Почему нижний пояс ферм "Молодечно" не имеет горизонтальных связей.
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10472
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Нижний пояс ферм "молодечно" не имеет горизонтальных связей потому, что так запроектировали.
Лично я довольно часто делал фермы подобные даже без распорок по нижнему поясу. Если внимательно прочитать нормы, то можно увидеть, что нормирование гибкости нижнего пояса при отсутствии динамики применяется только в вертикальной плоскости. Отсюда вывод, что эти распорки вовсе не для этого. Эти распорки предназначены во первых для того, чтоб фермы не выворачивались каждая в свою сторону при монтаже (фактически для красоты ) ну и во вторых как бы лля того, чтоб нижний пояс не улетал из плоскости. Теоретически такое возможно только в ферме с параллельнми поясами, а практически (имхо) для ферм из ГСП невозможно никогда. Поэтому хотим ставим - хотим не ставим. Согласно рфовскому новому стальному СП вроде надо тепер развязывать изломы нижнего пояса. Вероятно решили что все досегодняшние фермы аварийные . Так, что кто по СП - ставить распорки по углам и забывать о сериях |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
"При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки." |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
естественно, расчетный ветер дует не каждый день, квадратная труба имеет вполне заметную жесткость, даже с учетом излома и т.д. каждый принимает связи как считает разумным |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Во многих случаях все перемещения гасятся на колоннах с торцов, если торцовые несущие элементы балочные. А если их нет, то продольная сила "уйдёт" на верх фермы по раскосам верт. связи, там и не будет влиять на конструкцуию в целом ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: ну вы же любитель погадать, чего же здесь не примените свои экстрасенсорные способности ----- добавлено через ~3 мин. ----- это только локально. Ну нижние пояса двух-четырёх ферм защитишь таким способом, а остальные что..? В общем случае расчётная длина ИЗ плоскости уменьшится только за счёт распорок. На каждом пролёте вы же их не поставите
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 10:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Я думаю Вы заблуждаетесь. Эти распорки нужны для обеспечения устойчивости нижнего пояса фермы путем передачи усилия на горизонтальные поперечные связи по верхним поясам ферм в торцах температурного блока и далее на вертикальные связи между колонн. Но никак не для того что Вы описали. Да и не распорки это строго говоря, а растяжки.
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
где вы увидели противоречие..? Я же не говорил, что распорка плохо влияет на НП, либо вообще не влияет на НП. Влияет. Причём только положительно. Уменьшая свободную длину НП, вернее, деля её на две, а то на три части, тем самым обеспечивая устойчивость стержня из своей плоскости
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
в данном случае горизонтальная плоскость
Ну и вертикальной плоскости "хуже не будет" от присутствия распорки. А даже лучше, но основное - горизонтальная плоскость
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 10
|
Вот к примеру Серия 1.263.2-4, только распорки уходящие в вертикальные связи, и при чем ставят даже только одну распорку в середине пролета, да и связевая ферма горизонтальная в середине отсека, а не по торцам как это требуют нормы. Не понятно, если здание длиной до 42 м зачем делать 2 связевые фермы то по торцам. если вполне может и хватить одного по середине.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов | Игорь_ | Металлические конструкции | 9 | 13.04.2018 14:14 |
Допустимый прогиб горизонтальных связей по поясам стропильных ферм | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.07.2015 19:47 |
Сжат нижний пояс феры | Saha | Металлические конструкции | 34 | 27.11.2013 11:33 |
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? | mmakk06 | Металлические конструкции | 55 | 29.10.2013 10:50 |
Прошу консультации по узлу крепления связей ферм | koul | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.11.2010 14:42 |