| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.05.2012, 20:29 | #1 | |
Крепление балки-затяжки к мауэрлату N=2.1 тс
ПГС
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 282
|
||
Просмотров: 13037
|
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
В перекрытие есть балки 100х200 длиной 6м и 4м, затяжки получаются там где эти две балки лежат в одной вертикальной плоскости (через шаг 900 мм). Распор от стропильной системы передается через мауэрлат, а затем через него на затяжку.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Через что от наслонной ноги распор перейдет на мауэрлат? По рисунку ноги опираются на мауэрлат сверху, распор так не передать.
p.s. и вообще мне не нравится стропильная система. не используется средняя несущая стена, куда удобно было бы опереть подкосы. или заказчик жаждет эксплуатировать чердак? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
распор вполне отлично будет передавать через мауэрлат, и с самим мауэрлатом от такой нагрузки ничего не случится. Уважаемые инженеры, есть конкретная задача, и если кто-то знает как её решить проще, прошу Вашего совета именно по этой задаче. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
P.S. врубку сковороднем сделать. только всегда такие затяжки стараются сделать регулируемыми, иначе нельзя будет гарантировать равномерное натяжение затяжек... |
|||
|
||||
Нет. Я бы так не делал. Стропильные ноги и затяжка единое целое. Затяжка несет функцию гашения усилие распора. Образующийся силовой треугольник ложится на мауэрлат. Мауэрлат, в данном случае как прокладка (подкладка). Силовой треугольник (стропильные ноги + затяжка) можно прикрепить к мауэрлату хоть шнурком от ботинка, да бы не сдул его ветер.
Вот и вся логика. Скреплять сначала стропильные ноги и затяжку меж собой (накладки стальные, фанерные, деревянные + шпильки). Накладки с двух сторон. |
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Именно так, а то получается какая-то борьба с последствиями, вместо устранения причины.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Лучше от кроссовок, они потолще .
Автору: прибейте ваши затяжки просто к стоякам, естественно рассчитайте это соединение на срез, и все будет нормально. Хотя конечно смущает усилие в затяжке в 2,1 т. Какой шаг стропил тогда, высота их и нагрузка вообще какая?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев Последний раз редактировалось Surely, 30.05.2012 в 14:59. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
что-то не понял я как это.
Распор будет передаваться через основные стропильные ноги расположенные с шагом 3,2 м между которыми есть промежуточные стропила с шагом 600 мм , смотрите рисунок. Surely, кладка не позволяет передать на неё распор напрямую |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Да я это понял что кладка ваша не позволяет. Насчет распора и как это?. Если вы добавили растяжку у вас получился геометрически неизменяемая система, в данном случае треугольник, растяжка воспринимает распор, но она ни куда его передавать не будет ,поэтому вам достаточно распор передать сразу на растяжку, а не придумывать узел при котором сперва на мауэрлат потом на растяжку. Если же хотите сделать по своему, сделайте по бокам от растяжки уголки и на болтах соедените, либо можно вообще растяжку заменить гладкой арматурой, с резьбой на концах и стянуть таким образом мауэрлат, в общем много чего можно сделать.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Чтобы не было если нужно предусмотреть из защиту, если утеплитель внизу у вас то в него и спрячте и ничего не будет, если конечно у вас мин.вата.. А так и ваша растяжка деревянная может сгореть.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
биопирен вам в помощь. (не сочтите за рекламу) мы пользуем в проектах Пирилакс 3000, Пирилакс Люкс. Если просят заменяем на тот что хочет заказчик, при условии что он подходит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |