Доброго времени суток, товарищи инженеры!
Имеется стальная колонна сплошного сечения - двутавр колонный, высотой 7,2м.
Вертикальная нагрузка - 30т.,
горизонтальная сосредоточенная нагрузка,
в верхней части колонны - 3т.
Закрепление узлов - шарнирное.
Требуется проверить сечение колонны. У меня в результате расчёта выходит двутавр колонный №26К2.
Просьба проверить сечение, а то возникают смутные сомнения?!...

Заранее всем огромное спасибо!
Просмотров: 27483
 
Непрочитано 25.01.2008, 10:49
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Расчетная схема не понятна, похожа на ГИС:
Цитата:
горизонтальная сосредоточенная нагрузка...Закрепление узлов - шарнирное.
Нарисуйте, не поленитесь. И поделитесь по поводу сомнений, как считали, с учетом устойчивости или только по прочности?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 11:57
#3
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Уточняю:
Колонна расчитывается как сплошная внецентренно-сжатая (наличие момента от горизонтальной силы, приложенной в верхней части колонны).
Расчёт ведётся по прочности и по устойчивости в плоскости действия момента и из плоскости.
Вложения
Тип файла: rar Ферма Ф-1 24м.rar (52.7 Кб, 1963 просмотров)
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 12:21
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
Уточняю:
Колонна расчитывается как сплошная внецентренно-сжатая (наличие момента от горизонтальной силы, приложенной в верхней части колонны).
Расчёт ведётся по прочности и по устойчивости в плоскости действия момента и из плоскости.
А приведите расчетные значения:

N - продольная сила (30т)
M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм ?
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм ?
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м ?
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м ?
а также: марка стали или расчетное сопротивления, коэффициент условий работы конструкции.
Да, забыл еще предельную гибкость Я=210-60а ?

Последний раз редактировалось IBZ, 25.01.2008 в 13:38.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 13:13
#5
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
горизонтальная сосредоточенная нагрузка,
в верхней части колонны - 3т.
Закрепление узлов - шарнирное.
Цитата:
Колонна расчитывается как сплошная внецентренно-сжатая (наличие момента от горизонтальной силы, приложенной в верхней части колонны
Так и не понял, если горизонтальная сила приложена в шарнире, то откуда момент и какой он? Если без момента, просто от 30т безо всяких коэффициентов шарнирно опертая по изгибу в обоих направлениях и с вилочным опиранием по кручению, то проходит 25К1. Меньший не проходит по предельной гибкости в слабой плоскости. Уточните про момент.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 16:19
#6
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Расчётные значения:

N - продольная сила 30т
M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м
Марка стали С 255,
Коэффициент условий работы конструкции = 1.
Предельная гибкость 210-60а
Дмитрий 287 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2008, 16:25
#7
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Уточняю про момент: М=21,6 тм. Возникает от ветровой нагрузки. Жду ответа
Дмитрий 287 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 16:57
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
Расчётные значения:

N - продольная сила 30т
M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м
Марка стали С 255,
Коэффициент условий работы конструкции = 1.
Предельная гибкость 210-60а
При данных условиях оптимальным сортаментным сечением является I30K1
по АСЧМ или ГОСТ. Можно также применить I40Ш1 (АСЧМ), I55Б1 (ГОСТ/АСЧМ), I35Ш3 (ГОСТ). Предложенное Вами сечение I26K2 не проходит по прочности (G=2703 кг/см2) и устойчивости из плоскости действия момента (G=3276 кг/см2).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 17:11
#9
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
Расчётные значения:


Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м
Вы не ошиблись с коэфициентом расчетной длины?
Если на колону опирается ферма то точно 0,7 не будет.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 18:17
#10
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Согласен с IBZ оптимальным сортаментным профилем будет I30K1.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2008, 18:59
#11
Zodchiy

Проектирование
 
Регистрация: 10.05.2006
Сообщений: 56


"Уточняю про момент: М=21,6 тм. Возникает от ветровой нагрузки. Жду ответа"
Неслабый ветер! А какой шаг колонн? Что за местность?
Zodchiy вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 00:40
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


такой момент в колонне (21 тс) вобще нереален. тем более от ветра. сдается мне ошибка на стадии сбора нагрузок еще.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 10:54
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
такой момент в колонне (21 тс) вобще нереален. тем более от ветра. сдается мне ошибка на стадии сбора нагрузок еще.
Момент как момент. Возьмем широкую транспортную галерею, где делать двухветвевую опору нельзя, например, из-за проезда. При реальных размерах 24X3.5 метров (пролет/высота непосредственно галереи) для 3-го ветрового района при высоте опорных стоек 7,2 метра ветровая нагрузка составит W=1.4*0.038*1.4*3.5*24*0,95=5,94 (т) Или по ~3 тонны на одну опору в уровне верха. Вот вам и 21 тм до копейки
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2008, 20:18
#14
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
Расчётные значения:

N - продольная сила 30т
M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м
Марка стали С 255,
Коэффициент условий работы конструкции = 1.
Предельная гибкость 210-60а
Во первых момент (если я правильно понял) для распределенной нагрузки при шарнирном оперании М=ql^2/8!
Во вторых согластно СНиП 2-23-81* Стальные конструкции, коффициент для определения расчетной длины равен 1.
в третьих все фрмулы и расчетные значения даны в томже СНиП - советую прочитать!
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2008, 19:01
1 | #15
AAA EuroAngar

Проектирование ЛМК
 
Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67


N = 30 тн
M точно не правильный хотелось бы посмотреть расчетную схему
Mx для расчета из плоскости будет равен М (см. пункт 5.31 СНиП II-23-81* для стержней с одним защемленным, а другим свободным концом - момент в заделке (но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки).
Lx соответственно 2L=14.4 м
Ly = L
Предельная гибкость 180-60а

Подходящая для Вас колонна 70Б1, 40Ш2, 30К3 по СТО АСЧМ оптимальное сечение 30К3 только такой сортамент лучше заменить сварным двутавром полки 280х12 стенка 500х5. Можно попробовать ассиметричны двутавр, только тогда надо смотреть расчетную схему.
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2008, 20:35
#16
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Момент как момент. Возьмем широкую транспортную галерею, где делать двухветвевую опору нельзя, например, из-за проезда. При реальных размерах 24X3.5 метров (пролет/высота непосредственно галереи) для 3-го ветрового района при высоте опорных стоек 7,2 метра ветровая нагрузка составит W=1.4*0.038*1.4*3.5*24*0,95=5,94 (т) Или по ~3 тонны на одну опору в уровне верха. Вот вам и 21 тм до копейки

1. Как я понял IBZ ты считаешь W - вертовое давление единица измерения которого кПа или тс/м2, при чем тут площадь поверхности сооружения 3,5х24м (в формуле), - соответственно W - это будет уже не давление, а сосредоточенное усилие тс, кН

2. Как уже указал выше <Foksolic> момент расчитывается как для распределенной нагрузки M=1/8ql2
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2008, 20:45
#17
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


И вообще, если ветер будет так давить, сосредоточенно!!! по 3тс на точку, то почему он давит именно в верх колонны и по центру, может же и где-нибудь сбоку, в пролете - по середине высоты колонны приложиться....
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2008, 22:01
#18
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
1. Как я понял IBZ ты считаешь W - вертовое давление единица измерения которого кПа или тс/м2, при чем тут площадь поверхности сооружения 3,5х24м (в формуле), - соответственно W - это будет уже не давление, а сосредоточенное усилие тс, кН

2. Как уже указал выше <Foksolic> момент расчитывается как для распределенной нагрузки M=1/8ql2
1. Откуда такой вывод ?? W - это именно сосредоточенная сила в уровне верха стоек.

2. Картинку я, честно говоря, не смотрел - возможно это и так. Я просто попытался перевести в цифры, необходимые для подбора сечения, информацию, приведенную в исходном посте. В принципе, она почти непротиворечивая, за исключением, пожалуй, расчетной длины в плоскости действия момента.

Человек-то не просил оценить его данные, а спрашивал пройдет ли сечение 26K2. Только это я и сделал. А что до величины сосредоточенной силы от ветра в уровне верха колонны ... Сейчас считаем металлургический завод в Армавире - так там для 3-х пролетной рамы сосредоточенная сила W=9.5 (т). Расположена она на высоте 20,5 метра и состоит от ветра на стропильную ферму (h=3.1 м), парапет (h=1м) и на 3 хитрых фонаря (h=5.3 м). А еще есть и распределенные ветровые нагрузки
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2008, 12:04
#19
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Ну я думаю что W все-таки не сосредоточенная сила, из СНиП 2.01.07-85 :
6.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле
Wm=W0*k*c (6)
где w0 - нормативное значение ветрового давления (см. п. 6.4);
k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. п. 6.5);
с - аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6).

В верхней точке колонны будет небольшая сосредоточенная сила, при наличии ферм, не знаю какие там узлы примыкания стенового ограждения. И сосредоточенная сила будет прикладываться в центре грузовой площади, воспринимающей распределенную нагрузку, если не ошибаюсь это из сопромата.

Сечение колонны для данных условий по расчету получается - 30К2 по СТО АСЧМ 20-93
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2009, 01:34
#20
Seereeos


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 9


Дайте пожалуйста пример расчета внецентренно сжатой металлической колонны, если можно!
Seereeos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14