dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?

Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2018, 15:02 #1
Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?
alexey_ka
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 14

alexey_ka вне форума Вставить имя

Доброго времени суток, коллеги!

Возник вопрос по поводу расчета по несущей способности водопропускных труб (гофрированных и ж.б.) - каким образом нагрузка Н14 по п.6.17, табл. 6.8 СП 35.13330.2011 становится линейной нагрузкой?

В ф-ле 6.8 Pv= Ψ/ (a0+h) не ясны значения Ψ=233 кН/м и а0=3 м. Откуда эти значения взяты? Как они получились? Почему высота засыпки над трубой h никак не зависит от характеристик засыпаемого грунта?

Видел, в расчетах (при участие МКЭ) гофрированных труб используется формула - Рнк= Р / (3,5+h), Р=25,69т, h- высота засыпки. Выглядит это все логично и убедительно, но опять же, если смотреть расчетную схему, то получаемая нагрузка Рнк прикладывается к верху дорожной одежды, а не к верхнему контуру трубы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 72
Размер:	127.7 Кб
ID:	206258  


Последний раз редактировалось alexey_ka, 20.09.2018 в 08:39.
Просмотров: 1844
 
Непрочитано 24.09.2018, 13:22
#2
Vladimir_Sergeevich

рисую дороги, в перерывах курю Lisp
 
Регистрация: 20.04.2011
Пермь
Сообщений: 397
Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™


Вы пытались разобраться в расчете?
Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
В ф-ле 6.8 ... Почему высота засыпки над трубой h никак не зависит от характеристик засыпаемого грунта?
формула 6,8 не относится к насыпи, а относится к расчетному давлению от транспорта, которое, действительно, не зависит от веса грунта...

Собственно расчет ведется в несколько этапов:
1. определение давления от веса насыпи (ф-лы 6.2, 6.3)
2. определение давления от транспорта (ф-лы 6.8, 6.9)
3. определение суммарных нагрузок в различных сочетаниях
4. сравнение полученных значений с допустимыми нагрузками на звенья.
__________________
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.09.2018, 11:02
#3
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 204


про минимальную высоту засыпки от низа конструкции не забываем тоже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123208
Linkshunter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 14:53
#4
alexey_ka


 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 14


Владимир, вопрос сводится к тому, чтобы выяснить откуда взялись значения Ψ=233 кН/м и а0=3 м? А не как провести расчет трубы.

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Вы пытались разобраться в расчете?

формула 6,8 не относится к насыпи, а относится к расчетному давлению от транспорта, которое, действительно, не зависит от веса грунта...

Собственно расчет ведется в несколько этапов:
1. определение давления от веса насыпи (ф-лы 6.2, 6.3)
2. определение давления от транспорта (ф-лы 6.8, 6.9)
3. определение суммарных нагрузок в различных сочетаниях
4. сравнение полученных значений с допустимыми нагрузками на звенья.
alexey_ka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать ветровую нагрузку на отдельно стоящую стойку галереи ? Butch89 Металлические конструкции 16 29.12.2017 14:12
Обоснование водопропускных труб в V дорожно-климатической зоне LexIgnatov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.09.2016 14:15
Величина расхода водопропускных труб pipedesign Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 28.01.2015 13:41
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? GMarat Расчетные программы 1 11.10.2010 12:52
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||