpg
Просмотров: 454
Размер:	353.3 Кб
ID:	93988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.jpg
Просмотров: 498
Размер:	102.4 Кб
ID:	93989  

__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 5796
 
Непрочитано 10.01.2013, 22:53
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Фермы монтируют при помощи надопорных стоек, которые отмечены во второй книге это серии ( стойки сечением в районе 400 мм) + порядка 15-30 мм на монтажный зазор, который заполняют прокладками ( 6-8 мм с двух сторон по 1-2 штуке) Приблизительно такую точность на монтаж лимитирует СНиП по несущим и ограждающим. В целом - чуть повнимательнее изучите серию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 05:59
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


ФАХВЕРК, спасибо за пояснения. Но я неправильно задал вопрос?
Или что-то путаю, по вопросу центрирования поясните пожалуйста
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:08
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Почему центрирование происходит не по середине опорного ребра а на расстоянии 8 мм, в чем здесь смысл.
Сеченов, задавался этим вопросом, но дело было давно и теперь, к сожалению, не помню. Может кто-то из металлистов подскажет. В голове крутится мысль, но не выудить - там завязка на суммарную цепочку размеров по габариту всей конструкции так выходит. Можете в акаде узел отрисовать и должно выйти на 0 всё. Т.е. окончательный и габаритный размер всей конструкции должен выйти на круглое число.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2013, 13:35
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да я согласен, что размеры с учетом монтажных зазоров сойдутся

У меня вопрос в другом прощу помощи гуру-металлистов в своем мелком дотошном вопросе или недопонимании

На данный момент у меня такое мнение, прощу его критиковать:
- на схему допущена условность, она если быть придирчивым неправильна, там не учтены 8 мм с двух сторон - потому что просто такая условность удобная для разработчиков КМ, а КМД потом это сами учтут, хотя она не вяжется с узлом КМ, что конечно не очень
- почему идет центрация связей не по оси опорной фасонки, а со сбивгой 8 мм от края фасонки. Это сделано специально вне зависимсоти от толщины фасонки, будет всегда сбивка 8 мм - для совпадений размеров по всей схеме?
- на каком расстоянии от оси здания должен быть выдержан габарит - расстояние между обушками уголков поясов?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 14:20
#6
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


В серии 1.400-10 есть такая информация по центровке (см.рисунок)...в вашей серии наверняка тоже есть нечто подобное...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: центрация.png
Просмотров: 224
Размер:	291.1 Кб
ID:	94118  
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2013, 14:46
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Может быть серию рисовали в СССР без автокада. И поленились центрировать ?
Это же вы сейчас можете и так и сяк...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19