Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?

Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2013, 01:25
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?
FOXPRO
 
Расчётчик - КМ
 
Центральный регион
Регистрация: 05.07.2007
Сообщений: 20

Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 ограничена в 6.9.3
"При использовании для ригелей рам сварных двутавров с плоской стенкой ее
гибкость hw/tw (где hw и tw — высота и толщина стенки соответственно) должна быть не
более 50."

Подскажите, есть ли какой обходной манёвр не выполнять это требование ???

1. Неактуальность, или добровольность применения СП...?? не очень понимаю, честно говоря, ситуацию с СП...

2. Говорят, что есть какое-то письмо из ЦНИИСК им. Кучеренко, об ошибочности этого требования... Но нигде не могу найти!! может кто ссылку даст??

Этому требованию по сути и прокатные двутавры не соответсвуют...!!
Просмотров: 4832
 
Непрочитано 08.08.2013, 23:37
#21
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
При гибкости менее 50, как требует СП 14.13330.2011, учет пластики при расчете местной устойчивости стенок не допускается (по крайней мере для сталей С245...С345 так точно).
А сейсмике плевать, что там по стальному снипу допускается. По сейсмическим нормам пластика будет в любом материале. Это положение регламентируется коэф К1.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08