Как увеличить устойчивость стен
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 16861
|
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Цитата:
Пол не делал еще (земля без подвала). Цоколь высота 30см (кирпич). Фундамент(монолит 1.6х0.5) выступает во внутрь (без цоколя) на 5 -15см, потом старый фундамент(0.7х0.4) от деревянного дома 40см. Последний раз редактировалось small12, 06.01.2010 в 21:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Первый этаж 2.85м,остальное 1.15м + крыша = 2.5м, под мансарду.
Фундамент проще чем двутавры городить,как мне обьеснили этот фундамент особо не просядет и поэтому не разорвет стены, правильно ?? Или дать ему отстояться под нагрузкой пару месяцев, а потом ложить стену. По снипам не подскажите газоблок 20х30х60 к какой группе отнести. Если ко 2-й то сплошная стена проходит, а вот с окнами, 2 окна по 1.5м, не проходит(коэф. уменьшают достаточно сильно). |
|||
|
||||
Это называется - я тебя слепила из того, что было.
Уважаемый! Да пригласите того кто понимает в этом деле. Заплатите 5коп. и получите результат. Вы стараетесь сэкономить. Понятно. Но поймите и согласитесь, что самое дорогое строительство - это дешевое строительство, т.е. доп. затраты на исправление огрехов. Их сейчас у вас предостаточно, да и дополните своей экономией. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Цитата:
Вроде "крупные специалисты" вот такое и сделали, приходится самому проверять по снипу что нагородили, а потом думать как исправлять. Заплатили как раз по расценкам выше среднего. |
|||
|
||||
Цитата:
Вот вы говорите о СНиП а что это, вам тяжеловато понять. Представим себе такую картину. Вы хирург. Я пришел к вам и рассказываю, что там колит, там болит. Вы как профи, не заглядывая как хирург вовнутрь, сразу определяетесь в диагнозе. Вывод. Каждый должен заниматься своим делом. Поговорка: "Каждый баран должен висеть за свои ноги". Ищите, приглашайте спеца. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Специалисты это хорошо, но как оказалось на практике, необходимо проверять каждый момент в строительстве иначе будет так как есть сейчас. Еще раз повторю, что на "специалиста" не скупились. Вот результат. Знакомые посоветовали ""перезимовать", а там, если что будет не так, то уже приглашать специалиста. Вот жду... а пока все ж неспокойно то за устойчивость
Про СНиП понятно на уровне выпускника Бауманского и работника НИИ. Конечно я не строитель, но представление об основах расчета имею. Все же хочется получить дельный совет. Т.к. решение по увеличению устойчивости стен принят. Вопрос в том, как это делают на практике. Странный форум. Я пытаюсь получить ответ на свой вопрос, а вместо этого получаю рекоммендацию обратиться к специалисту. А ответы на форуме дают не специалисты? или все таки специалисты? Для чего же тогда существует форум??? Последний раз редактировалось small12, 07.01.2010 в 13:16. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если на стены опереть монолитную плиту перекрытия над первым этажом, то вопрос устойчивости стен должен бы исчезнуть (ведь высота стен первого этажа 2,85 м, не так ли?).
Можно использовать и сборные плиты (лучше - по монолитному поясу), при этом крайние плиты заводить не только короткой, но и длинной стороной (на 100...120 мм) в стены. Газоблок отношу к 2-й группе (при марке М35 и выше), либо 3-й группе (марка ниже М35). Последний раз редактировалось playgamer, 07.01.2010 в 20:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Цитата:
У меня газоблок B2.5, т.е. М35, следовательно 2 группа. А при расчете устойчивости размер блока имеет значения??? Высота первого этажа 2.85. По поводу плит перекрытия над первым этажом - я думал над этим вариантом,НО, нет армопояса т.к. положены деревянные балки с бетонными подушкаим под ними ((. Думаю залить монолит в стену, практически невозможно, но может я и не прав. По поводу спецов - живу в г.Калуге, пытался найти не нашел. Последний раз редактировалось small12, 07.01.2010 в 21:41. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Деревянное перекрытие тоже прижмет стену, расчетная высота стены берется не на всю высоту дома, а между перекрытиями (или между полом по грунту и перекрытием как у вас). Наверное, у вас балки длиной около 4,70м, уложенные по длинным стенам дома, а короткие стены (длиной 4,30м) - не прижаты перекрытием, их расчетная высота - уже около 4м (если на стену опираются стропила крыши). Тут выручает небольшое расстояние между продольными стенами (4,30м) - при боковом действии ветра торцевые стены как бы опираются на продольные стены, а кладка из газоблоков работает по перевязанному сечению и высота торцевой стены по большому счету не играет роли (если в ней нет оконных проемов). Было бы очень кстати все же прикрепить анкерами (болтами мин. d=12 с шагом 500) торцевые стены к крайним деревянным балкам насквозь.
Насчет устойчивости продольных стен мансарды (высота 1,15м) рекомендую исключить возможность передачи на них распора от конструкций крыши (недавно была тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...to_threadtools, конструкция дома похожа на вашу). Последний раз редактировалось playgamer, 07.01.2010 в 22:43. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если хотите добавить внутреннюю поперечную стену, продольные не обязательно разрушать в месте перевязки - достаточно будет надежно связать их анкерами. Кстати, балки перекрытия должны не просто опираться, а быть заанкерены в стены.
Стена фронтона вероятно потеряет устойчивость - подумайте о закреплении верха фронтона от горизонтального (ветрового) смещения. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Спасибо.
Фронтон из газоблока не до конца выложен, а до уровня потолка мансарды. И когда будет делаться потолок по ригелям, то и свяжу его с фронтоном газоблока, тоже анкерами. Получется что два фронтона связаны друг с другом, этого кажется достаточно будет.?. Да и скреплю кирпич с крышей наверное, при обшивке карниза. (Кстати, балки перекрытия должны не просто опираться, а быть заанкерены в стены.) - Это я потом тоже узнал (. А как теперь это сделать. Был бы кирпич все просто было бы. Отсюда и вопрс пошел про устойчивость. Я могу обложить изнутри в пол кирпича или 10см газоблока,заложив и анкера. Может это решит все проблемы?? Forrest_Gump - О том и речь, если бы был кирпич, все решалось бы без вопросов. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Насчет анкеровки балок по факту - аналогичный принцип крепления анкером насквозь через стену с затяжкой пластинами. small12 По облицовочному кирпичу наверное придется давать какой-то декоративный слой (оштукатурить, например, по утеплителю или без), чтобы скрыть пластины. Вариант закрепления верха фронтона - думаю, нормально. Обратите внимание на распор (у вас высокая затяжка, не в уровне низа стропил, я давал выше ссылку на похожую тему). Последний раз редактировалось playgamer, 08.01.2010 в 02:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83
|
Цитата:
По поводу распора буду наблюдать, если что, приглашу плотников. Пирог стены 20см газоблок,5см роквул,3см зазор,12см кирпич. Поэтому пластины буду класть на блок, через оконный проем доберусь легко. Или стену разберу. - Главное есть 2 практических варианта. Спасибо. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Как посчитать стенку гофры профнастила на устойчивость? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.09.2009 11:00 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |