| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.

Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2015, 01:07 #1
Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.
immelnikoff
 
Челябинск
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 69

Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.
Итак, 2-маршевая лестница с лестничной площадкой ровно посередине между высотами чистовых полов 1-го и 2-го этажей (металлокаркас + обшивка деревом). Пока нахожусь на стадии металлокаркаса.
Всего в лестнице 16 ступеней (8+8). Все ступени равной высоты (179 мм); Ширина проступи у всех ступеней так же одинаковая (275 мм).
Швеллер сечением 140x57x10; Уголок – 40x40x3.
Есть ли ошибки? Что можно исправить и оптимизировать? Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 168
Размер:	231.2 Кб
ID:	157472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 86
Размер:	25.1 Кб
ID:	157473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 92
Размер:	213.6 Кб
ID:	157474  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 71
Размер:	211.0 Кб
ID:	157475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 88
Размер:	456.6 Кб
ID:	157477  


Просмотров: 1848
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 01:09
#2
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


Еще картинки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 48
Размер:	162.7 Кб
ID:	157478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.png
Просмотров: 50
Размер:	408.9 Кб
ID:	157479  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.png
Просмотров: 54
Размер:	447.6 Кб
ID:	157480  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 28
Размер:	230.5 Кб
ID:	157481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.png
Просмотров: 57
Размер:	226.2 Кб
ID:	157482  

immelnikoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 01:12
#3
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


И еще. Из-за того, что ширина проема всего 174 см я решил максимально увеличить ширину каждого марша и декоративную тетиву я расположил одну над другой, то есть строго в одной вертикальной плоскости. Балясины и перила на 1-м и 2-м маршах так же будут находиться в одной вертикальной плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.png
Просмотров: 61
Размер:	369.8 Кб
ID:	157483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.png
Просмотров: 54
Размер:	422.6 Кб
ID:	157484  
immelnikoff вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 01:47
#4
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Для начала: что-то здесь не так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 185
Размер:	357.6 Кб
ID:	157485  
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 02:00
#5
immelnikoff


 
Регистрация: 31.03.2014
Челябинск
Сообщений: 69


Просто придется болгарочкой поработать и получить вот такую заготовку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16.png
Просмотров: 160
Размер:	207.1 Кб
ID:	157486  
immelnikoff вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 03:36
#6
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
придется болгарочкой поработать
Так про то и разговор - зачем мудрить, выпиливать; и всё ради того, чтобы два швеллера наружу вытарчивали? В чём такая нужда, когда можно их внутри между стойками разместить?
И три 14-х друг на друге - это явно перебор: площадка с фронта после зашивки получится высотой близко к 500мм. Наверняка можно пустить от одиночного швеллера вниз уголок или пластину и прицепиться к ней средними косоурами.
Уголок 127 внизу - зачем? И под него тоже болгаркой придётся резать. Неужто не выйдет к стойкам пластины подварить? На худой конец из того же 14-го сделать нижнюю обвязку. Кстати, стенка у него вовсе не 10 мм, как указано на второй картинке.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 06:26
#7
ArtEfimov


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 16


Высота ступени слишком большая, 179 мм. По ней неудобно будет ходить. Решение подошло бы для служебной лестницы, которой раз в год пользуются, но у Вас я понимаю жилой дом.
Я бы увеличил длину косоуров и количество ступеней. Косоуры нижнего марша тогда можно будет прикрепить к верхнему швеллеру площадки и не городить строенную балку.
ArtEfimov вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 06:38
#8
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Как вариант, см. картинку.
1. Убрать две лишние стойки.
2. Косоуры сделать ломаными и совместить с площадкой.
3. Швеллера все развернуть, облицовывать будет легче.
4. Уголки ступеней поставить сверху заподлицо с косоурами.
5. Поставить вертикальную крестовую связь по стойкам из уголков (показана штрихпунктиром).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лестница.jpg
Просмотров: 134
Размер:	31.2 Кб
ID:	157492  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:45
#9
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Krieger, именно так и связь не нужна, если впритык к несущей стене; тогда можно и стойки развернуть, чтобы поменьше выпирали. Если стена всё же несущая, наверняка можно и вовсе без стоек, раскрепив площадку (косоуры) к стене. А если там хилая перегородка - тогда да, со стойками.
У ТС же лестница выглядит сугубо индустриально, будто из цеха перенесли. Если планировался какой чуланчик под площадкой, то его потом по месту можно соорудить, на своём лёгком каркасе.
immelnikoff, поперечины-лаги на расстоянии 350 мм - это под какое покрытие?
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:57
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Лажа.
Смотри типовые серии и скопируй оттуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 11:44
#11
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


добавлю, наслоение швеллеров - лишние затраты, поперечина ступени из уголка по моему лишнее при такой ширине марша, ступени ведь будут из доски?; стоики ступеней лучше из уголка 50х50; вообще здесь есть спец. тема "разметка забежных ступеней" там все доступно, ступени высоковаты, у Вас есть возможность сделать комфортную ширину-высоту.
lerapo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Занимаюсь проектированием своей первой лестницы для дома. Остро нуждаюсь в критике и советах.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41