Второй эвакуационный выход через кровлю
Архитектор
Красноярск
Регистрация: 22.02.2007
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 5941
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53
|
Делали такой вариант эвакуации из жилого помещения по кровле с покрытием НГ , правда на лестницу типа Н2. Экспертизу прошли. У пожарных при сдаче объекта тоже вопросов не возникло. Единственное, что заметила "Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов" ( п. 4.4.2 СП 1.13130.2009) , а у Вас в плане я вижу втраж
|
|||
|
||||