| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.09.2015, 01:07 | #1 | |
Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.
Челябинск
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 1848
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69
|
И еще. Из-за того, что ширина проема всего 174 см я решил максимально увеличить ширину каждого марша и декоративную тетиву я расположил одну над другой, то есть строго в одной вертикальной плоскости. Балясины и перила на 1-м и 2-м маршах так же будут находиться в одной вертикальной плоскости.
|
|||
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Так про то и разговор - зачем мудрить, выпиливать; и всё ради того, чтобы два швеллера наружу вытарчивали? В чём такая нужда, когда можно их внутри между стойками разместить?
И три 14-х друг на друге - это явно перебор: площадка с фронта после зашивки получится высотой близко к 500мм. Наверняка можно пустить от одиночного швеллера вниз уголок или пластину и прицепиться к ней средними косоурами. Уголок 127 внизу - зачем? И под него тоже болгаркой придётся резать. Неужто не выйдет к стойкам пластины подварить? На худой конец из того же 14-го сделать нижнюю обвязку. Кстати, стенка у него вовсе не 10 мм, как указано на второй картинке. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16
|
Высота ступени слишком большая, 179 мм. По ней неудобно будет ходить. Решение подошло бы для служебной лестницы, которой раз в год пользуются, но у Вас я понимаю жилой дом.
Я бы увеличил длину косоуров и количество ступеней. Косоуры нижнего марша тогда можно будет прикрепить к верхнему швеллеру площадки и не городить строенную балку. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Как вариант, см. картинку.
1. Убрать две лишние стойки. 2. Косоуры сделать ломаными и совместить с площадкой. 3. Швеллера все развернуть, облицовывать будет легче. 4. Уголки ступеней поставить сверху заподлицо с косоурами. 5. Поставить вертикальную крестовую связь по стойкам из уголков (показана штрихпунктиром).
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Krieger, именно так и связь не нужна, если впритык к несущей стене; тогда можно и стойки развернуть, чтобы поменьше выпирали. Если стена всё же несущая, наверняка можно и вовсе без стоек, раскрепив площадку (косоуры) к стене. А если там хилая перегородка - тогда да, со стойками.
У ТС же лестница выглядит сугубо индустриально, будто из цеха перенесли. Если планировался какой чуланчик под площадкой, то его потом по месту можно соорудить, на своём лёгком каркасе. immelnikoff, поперечины-лаги на расстоянии 350 мм - это под какое покрытие? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Лажа.
Смотри типовые серии и скопируй оттуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
добавлю, наслоение швеллеров - лишние затраты, поперечина ступени из уголка по моему лишнее при такой ширине марша, ступени ведь будут из доски?; стоики ступеней лучше из уголка 50х50; вообще здесь есть спец. тема "разметка забежных ступеней" там все доступно, ступени высоковаты, у Вас есть возможность сделать комфортную ширину-высоту.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |