Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей.
инж_нер
 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10

Добрый день. На форуме видимо уже обсуждали, но я не нашел ответ. Просматриваю серию "Молодечно" не наблюдаю горизонтальных связей по нижнему поясу. В пз сказано что нижний пояс завязан распорками уходящими в вертикальные связи и далее на верхний пояс с горизонтальными связями. А как же быть в сейсмических районах где по СП требуется наличие связей по нижнему поясу??? Выходит что для фермы с нисходящим опорным раскосом нет необходимости в горизонтальных связях, а лишь только распорка (либо две) уходящая в вертикальную связь и которая развязывает нижний пояс на необходимую гибкость растянутого элемента равную 400???
Просмотров: 10472
 
Непрочитано 27.08.2018, 20:46
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Нижний пояс ферм "молодечно" не имеет горизонтальных связей потому, что так запроектировали.
Лично я довольно часто делал фермы подобные даже без распорок по нижнему поясу.
Если внимательно прочитать нормы, то можно увидеть, что нормирование гибкости нижнего пояса при отсутствии динамики применяется только в вертикальной плоскости. Отсюда вывод, что эти распорки вовсе не для этого. Эти распорки предназначены во первых для того, чтоб фермы не выворачивались каждая в свою сторону при монтаже (фактически для красоты ) ну и во вторых как бы лля того, чтоб нижний пояс не улетал из плоскости. Теоретически такое возможно только в ферме с параллельнми поясами, а практически (имхо) для ферм из ГСП невозможно никогда.
Поэтому хотим ставим - хотим не ставим.
Согласно рфовскому новому стальному СП вроде надо тепер развязывать изломы нижнего пояса. Вероятно решили что все досегодняшние фермы аварийные . Так, что кто по СП - ставить распорки по углам и забывать о сериях
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 22:11
#3
инж_нер


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нижний пояс ферм "молодечно" не имеет горизонтальных связей потому, что так запроектировали.
Лично я довольно часто делал фермы подобные даже без распорок по нижнему поясу.
Если внимательно прочитать нормы, то можно увидеть, что нормирование гибкости нижнего пояса при отсутствии динамики применяется только в вертикальной плоскости. Отсюда вывод, что эти распорки вовсе не для этого. Эти распорки предназначены во первых для того, чтоб фермы не выворачивались каждая в свою сторону при монтаже (фактически для красоты ) ну и во вторых как бы лля того, чтоб нижний пояс не улетал из плоскости. Теоретически такое возможно только в ферме с параллельнми поясами, а практически (имхо) для ферм из ГСП невозможно никогда.
Поэтому хотим ставим - хотим не ставим.
Согласно рфовскому новому стальному СП вроде надо тепер развязывать изломы нижнего пояса. Вероятно решили что все досегодняшние фермы аварийные . Так, что кто по СП - ставить распорки по углам и забывать о сериях
Почему по углам, вроде в изм. к СП исправили крайние узлы на нижний пояс.
"При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки."
инж_нер вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 22:15
#4
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
практически (имхо) для ферм из ГСП невозможно никогда.
хз, в серии был собс. вес конструкций ~100кг/м2, для сарая под профлистом - получаем собс вес ~25кг/v2. что при ветре с торца почти всегда даст отсос на всю ферму ~15-25кг/м2 и сжат уже нижний пояс в соответсвии с СП ипи ДБН, и речь пойдет уже совсем про другие гибкости.

естественно, расчетный ветер дует не каждый день, квадратная труба имеет вполне заметную жесткость, даже с учетом излома и т.д.
каждый принимает связи как считает разумным
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 23:29
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
только распорки
- зачем эти распорки интересно, если они на связи не замыкаются?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:02
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем эти распорки интересно, если они на связи не замыкаются?
Вертикальных разве нет?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:10
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вертикальных разве нет?
- нет:
Цитата:
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
"При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки."
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:20
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Ерунда какая-то. Без схемы только гадать, что там имелось ввиду.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 00:40
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то
- это цитата из СП .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 08:59
#10
инж_нер


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет:
Ну видимо по умолчанию распорка по нижнему поясу должна уходить в вертикальные связи.
инж_нер вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 09:51
#11
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
Ну видимо по умолчанию распорка по нижнему поясу должна уходить в вертикальные связи.
не видимо, а точно так. Распорка является геометрическим продолжением вертик. связи. Одна линия, неразрывная, одна продольная сила на всю длину здания. И любое воздействие с торцов равномерно распределит на всю конструкцию здания.
Во многих случаях все перемещения гасятся на колоннах с торцов, если торцовые несущие элементы балочные. А если их нет, то продольная сила "уйдёт" на верх фермы по раскосам верт. связи, там и не будет влиять на конструкцуию в целом

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то. Без схемы только гадать, что там имелось ввиду.
Offtop: ну вы же любитель погадать, чего же здесь не примените свои экстрасенсорные способности

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ну и во вторых как бы лля того, чтоб нижний пояс не улетал из плоскости.
это только локально. Ну нижние пояса двух-четырёх ферм защитишь таким способом, а остальные что..? В общем случае расчётная длина ИЗ плоскости уменьшится только за счёт распорок. На каждом пролёте вы же их не поставите
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 10:02.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 10:03
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
при ветре с торца почти всегда даст отсос на всю ферму ~15-25кг/м2 и сжат уже нижний пояс
Ну я ж написал
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
довольно часто
а не "всегда"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 10:26
#13
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
Ну видимо по умолчанию распорка по нижнему поясу должна уходить в вертикальные связи.
п. 15.4.10, 4 абзац СП16.13330.2017. Оно?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 13:20
1 | #14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Принятые проектные решения раздела не соответствуют требованиям СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции».
4.3. Решения по горизонтальным связям покрытий (продольным и поперечным) не соответствуют требованиям.
Наш ответ "чемберлену"
Цитата:
По п.4.3 Замечания рассмотрены. Корпуса имеют в качестве несущих конструкций покрытия фермы по типу «Молодечно» (см. серию 1.460.3-14, а также заменившую её серию 1.460.3-23.98) с опиранием на колонны верхними поясами и нисходящими раскосами. Отсутствие связей по нижним поясам ферм серии 1.460.3-23.98 в.1 обусловлено особенностью конструкции стропильной фермы (ферма висячая на верхнем поясе). Данная серия предусматривает крепление фахверковых стоек к верхним поясам фермы. Горизонтальные ветровые нагрузки предаются на верхний пояс, нижний пояс работает на растяжение и имеет гибкость менее 400 и не требует раскрепления горизонтальными связями.
При данном типе опирания горизонтальные связи по нижним поясам ферм по серии, а также по расчётам не требуются. Кроме того в предыдущей редакции СП 16.13330.2011 в п.15.4.5 предъявлялись довольно общие и необоснованные требования к постановке связей по нижним поясам ферм.
В последний редакции СП 16.13330.2017 п.15.4.5 был доработан и исправлен:
«15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм с восходящими раскосами, опирающимися на колон-ны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролёте здания у торцов, а также у температурных швов здания
Ответ на замечания был принят
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 13:39
#15
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Распорка является геометрическим продолжением вертик. связи. Одна линия, неразрывная, одна продольная сила на всю длину здания. И любое воздействие с торцов равномерно распределит на всю конструкцию здания.
Я думаю Вы заблуждаетесь. Эти распорки нужны для обеспечения устойчивости нижнего пояса фермы путем передачи усилия на горизонтальные поперечные связи по верхним поясам ферм в торцах температурного блока и далее на вертикальные связи между колонн. Но никак не для того что Вы описали. Да и не распорки это строго говоря, а растяжки.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 13:50
#16
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Эти распорки нужны для обеспечения устойчивости нижнего пояса фермы путем передачи усилия на горизонтальные поперечные связи по верхним поясам ферм
где вы увидели противоречие..? Я же не говорил, что распорка плохо влияет на НП, либо вообще не влияет на НП. Влияет. Причём только положительно. Уменьшая свободную длину НП, вернее, деля её на две, а то на три части, тем самым обеспечивая устойчивость стержня из своей плоскости
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 14:01
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
устойчивость стержня из своей плоскости
- какая из плоскостей стержня «своя»?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 14:03
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая из плоскостей стержня «своя»?
в данном случае горизонтальная плоскость
Ну и вертикальной плоскости "хуже не будет" от присутствия распорки. А даже лучше, но основное - горизонтальная плоскость
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 17:32
#19
инж_нер


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10


Вот к примеру Серия 1.263.2-4, только распорки уходящие в вертикальные связи, и при чем ставят даже только одну распорку в середине пролета, да и связевая ферма горизонтальная в середине отсека, а не по торцам как это требуют нормы. Не понятно, если здание длиной до 42 м зачем делать 2 связевые фермы то по торцам. если вполне может и хватить одного по середине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-26_22-16-55.jpg
Просмотров: 582
Размер:	148.6 Кб
ID:	205727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-26_22-53-52.jpg
Просмотров: 558
Размер:	172.3 Кб
ID:	205728  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-28_17-28-16.jpg
Просмотров: 486
Размер:	156.5 Кб
ID:	205729  
инж_нер вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 17:59
#20
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
Вот к примеру Серия 1.263.2-4
Нет стоек фахверка -- нет торцевых связей.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов Игорь_ Металлические конструкции 9 13.04.2018 14:14
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм VLAD1978 Обследование зданий и сооружений 4 31.07.2015 19:47
Сжат нижний пояс феры Saha Металлические конструкции 34 27.11.2013 11:33
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм koul Конструкции зданий и сооружений 6 26.11.2010 14:42