| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.06.2017, 18:03 | #1 | |
Как определить высоту горловины пожарного резервуара?
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245
|
||
Просмотров: 3046
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
А с технологией Вы совсем не завязаны? Сливы там, переливы, патрубки? Обычно это в целом решается и назначается отметка. С точки зрения геологии стоит посмотреть в какой слой уходите, что с грунтовыми водами, что со всплытием.
Утеплитель для резервуара так понимаю? А нужен он на такой глубине? А вот этот фактор уже даже не вторичный. Если сильно смущает - выведите монолитом все конструкцию до крышки люка, а так делаются борта и 50, и 70 и 100 мм |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В СП по канализации указаны высоты люков в колодцы на газонах, тротуарах и дорогах.
Предлагаю слизать с них эти высоты. Также мне сложно представить себе люк на проезжей части, выступающий в проекте за пределы асфальтобетона. Я ещё могу понять, что дорогу не уплотнили и она осела. Но сразу так... В конструкции входа рекомендую предусмотреть поручни за пределами резервуара. В любом виде они будут полезны. А в правильном виде, должны ещё быть и удобны. Самое удобное, что доселе видел - боковые петли-балясины без ступеней, торчащие вверх рядом с люком. Не уверен, что тут так получится. Резервуар таких маленьких размеров рекомендую выполнить наземным или даже встроить его куда-нибудь. И тщательно пересчитать требуемый объем. Тут у вас до 5 куб.м. Зачем столько ? Кто вам дал задание на такой маленький объём ? Должно быть, наверное, порядка 50-100 куб. м ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.06.2017 в 23:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Николай Г., отметку назначили исходя из толщины дорожной одежды. Насчет нужен-ненужен не знаю. Лишним не будет
Цитата:
Цитата:
это разрез. Расстояние в свету 6м, длина 25м у меня вопрос в логике. Вы, когда делаете резервуары, также рассчитываете отметки и запариваетесь насчет габаритов люка? Просто коллега сказал не парься и назначь как в примере. Другой ответил, что по месту сами выровняют. Вроде и мелкий вопрос, но хочу сразу все точки над i расставить
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А как же гугл ? Ищите сами, вам же надо.
Цитата:
По логике правильно. Чуть чуть было бы неплохо утопить, так как это всё-таки Россия и у нас дороги не самые лучшие. Дорога осядет, люк останется торчать. Но тут, конечно, не угадаешь. Я бы 20-50 мм дал бы на осадку полотна... Не знаю. Очень важно вокруг люка тщательно уплотнить грунт дорожной одежды. Примерно год смотрел в окно как ежедневно слетала крышка с обычного колодца, вокруг которого асфальт испортился, обнажился щебень и образовалась ямка на которую наезжали колёсами и сносили крышку. Рекомендую указывать там слои уплотнения тоньше и т.п. Рекомендую использовать вокруг люка более прочную конструкцию одежды, если вдруг окажется что их можно совмещать в одной дороге. Цитата:
На подземные пожарные резервуары вроде серии были. Поищите по интернету. Но вашего там вроде бы как не было. Но могу наврать. Цитата:
Расскажите-ка нам ФИО своих коллег. Мне кажется, что страна должна знать своих героев. Хочу ещё добавить, что тут ещё от конструкции люка ведь будет зависеть отметка. Которая вообще по хорошему у вас в РД быть должна... И, кстати, утепление верха резервуара и люка вы же не забыли ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2017 в 20:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
Вот, вычитал. СП 32. Не понял только что значит "усовершенствованное покрытие". Которое не даст осадку со временем или как?
вот, я об этом и говорю. Что из-за конструкции люка приходится варьировать высоту стенки приемного лаза, чтобы крышку люка вывести на отметку поверхности земли
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это просто один из типов покрытия. Не помню что означает буквально.
Термин и перечисление покрытий есть в СП по дорогам. Ну может и не сильно придётся. Тут надо рисовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Типовой проект на колодцы.
"Усовершенствованное покрытие" - это всё, что лучше, чем грунтовка Старый термин. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить вакуум в резервуаре для воды? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2016 08:59 |
Как определить расстояние от площадки для слива топлива до трансформаторной подстанции? | easyant93 | Пожарная безопасность | 2 | 11.02.2016 12:09 |
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ? | Peter | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.01.2016 19:08 |
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 13:01 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |